Купил водонагреватель взамен старого, который был демонтирован в процессе ремонта, проводка (2,5 мм) и УЗО (220, 25А) остались.
Номинальное напряжение нагревателя 220, ток 25,9, мощность 5,7. Но при этом в инструкции почему-то рекомендуется сечение провода 4 мм, а в табличке, скачанной из инета, по которой я себе проводку в квартире рассчитывал, сказано, что 2,5 достаточно. Запитаться, конечно, можно от электроплиты, но лениво тянуть и провод придется покупать. Вопрос: достаточно ли все-таки провода 2,5 мм по российским нормам? Или запитываться сечением 4 мм, как буржуи рекомендуют? Второе. УЗО старенький у меня на 25 А, что вроде как маловато, но не сильно... И для меня непонятно, какое брать количество миллиампер, если заменять... ABB 40А30мА подойдет? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ABB 40А30мА подойдет? пойдет. добавить автомат на 32 А ТК УЗО не защищает линию и нагреватель от кз -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
а провод менять на 4мм?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Купил водонагреватель взамен старого, который был демонтирован в процессе ремонта, проводка (2,5 мм) и УЗО (220, 25А) остались. Номинальное напряжение нагревателя 220, ток 25,9, мощность 5,7. Но при этом в инструкции почему-то рекомендуется сечение провода 4 мм, а в табличке, скачанной из инета, по которой я себе проводку в квартире рассчитывал, сказано, что 2,5 достаточно. Запитаться, конечно, можно от электроплиты, но лениво тянуть и провод придется покупать. Вопрос: достаточно ли все-таки провода 2,5 мм по российским нормам? Или запитываться сечением 4 мм, как буржуи рекомендуют? Второе. УЗО старенький у меня на 25 А, что вроде как маловато, но не сильно... И для меня непонятно, какое брать количество миллиампер, если заменять... ABB 40А30мА подойдет? 2,5 квадрата меди держат 25А. Но это предел. С учетом того, что производители, как правило, крадут материал жил, надо пускать 4 вкадрата. Там гарантировано будет 3 ![]() Что по проводке, что по узо- везде есть несоответствие по току. 25,9 при разрешенных 25. Формальное. Ну и запас не помешает. Поэтому 4 квадрата и узо на 32А или больше. ABB 40А30мА подойдет? пойдет. добавить автомат на 32 А ТК УЗО не защищает линию и нагреватель от кз формально- подойдет. а по уму- уставку по утечке 10 мА надо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Почти по теме. Оборудуется мини-столовая, можно сказать забегаловка. Установили мармит, в нем два тэна 220В. Производитель рекомендует подключать тэны к разным фазам и через УЗО 12.5А/10. Двухфазных УЗО вроде как нет, а трехфазное будет ли работать при отсутствии одной?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Трёхфазное УЗО спокойно будет работать и с двумя и с одной фазой.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А также есть однофазные узо - 2 шт.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
С учетом того, что производители, как правило, крадут материал жил, надо пускать 4 вкадрата. Там гарантировано будет 3 ![]() +5! На таких трассах всегда беру на ступень выше. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Сейчас стал смотреть УЗО и автомат, как посоветовали, и наткнулся на дифференциальный автомат, совмещающий функции УЗО и автомата. Можно его поставить?
И второе, ток утечки 10 мА при требуемой силе тока только у ИЭК, а хотелось бы Legrand или ABB поставить (у них 30 мА). Насколько это критично? Просто есть опасение, что китайская поделка не отключит вовремя, и вообще может не соответствовать заявленным характеристикам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Можно
У меня дома все ИЕК, понимаю что это не показатель -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А у меня у тёщи ИЭКи. Это показатель?
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Гость_Дмитрий
ток утечки 10 мА при требуемой силе тока только у ИЭК, а хотелось бы Legrand или ABB поставить Зря Вы обижаете Legrand и АВВ. У них есть такие приборы. Наверное на рынках смотрите... |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Трёхфазное УЗО спокойно будет работать и с двумя и с одной фазой. Тем более, что если купить трёхфазное трехполюсное, а не четырёхполюсное), то как раз только на две фазы и нейтраль (N) и хватит. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
При чём тут это?
Был поставлен вопрос про возможность работы трёхфазного УЗО (полагаю привычного 4х-полюсного) с двухфазной нагрузкой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
1
Цитата А у меня у тёщи ИЭКи. Это показатель? надоже не только я такой добрый ![]() 2 Цитата Номинальное напряжение нагревателя 220, ток 25,9, мощность 5,7. не поверю, что там нет регулировки по мощности, не ставте на мах и не придется ничего менять ![]() 3 Цитата Второе. УЗО старенький у меня на 25 А, что вроде как маловато, но не сильно... ежели оно рабочее, да еще брендовое, да при выполнении п .2 - НЕ ВЗДУМАЙТЕ, некоторые вещи ранее купленые намного качественнее (их еще тогда не подделовали) ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
При чём тут это? Был поставлен вопрос про возможность работы трёхфазного УЗО (полагаю привычного 4х-полюсного) с двухфазной нагрузкой. Привычное, это у кого как. А на трёхполюсном можно сэкономить одно место в щиточке. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Возможно и так... только мне в руки как-то не попадались такие...
Может и у нас водятся... тогда тоже начнём место в щитке экономить. ![]() Марку УЗО 3П не подскажете, плиз? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну да, наверное я не прав, по поводу распространённости. У нас по требованию ростехнадзора на на все приводы мостовых и козловых кранов поставлены трёхполюсные УЗО (диф. защита) Schneider-electric multi9 Vigi C60 и NG125, а кранов таких сейчас больше 150 единиц. Поэтому они у меня и перед глазами постоянно, в журнале проверки УЗО.
А в продаже, в магазинах, действительно 2х и 4х полюсные. А главная экономия места, всё-таки, установка совмещённых УЗО и Автоматического выключателя. Правда поиск причины срабатывания таких совмещёнок намного сложнее, то ли утечка, то ли перегрузка или к.з. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.6.2013, 9:34 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Так ведь и не в диковинку дифавтоматы, в которых индицируется причина срабатывания...