ink_elec
сообщение 4.4.2014, 9:32
Сообщение #61


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 3.4.2014, 15:36) *
1. в п.55 (и 33) ничего про расстояния не сказано, только "ПЕНы от ИП до шины изолированы".
2.Схемкой своей не поделитесь ?

1. В п. 55 ответ был дан по частному случаю, как у нас сделано.
2. схема гостовская.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.4.2014, 13:02
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 4.4.2014, 9:32) *
схема гостовская.

Какие ИП использовали ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 4.4.2014, 18:11
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 4.4.2014, 17:02) *
Какие ИП использовали ?
Шнайдер 40кВт.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.4.2014, 17:50
Сообщение #64


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 4.4.2014, 18:11) *
Шнайдер 40кВт.

ИБП ? Поставили их в щитовую и нет проблем. Общее ЗУ, для ГРЩ и ИБП. При чем ту эта схема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.4.2014, 19:29
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 6.4.2014, 21:50) *
ИБП ?
Да.


Цитата(Олега @ 6.4.2014, 21:50) *
Поставили их в щитовую и нет проблем. Общее ЗУ, для ГРЩ и ИБП. При чем ту эта схема?
Заземление ПЕН в одной точке.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2014, 13:16
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 6.4.2014, 19:29) *
Заземление ПЕН в одной точке.

PEN после ИБП ? А до ИБП не разделяли?
Интересно все ж взглянуть на схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.4.2014, 22:31
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7586
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 31.3.2014, 12:50) *
А посмотрите на буквенное обозначение около этой шины jump.gif причем, во всех ГОСТах.
N и РЕ под одним болтом icon_lol.gif
Коллеги используйте предлагаемые ГОСТами схемы. Корягу от gomed-а 12-го не используйте.

Используйте от Олега, она красочнее

Правда, схема не с той оперы, но для коряги самое то.
Данная схема с системой TNC, к разделению отношения не имеет, главное для оппонента что-нибудь внешне похожее найти и брякнуть, а там пока разберутся...
Лопочет что-то невнятное, бегает кругами боясь ПУЭ и серии ГОСТ Р 50571 об устройстве электроустановок, поэтому до сих пор никак не обяснит, каким образом от точки 3' в отсутствии PEN, от РЕ может отходить N.



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.4.2014, 9:57
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 13.4.2014, 22:31) *
Данная схема с системой TNC, к разделению отношения не имеет

Не смешите коллег, невежа. Представлено разделение в TN-C-S.
"6.3.1 Для обеспечения возможности применения щитков в цепях с системой заземления TN-S или TN-C-S в этажных и квартирных щитках должны быть контактные зажимы (далее — зажимы), приведенные в таблице 3.
В квартирных учетно-групповых щитках одноквартирных жилых домов, которые могут присоединяться к питающим цепям (сетям) с системой заземления TN-C, должен предусматриваться, кроме указанных в таблице 3, пункт 2, дополнительно зажим для разделения PEN-проводника ввода на РЕ и N проводники (см. рисунки А.3 и А.6 приложения А)."
А вы тут сказки сказываете icon_lol.gif дремучий человек.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 14.4.2014, 10:10
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Маленькая просьба к оппонентам.
Когда кидаетесь ссылками и картинками, если не сильно затруднит, то указывайте пожалуйста из какого именно норматива его вырвали...
Спасибо.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.4.2014, 10:24
Сообщение #70


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 13.4.2014, 22:31) *
никак не обяснит, каким образом от точки 3' в отсутствии PEN, от РЕ может отходить N.

За объяснениями - к авторам нормативов. На рисунке единая шина РЕ, несмотря на присутствие п.6.3.1 в ГОСТ Р 51732-2001. На ней "3 — зажим для нулевого защитного проводника РЕ (PEN) питающей сети; 3',.. — зажимы для нулевого рабочего проводника N". Ничего лишнего, придуманного. Нет никаких других шин, только две (N и РЕ), как в п.1.7.135 ПУЭ.

Цитата(savelij® @ 14.4.2014, 10:10) *
.. указывайте пожалуйста из какого именно норматива ..

В данном контексте - ГОСТ Р 51628-2000
А также (по двум идентичным темам-сериалам) - ГОСТ Р 51732-2001 и ГОСТ Р 51778-2001.
Ссылки не приводятся ввиду сплошного повторения.

Сообщение отредактировал Олега - 14.4.2014, 13:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.4.2014, 12:36
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 13.4.2014, 22:31) *
Правда, схема не с той оперы, но для коряги самое то.

icon_biggrin.gif Схема ГОСТ именно с этой оперы:
Цитата(Олега @ 17.3.2014, 22:09) *
Если непременно хочется поставить 4Р-рубильник.. PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник через рубильник к N-шине.

Самолепная коряга Гомеда не катит - ГОСТ предлагает использовать единую РЕ-шину и нигде провода РЕ и N на один болт не подключает. Коллеги, пользуйтесь действующими нормативами !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник