#61
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. в п.55 (и 33) ничего про расстояния не сказано, только "ПЕНы от ИП до шины изолированы". 2.Схемкой своей не поделитесь ? 1. В п. 55 ответ был дан по частному случаю, как у нас сделано. 2. схема гостовская. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ИБП ? Да.Поставили их в щитовую и нет проблем. Общее ЗУ, для ГРЩ и ИБП. При чем ту эта схема? Заземление ПЕН в одной точке.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
А посмотрите на буквенное обозначение около этой шины ![]() N и РЕ под одним болтом ![]() Коллеги используйте предлагаемые ГОСТами схемы. Корягу от gomed-а 12-го не используйте. Используйте от Олега, она красочнее ![]() Правда, схема не с той оперы, но для коряги самое то. Данная схема с системой TNC, к разделению отношения не имеет, главное для оппонента что-нибудь внешне похожее найти и брякнуть, а там пока разберутся... Лопочет что-то невнятное, бегает кругами боясь ПУЭ и серии ГОСТ Р 50571 об устройстве электроустановок, поэтому до сих пор никак не обяснит, каким образом от точки 3' в отсутствии PEN, от РЕ может отходить N. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Данная схема с системой TNC, к разделению отношения не имеет Не смешите коллег, невежа. Представлено разделение в TN-C-S. "6.3.1 Для обеспечения возможности применения щитков в цепях с системой заземления TN-S или TN-C-S в этажных и квартирных щитках должны быть контактные зажимы (далее — зажимы), приведенные в таблице 3. В квартирных учетно-групповых щитках одноквартирных жилых домов, которые могут присоединяться к питающим цепям (сетям) с системой заземления TN-C, должен предусматриваться, кроме указанных в таблице 3, пункт 2, дополнительно зажим для разделения PEN-проводника ввода на РЕ и N проводники (см. рисунки А.3 и А.6 приложения А)." А вы тут сказки сказываете ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Маленькая просьба к оппонентам.
Когда кидаетесь ссылками и картинками, если не сильно затруднит, то указывайте пожалуйста из какого именно норматива его вырвали... Спасибо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
никак не обяснит, каким образом от точки 3' в отсутствии PEN, от РЕ может отходить N. За объяснениями - к авторам нормативов. На рисунке единая шина РЕ, несмотря на присутствие п.6.3.1 в ГОСТ Р 51732-2001. На ней "3 — зажим для нулевого защитного проводника РЕ (PEN) питающей сети; 3',.. — зажимы для нулевого рабочего проводника N". Ничего лишнего, придуманного. Нет никаких других шин, только две (N и РЕ), как в п.1.7.135 ПУЭ. .. указывайте пожалуйста из какого именно норматива .. В данном контексте - ГОСТ Р 51628-2000 А также (по двум идентичным темам-сериалам) - ГОСТ Р 51732-2001 и ГОСТ Р 51778-2001. Ссылки не приводятся ввиду сплошного повторения. Сообщение отредактировал Олега - 14.4.2014, 13:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Правда, схема не с той оперы, но для коряги самое то. ![]() Если непременно хочется поставить 4Р-рубильник.. PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник через рубильник к N-шине. Самолепная коряга Гомеда не катит - ГОСТ предлагает использовать единую РЕ-шину и нигде провода РЕ и N на один болт не подключает. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |