Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Высокий ток , Линия светильников с ДНат

FRAER
сообщение 11.7.2013, 19:27
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ладно, если будет завтра возможность - поднимусь на верх, посмотрю всё, номинал лампы, маркировку пра, замерю ток на отдельном светильнике...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 12.7.2013, 6:28
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(FRAER @ 11.7.2013, 22:27) *
Ладно, если будет завтра возможность - поднимусь на верх, посмотрю всё, номинал лампы, маркировку пра, замерю ток на отдельном светильнике...

Похоже косинус Ф у Вас = 0.5 Нет компенсации реактивки. При таком косинусе как раз получается 32,7А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.7.2013, 7:55
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3209
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(FRAER @ 11.7.2013, 17:41) *
Shura_with_KINEF, без замены пра не станут, у них разные рабочие токи и напряжения

Да ладно, одинаковые схемы включения, и одинаковая пусковая, одинаковые конденсаторы. Правда я говорю про импортные лампы Осрам, Сильвания, Филипс. Российские никогда не использовал. Так вот при одинаковой мощности ламп в большом количестве светильников менял одно на другое без проблем, и в прожекторах и в даунлайте. И это не расходится с инструкциями на применение ламп в каталогах.
Вот, например (стр.29-34) про HQI HCI и NAV

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.7.2013, 7:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 1.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 594
 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.7.2013, 10:29
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



OBON, либо косинус_фи, либо лампы 400Вт, других вариантов я не вижу
залезу - посмотрю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 12.7.2013, 11:41
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3209
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(FRAER @ 12.7.2013, 11:29) *
OBON, либо косинус_фи, либо лампы 400Вт, других вариантов я не вижу
залезу - посмотрю...

Ещё пусковая и номинал Конденсатора.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 12.7.2013, 18:07
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
светильники укомплектованы компенсирующими конденсаторами?
Вот! Это и не учли. Потребление посчитали умножив мощность лампы на их количество. А коэфф. мощности светильника с дросселем около 0.45. Отсюда и потребление вдвое выше.

Сообщение отредактировал uvk2 - 12.7.2013, 18:13


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 13.7.2013, 15:54
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата
Отсюда и потребление вдвое выше.

не потребление, а ток в цепи!

Сообщение отредактировал Volt380 - 13.7.2013, 15:55


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.7.2013, 20:40
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Сколько будет стоить конденсатор 32 мкФ 400 В и резистор 0,25 МОм 0,5 Вт?

Сообщение отредактировал FRAER - 13.7.2013, 20:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 13.7.2013, 23:29
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



дык это в магазине надо спрашивать, цены весьма разные - на китайские детали одни, на наши МБГО совершенно другие..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Лиля_*_*
сообщение 11.11.2013, 23:12
Сообщение #30





Гости






Здравствуйте, а не скажете длину кабеля? При расчете вы учитывали потерю напряжения, длину кабеля? а при выборе автомата ток светильников и + ударный ток? интересно глянуть на ваш проект. Могу пересчитать... Скорее всего нагрев кабеля из-за неправильного выбора кабеля - его жил, возможно и сечения... посмотреть бы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 12.11.2013, 6:39
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Длина кабеля - 80-100 м группа.
Нагрев из-за низкого коэффициента мощности, разобрались ведь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivani4
сообщение 2.1.2014, 11:23
Сообщение #32


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37291



здравствуйте всем , с прошедшем праздником . подскажите пожалуйста . на натривой лампе на сколько можно удленить концы проводов от самой лампы до баласта ? дело втом что хочу сделать уличный фонарь . а сам баласт установить под столбом , длинна проводов около 4-5 метров . не скажется ли как то на розжиг лампы ? или просто увеличить длинну и сечени до 4 мм\кв от баласта до самой лаампы и не парится .?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 2.1.2014, 13:55
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Проскакивала информация, что максимальная удалённость лампы не более 0,5 м.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivani4
сообщение 3.1.2014, 12:00
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37291



вот и я про то где то слышал , ладно бум эксперементировать icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 6.1.2014, 21:53
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



ну возьмите 5 метров провода и попробуйте) только учтите, что дело тут не в сечении, 1мм2 вполне хватит, а в сопротивлении изоляции, на поджиг лампы идет высокое напряжение, чем хуже изоляция провода между лампой и ИЗУ, тем меньше напряжение дойдет до лампы, соответственно меньше вероятность удачного поджига. могу посоветовать использовать 3-х выводное изу и расположить его рядом с лампой, в светильнике, а не с балластом, и будет всё работать 100%


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivani4
сообщение 11.1.2014, 19:38
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37291



спасибо за советы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 12.1.2014, 10:04
Сообщение #37


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(Volt380 @ 6.1.2014, 22:53) *
могу посоветовать использовать 3-х выводное изу и расположить его рядом с лампой, в светильнике, а не с балластом, и будет всё работать 100%

Учтите, что изу чувствительна с напряжению, если падение от балласта до зажигалки достаточно велико, лампа не запуститься!

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 12.1.2014, 19:15
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(arakl @ 12.1.2014, 10:04) *
Учтите, что изу чувствительна с напряжению, если падение от балласта до зажигалки достаточно велико, лампа не запуститься!

уверен что длина провода 5м даже при сечении 0,75 никак не повлияет на штатный режим работы


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 9:42
Rambler's Top100     