Никич
сообщение 26.12.2013, 18:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 19005



В общем необходимо подобрать электродвигатель для вентилятора. Мощность эд - 500 кВт. ЭД низковольтный. Не могу найти такой. Нашел в нете только АДПМ какой-то на 500 кВт низковольтный. Зарубежные ABB, Helmke, Siemens и т.д. до 315 кВт только низковольтные (напряжение именно 380 В).
Понятно, что выполнять эд такой мощности низковольтным - это утопия, т.к сумасшедшие пусковые токи, ни одна защита не выдержит. Однако в моем случае пуск плавный при помощи частотника.
пусковой ток 1,2 Iном, т.е. 1,2*889= 1067 А - уже не так страшно.
Теперь к вопросам, надеюсь местные аксакалы мне подсобят)
1. Вот пусковой ток допустим 1067 А (примерно), а какой будет пусковой момент? И какой момент брать номинальный? Мне необходимо их рассчтать, построить мех и эл-мех характеристики.
2. Какой частотник выбрать на этот движок 500 кВт?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.12.2013, 19:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



объясните пожалуйста почему именно 380 V ?
есть двигатели пост. тока , синхронные и высоковольтные ( 6, 10 кВ )
может есть смысл как то нагрузку раскидать
у пост двигателя габариты меньше.
у нас есть двигатель пост тока 400 кВт
http://sicme.ru/

Сообщение отредактировал moshkarow - 26.12.2013, 19:18


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никич
сообщение 26.12.2013, 19:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 19005



Цитата(moshkarow @ 26.12.2013, 19:06) *
объясните пожалуйста почему именно 380 V ?
есть двигатели пост. тока , синхронные и высоковольтные ( 6, 10 кВ )
может есть смысл как то нагрузку раскидать
у пост двигателя габариты меньше.
у нас есть двигатель пост тока 400 кВт
http://sicme.ru/

Дело в том, что это курсовая работа. 500 кВт и 380 В - это исходные данные.
Синхронные движки больше подходят для работы на постоянной скорости, в моем случае не подходит, т.к. при помощи частотника скорость ЭД постоянно корректируется сигналом обратной связи по температуре.
движки пост. тока сложнее пускать.

Сообщение отредактировал Никич - 26.12.2013, 19:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.12.2013, 19:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



http://www.promelektromotor.ru/vem/low-voltage_machines/
На 400 http://www.ets35.ru/katalog/eldvig.php


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никич
сообщение 26.12.2013, 19:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 19005



Цитата(с2н5он @ 26.12.2013, 19:33) *

спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.12.2013, 19:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ЭЛЕКТРОТЕКС ПЧВН-ТТПТ (500, 630 КВТ)
http://etx.ru/catalog/inverter/re_pchvn.pdf
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....578224132142391

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....758579597681084

Сообщение отредактировал moshkarow - 26.12.2013, 19:55


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.12.2013, 19:53
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Частотник


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.12.2013, 20:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Если двигатель на 500 кВт , то мощность ЧП должна быть как минимум на порядок меньше


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никич
сообщение 26.12.2013, 20:28
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 19005



Цитата(moshkarow @ 26.12.2013, 19:42) *
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ ЭЛЕКТРОТЕКС ПЧВН-ТТПТ (500, 630 КВТ)
http://etx.ru/catalog/inverter/re_pchvn.pdf
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....578224132142391

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....758579597681084

Благодарю за информацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.12.2013, 20:38
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Не за что .

Сообщение отредактировал moshkarow - 26.12.2013, 20:38


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.12.2013, 21:17
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(moshkarow @ 26.12.2013, 21:16) *
Если двигатель на 500 кВт , то мощность ЧП должна быть как минимум на порядок меньше

Это откуда?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 26.12.2013, 21:32
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



извиняюсь.наоборот icon_sad.gif


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.12.2013, 22:09
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Бывает


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.12.2013, 7:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Я во втором дипломе наоборот брал специально двигатель на 6кВ, и частотник 6 кВ. Кстати тоже вентилятор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 27.12.2013, 8:13
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



/ АД таких мощностей только на 380/660В и с 6-ти выводами.
1.Схема: звезда-треугольник.
2.Поэтому ЧП включаем в разрыв треугольника, ЧП на ток: Iном/2 + запас по мощности = 600А где-то.(дешевле на порядок).
3.Если вентилятор, то пуск с закрытой задвижкой (шибером).
4.Пусковой момент по данным ЧП.
5.Защита:Авт выключатель.
А вообще-то нужно 6кВ применять на таких мощностях!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAL1982
сообщение 27.12.2013, 12:39
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Цитата(arakl @ 27.12.2013, 8:13) *
2.Поэтому ЧП включаем в разрыв треугольника, ЧП на ток: Iном/2 + запас по мощности = 600А где-то.(дешевле на порядок).


Вы путаете с УПП. ПЧ нельзя включате в разрыв треугольника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никич
сообщение 28.12.2013, 12:46
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 19005



Цитата(arakl @ 27.12.2013, 8:13) *
/ АД таких мощностей только на 380/660В и с 6-ти выводами.
1.Схема: звезда-треугольник.
2.Поэтому ЧП включаем в разрыв треугольника, ЧП на ток: Iном/2 + запас по мощности = 600А где-то.(дешевле на порядок).
3.Если вентилятор, то пуск с закрытой задвижкой (шибером).
4.Пусковой момент по данным ЧП.
5.Защита:Авт выключатель.
А вообще-то нужно 6кВ применять на таких мощностях!!!

всё так, только пусковой ток при помощи частотника будет где-то 1,2Iном, т.е. грубо 1100 А.
По поводу 6 кВ. Да, я на работе с аксакалами советовался, тоже все возмущались, мол что за ерунду ты делаешь, выгорать вся защита будет чуть ли не после каждого пуска движка (благо режим работы продолжительный S1, движок пустили и он молотит себе на здоровье, непрерывный технологический процесс, остановки только на время ремонтов или аварии). Была бы моя воля, я бы конечно же проектировал движок на 6кВ, однако какие исходные данные есть, по таким и проектирую.
Вот частотник не могу подобрать пока, только ABB нашел на 380 В и такую мощность, но запаса по току не хватает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 28.12.2013, 13:16
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



http://www.is-com.ru/files/katalog_atv_68.pdf


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никич
сообщение 28.12.2013, 13:27
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 19005



Цитата(moshkarow @ 28.12.2013, 13:16) *

ага, про алтивары мне говорили) спасибо, хорошая ссылка!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 29.12.2013, 10:04
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(AAL1982 @ 27.12.2013, 13:39) *
Вы путаете с УПП. ПЧ нельзя включате в разрыв треугольника.

Точно попутал, у себя собираюсь УПП ставить на 250кВт насосы (изменения оборотов нет необходимости)

Цитата(Никич @ 28.12.2013, 13:46) *
(благо режим работы продолжительный S1, движок пустили и он молотит себе на здоровье, непрерывный технологический процесс, остановки только на время ремонтов или аварии).

Не понимаю, а зачем ЧП нужен?Для пуска вполне УПП хватит!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения