Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
rusburg
сообщение 25.3.2014, 9:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 38776



Доброго времени суток! В связи отменой ламп накаливания перешел на использование дугаразрядных ламп (МД-500 фирмы филипс), для подкранового освещения (мостовые краны). Проблема состоит в том, что при прохождении в месте межсекционных стыков троллей, токоприемник подпрыгивает и лампы гаснут. Время розжига 1,5-2 минуты. Подскажите, существуют ли методы быстрый розжиг нагретой лампы или другие методы обхода проблемы (светодиодные панели приобретать отказываются, дорого). За ранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 25.3.2014, 11:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Поставить ещё один токоприёмник, параллельно первому.
Пока один подпрыгивает на стыке, второй ещё нормально едет по троллею и наоборот.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 25.3.2014, 17:13
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Есть хитрые дугоразрядные светильники, которые быстро разжигаются после исчезновения напруги.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_кгыигкп_*
сообщение 25.3.2014, 19:29
Сообщение #4





Гости






Цитата(RomanNV @ 25.3.2014, 11:10) *
Поставить ещё один токоприёмник, параллельно первому.
Пока один подпрыгивает на стыке, второй ещё нормально едет по троллею и наоборот.

Идея хорошая, но Ростехнадзор не пропустит изменение в конструкции
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusburg
сообщение 25.3.2014, 19:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 38776



Цитата(arakl @ 25.3.2014, 20:13) *
Есть хитрые дугоразрядные светильники, которые быстро разжигаются после исчезновения напруги.

Что за светильники? Можно маркировку. Как он относится к агрессивным средам и вибрации?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 25.3.2014, 20:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3269
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Ртутно-вольфрамовые лампы дрв.
Лампы дуговые ртутно-вольфрамовые ДРВ по принципу работы схожи с натриевыми и ртутными, но имеют один существенный плюс. Наличие в лампе вольфрамовой спирали позволяет включать лампу без пускорегулирующего аппарата (ПРА). Все разновидности этих ламп работают в сети переменного тока с напряжением 220 в.
Лампа дрв представляет собой прозрачную колбу, покрытую изнутри люминофором. Колба заполнена смесью газов: аргона и азота. Горелка лампы дрв заполнена парами ртути.
Вольфрамовые лампы дрв используются для общего освещения обширных открытых пространств - парковых зон, строительных площадок, автостоянок, широко используются в уличном освещении и т.д.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 25.3.2014, 22:12
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Горячий повторный розжиг
Нормальные значения напряжения возникновения разряда в диапазоне до 5 киловольт (кВ) не допускают немедленного повторного розжига все еще горячей лампы. Если лампа гаснет, например, из-за короткого прерывания напряжения питания, она должна остыть в течение нескольких минут (для ламп мощностью < 150 Вт) пока понижающееся давление в лампе дугового разряда не достигнет значения, при котором будет возможно повторное зажигание стандартных блоков розжига. Более высокие уровни мощности требуют значительно более продолжительного периода охлаждения. Время повторного розжига лампы POWERBALL от OSRAM составляет менее 10 минут, что намного меньше, чем показатели стандартных цилиндрических версий, доступных на рынке.
Высокие значения напряжения розжига от 16 до 60 киловольт (кВ) необходимы для незамедлительного повторного розжига горячих металлогалогенных ламп с учетом высоких значений давления паров. Лампы, розетки и светильники должны быть предназначены для таких высоких напряжений, и должны использоваться соответствующие блоки розжига.
Взял с сайта ф-мы "Осрам"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 5.4.2014, 12:37
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



В прошлом году при ремонте в производственных , складских помещениях и на улице установили светильники с индукционными лампами. Результаты использования показали мгновенное перезажигание ламп кроме прочих плюсов (эффективность на уровне светодиодных). Производитель не соврал. Есть светильники на разные мощности, можно подобрать и для высоких помещений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rusburg
сообщение 5.4.2014, 13:53
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 38776



Что за лампы такие? Можно маркировку или производителя!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 5.4.2014, 19:09
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Закупали в компании "сверит" Челябинск, если не ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.4.2014, 19:21
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Что за лампы такие? Можно маркировку или производителя!
В гугле (не в рекламе) посмотрите, заодно узнаете про их устройство. А обсуждалось здесь.

Сообщение отредактировал uvk2 - 5.4.2014, 19:22


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы