Магнитный Пускатель , Подборка МП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Магнитный Пускатель , Подборка МП |
3.5.2014, 20:58
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.5.2014 Пользователь №: 39413 |
Здраствуйте.Подскажите пожалуста какой применить МП с релем МКУ-48С для защиты от обрыва фазы трехфазного электродвигателя мощностью 1.1 и 1.5 кВт.Спасибо
|
|
|
|
5.5.2014, 8:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
для защиты двигателя ( В том числе и от обрыва фаз ) cлужит тепловое реле или мотор- автомат с хар-кой D
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
5.5.2014, 11:24
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.5.2014, 13:02
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
|
|
|
|
5.5.2014, 13:04
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Предположим пропала фаза. Уменьшился момент на валу двигателя .Ток увеличился , срабатывает тепловое реле .
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
5.5.2014, 16:16
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22794 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Быстрее двигатель крякнет..имхо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
15.5.2014, 19:34
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Быстрее двигатель крякнет..имхо Это точно! ! Или турбину заклинит на ближайшей ГЭС -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
|
15.5.2014, 21:49
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Электронные токовые реле перегрузки
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....488276621776395 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
Гость_ВВ_* |
16.6.2014, 0:56
Сообщение
#9
|
Гости |
Быстрее двигатель крякнет..имхо Это только Ваше "ИМХО". Разумеется, правильно выбранное тепловое реле, или АВ защиты двигателя, защитит двигатель. Вам нужны теплушки примерно на 2,5 и 3А (точнее смотрите на шильдах двигателей). Естественно, если Вы поставите защиту на 10А (в соответствии с пускателем), то двигатель сгорит. Зачем здесь нужен мотор-автомат (см. пост г-на moshkarow) – не знаю. Хотя, если он так именует автомат защиты двигателя, то верно. Только эти АВ не бывают типа D. У них, как правило, Iотс=12/14In.
|
|
|
16.6.2014, 9:10
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
для защиты от обрыва фаз маломощного движка
можно включить реле с выдержкой времени между нулем сети и нулевой точкой обмоток, включенных в звезду. контакты этого реле (размыкающие) включить последовательно с кнопкой "стоп" |
|
|
|
16.6.2014, 9:40
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3109 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
на 100 % вы двигатель никогда ни защитите .Стоимость устройств защиты должна быть половина стоимости двигателя .Хорошего автомата защиты двигателя вполне достаточно
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
16.6.2014, 10:07
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата можно включить реле с выдержкой времени А зачем с выдержкой?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
16.6.2014, 13:13
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2053 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
если без выдержки, защита будет срабатывать при кратковременых перекосах в сети.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 4:57 |
|