![]() Дугаразрядные лампы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Дугаразрядные лампы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.3.2014 Пользователь №: 38776 ![]() |
Доброго времени суток! В связи отменой ламп накаливания перешел на использование дугаразрядных ламп (МД-500 фирмы филипс), для подкранового освещения (мостовые краны). Проблема состоит в том, что при прохождении в месте межсекционных стыков троллей, токоприемник подпрыгивает и лампы гаснут. Время розжига 1,5-2 минуты. Подскажите, существуют ли методы быстрый розжиг нагретой лампы или другие методы обхода проблемы (светодиодные панели приобретать отказываются, дорого). За ранее спасибо!!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Поставить ещё один токоприёмник, параллельно первому.
Пока один подпрыгивает на стыке, второй ещё нормально едет по троллею и наоборот. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Есть хитрые дугоразрядные светильники, которые быстро разжигаются после исчезновения напруги.
|
![]() |
|
Гость_кгыигкп_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.3.2014 Пользователь №: 38776 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3269 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Ртутно-вольфрамовые лампы дрв.
Лампы дуговые ртутно-вольфрамовые ДРВ по принципу работы схожи с натриевыми и ртутными, но имеют один существенный плюс. Наличие в лампе вольфрамовой спирали позволяет включать лампу без пускорегулирующего аппарата (ПРА). Все разновидности этих ламп работают в сети переменного тока с напряжением 220 в. Лампа дрв представляет собой прозрачную колбу, покрытую изнутри люминофором. Колба заполнена смесью газов: аргона и азота. Горелка лампы дрв заполнена парами ртути. Вольфрамовые лампы дрв используются для общего освещения обширных открытых пространств - парковых зон, строительных площадок, автостоянок, широко используются в уличном освещении и т.д. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Горячий повторный розжиг
Нормальные значения напряжения возникновения разряда в диапазоне до 5 киловольт (кВ) не допускают немедленного повторного розжига все еще горячей лампы. Если лампа гаснет, например, из-за короткого прерывания напряжения питания, она должна остыть в течение нескольких минут (для ламп мощностью < 150 Вт) пока понижающееся давление в лампе дугового разряда не достигнет значения, при котором будет возможно повторное зажигание стандартных блоков розжига. Более высокие уровни мощности требуют значительно более продолжительного периода охлаждения. Время повторного розжига лампы POWERBALL от OSRAM составляет менее 10 минут, что намного меньше, чем показатели стандартных цилиндрических версий, доступных на рынке. Высокие значения напряжения розжига от 16 до 60 киловольт (кВ) необходимы для незамедлительного повторного розжига горячих металлогалогенных ламп с учетом высоких значений давления паров. Лампы, розетки и светильники должны быть предназначены для таких высоких напряжений, и должны использоваться соответствующие блоки розжига. Взял с сайта ф-мы "Осрам" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
В прошлом году при ремонте в производственных , складских помещениях и на улице установили светильники с индукционными лампами. Результаты использования показали мгновенное перезажигание ламп кроме прочих плюсов (эффективность на уровне светодиодных). Производитель не соврал. Есть светильники на разные мощности, можно подобрать и для высоких помещений.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.3.2014 Пользователь №: 38776 ![]() |
Что за лампы такие? Можно маркировку или производителя!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
Закупали в компании "сверит" Челябинск, если не ошибаюсь.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Что за лампы такие? Можно маркировку или производителя! В гугле (не в рекламе) посмотрите, заодно узнаете про их устройство. А обсуждалось здесь.
Сообщение отредактировал uvk2 - 5.4.2014, 19:22 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |