Сечение провода и сила тока УЗО для водонагревателя

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.6.2013, 9:27
Сообщение #1





Гости






Купил водонагреватель взамен старого, который был демонтирован в процессе ремонта, проводка (2,5 мм) и УЗО (220, 25А) остались.
Номинальное напряжение нагревателя 220, ток 25,9, мощность 5,7.

Но при этом в инструкции почему-то рекомендуется сечение провода 4 мм, а в табличке, скачанной из инета, по которой я себе проводку в квартире рассчитывал, сказано, что 2,5 достаточно. Запитаться, конечно, можно от электроплиты, но лениво тянуть и провод придется покупать. Вопрос: достаточно ли все-таки провода 2,5 мм по российским нормам? Или запитываться сечением 4 мм, как буржуи рекомендуют?

Второе. УЗО старенький у меня на 25 А, что вроде как маловато, но не сильно... И для меня непонятно, какое брать количество миллиампер, если заменять... ABB 40А30мА подойдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 24.6.2013, 9:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849




ABB 40А30мА подойдет?

пойдет.
добавить автомат на 32 А
ТК УЗО не защищает линию и нагреватель от кз


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.6.2013, 9:42
Сообщение #3





Гости






а провод менять на 4мм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 24.6.2013, 9:45
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 24.6.2013, 10:27) *
Купил водонагреватель взамен старого, который был демонтирован в процессе ремонта, проводка (2,5 мм) и УЗО (220, 25А) остались.
Номинальное напряжение нагревателя 220, ток 25,9, мощность 5,7.

Но при этом в инструкции почему-то рекомендуется сечение провода 4 мм, а в табличке, скачанной из инета, по которой я себе проводку в квартире рассчитывал, сказано, что 2,5 достаточно. Запитаться, конечно, можно от электроплиты, но лениво тянуть и провод придется покупать. Вопрос: достаточно ли все-таки провода 2,5 мм по российским нормам? Или запитываться сечением 4 мм, как буржуи рекомендуют?

Второе. УЗО старенький у меня на 25 А, что вроде как маловато, но не сильно... И для меня непонятно, какое брать количество миллиампер, если заменять... ABB 40А30мА подойдет?

2,5 квадрата меди держат 25А. Но это предел.
С учетом того, что производители, как правило, крадут материал жил, надо пускать 4 вкадрата. Там гарантировано будет 3 icon_smile.gif
Что по проводке, что по узо- везде есть несоответствие по току. 25,9 при разрешенных 25. Формальное.
Ну и запас не помешает. Поэтому 4 квадрата и узо на 32А или больше.

Цитата(moshkarow @ 24.6.2013, 10:37) *
ABB 40А30мА подойдет?

пойдет.
добавить автомат на 32 А
ТК УЗО не защищает линию и нагреватель от кз

формально- подойдет.
а по уму- уставку по утечке 10 мА надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.6.2013, 21:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Почти по теме. Оборудуется мини-столовая, можно сказать забегаловка. Установили мармит, в нем два тэна 220В. Производитель рекомендует подключать тэны к разным фазам и через УЗО 12.5А/10. Двухфазных УЗО вроде как нет, а трехфазное будет ли работать при отсутствии одной?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.6.2013, 21:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Трёхфазное УЗО спокойно будет работать и с двумя и с одной фазой.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.6.2013, 22:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А также есть однофазные узо - 2 шт.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 24.6.2013, 22:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(roadster @ 24.6.2013, 9:45) *
С учетом того, что производители, как правило, крадут материал жил, надо пускать 4 вкадрата. Там гарантировано будет 3 icon_smile.gif

+5!

На таких трассах всегда беру на ступень выше.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 25.6.2013, 11:11
Сообщение #9





Гости






Сейчас стал смотреть УЗО и автомат, как посоветовали, и наткнулся на дифференциальный автомат, совмещающий функции УЗО и автомата. Можно его поставить?
И второе, ток утечки 10 мА при требуемой силе тока только у ИЭК, а хотелось бы Legrand или ABB поставить (у них 30 мА). Насколько это критично? Просто есть опасение, что китайская поделка не отключит вовремя, и вообще может не соответствовать заявленным характеристикам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.6.2013, 12:43
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23142
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Можно
У меня дома все ИЕК, понимаю что это не показатель


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 25.6.2013, 23:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А у меня у тёщи ИЭКи. Это показатель? icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 26.6.2013, 6:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Гость_Дмитрий
ток утечки 10 мА при требуемой силе тока только у ИЭК, а хотелось бы Legrand или ABB поставить

Зря Вы обижаете Legrand и АВВ. У них есть такие приборы. Наверное на рынках смотрите...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 26.6.2013, 6:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(savelij® @ 24.6.2013, 21:47) *
Трёхфазное УЗО спокойно будет работать и с двумя и с одной фазой.

Тем более, что если купить трёхфазное трехполюсное, а не четырёхполюсное), то как раз только на две фазы и нейтраль (N) и хватит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.6.2013, 10:12
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



При чём тут это?
Был поставлен вопрос про возможность работы трёхфазного УЗО (полагаю привычного 4х-полюсного) с двухфазной нагрузкой.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 27.6.2013, 10:06
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1
Цитата
А у меня у тёщи ИЭКи. Это показатель?

надоже не только я такой добрый icon_biggrin.gif
2
Цитата
Номинальное напряжение нагревателя 220, ток 25,9, мощность 5,7.

не поверю, что там нет регулировки по мощности, не ставте на мах и не придется ничего менять icon_biggrin.gif
3
Цитата
Второе. УЗО старенький у меня на 25 А, что вроде как маловато, но не сильно...

ежели оно рабочее, да еще брендовое, да при выполнении п .2 - НЕ ВЗДУМАЙТЕ, некоторые вещи ранее купленые намного качественнее (их еще тогда не подделовали) icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.6.2013, 13:16
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(savelij® @ 26.6.2013, 11:12) *
При чём тут это?
Был поставлен вопрос про возможность работы трёхфазного УЗО (полагаю привычного 4х-полюсного) с двухфазной нагрузкой.

Привычное, это у кого как. А на трёхполюсном можно сэкономить одно место в щиточке.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.6.2013, 18:58
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Возможно и так... только мне в руки как-то не попадались такие...
Может и у нас водятся... тогда тоже начнём место в щитке экономить. icon_wink.gif
Марку УЗО 3П не подскажете, плиз?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 28.6.2013, 9:33
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3186
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну да, наверное я не прав, по поводу распространённости. У нас по требованию ростехнадзора на на все приводы мостовых и козловых кранов поставлены трёхполюсные УЗО (диф. защита) Schneider-electric multi9 Vigi C60 и NG125, а кранов таких сейчас больше 150 единиц. Поэтому они у меня и перед глазами постоянно, в журнале проверки УЗО.
А в продаже, в магазинах, действительно 2х и 4х полюсные.
А главная экономия места, всё-таки, установка совмещённых УЗО и Автоматического выключателя. Правда поиск причины срабатывания таких совмещёнок намного сложнее, то ли утечка, то ли перегрузка или к.з.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.6.2013, 9:34


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 28.6.2013, 17:06
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 455
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.6.2013, 9:33) *
Правда поиск причины срабатывания таких совмещёнок намного сложнее, то ли утечка, то ли перегрузка или к.з.

Правильно деньги приличные за них берут, давно пора оборудовать их индикаторами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.6.2013, 20:30
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Так ведь и не в диковинку дифавтоматы, в которых индицируется причина срабатывания... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения