Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Магнитный Пускатель , Подборка МП

Рудой
сообщение 3.5.2014, 20:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 3.5.2014
Пользователь №: 39413



Здраствуйте.Подскажите пожалуста какой применить МП с релем МКУ-48С для защиты от обрыва фазы трехфазного электродвигателя мощностью 1.1 и 1.5 кВт.Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.5.2014, 8:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3109
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



для защиты двигателя ( В том числе и от обрыва фаз ) cлужит тепловое реле или мотор- автомат с хар-кой D


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.5.2014, 11:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(moshkarow @ 5.5.2014, 9:14) *
( В том числе и от обрыва фаз ) cлужит тепловое реле

Уверены?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 5.5.2014, 13:02
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Рудой @ 3.5.2014, 21:58) *
какой применить МП

Здравствуйте.
ПМЛ - 1100 по номинальному току (10 А) подходит. Если режим работы ЭД - частый пуск-останов, то ПМЛ - 2100 (25 А)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.5.2014, 13:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3109
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Предположим пропала фаза. Уменьшился момент на валу двигателя .Ток увеличился , срабатывает тепловое реле .



--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.5.2014, 16:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Быстрее двигатель крякнет..имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 15.5.2014, 19:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1852
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(с2н5он @ 5.5.2014, 14:16) *
Быстрее двигатель крякнет..имхо

Это точно! icon_biggrin.gif ! Или турбину заклинит на ближайшей ГЭС


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.5.2014, 21:49
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3109
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Электронные токовые реле перегрузки
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....488276621776395


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 16.6.2014, 0:56
Сообщение #9





Гости






Цитата(с2н5он @ 5.5.2014, 16:16) *
Быстрее двигатель крякнет..имхо
Это только Ваше "ИМХО". Разумеется, правильно выбранное тепловое реле, или АВ защиты двигателя, защитит двигатель. Вам нужны теплушки примерно на 2,5 и 3А (точнее смотрите на шильдах двигателей). Естественно, если Вы поставите защиту на 10А (в соответствии с пускателем), то двигатель сгорит. Зачем здесь нужен мотор-автомат (см. пост г-на moshkarow) – не знаю. Хотя, если он так именует автомат защиты двигателя, то верно. Только эти АВ не бывают типа D. У них, как правило, Iотс=12/14In.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.6.2014, 9:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



для защиты от обрыва фаз маломощного движка
можно включить реле с выдержкой времени между нулем сети и нулевой точкой обмоток, включенных в звезду.
контакты этого реле (размыкающие) включить последовательно с кнопкой "стоп"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 16.6.2014, 9:40
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3109
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



на 100 % вы двигатель никогда ни защитите .Стоимость устройств защиты должна быть половина стоимости двигателя .Хорошего автомата защиты двигателя вполне достаточно


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.6.2014, 10:07
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
можно включить реле с выдержкой времени
А зачем с выдержкой?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 16.6.2014, 13:13
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2053
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



если без выдержки, защита будет срабатывать при кратковременых перекосах в сети.