Цитата(Хлоп @ 25.2.2010, 15:18) *
С формальной точки зрения они правы, поэтому единственный способ избежать правил это не относить компьютер к электроустановкам.

Хлоп, между делом посмотрите ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА РАДИОПРЕДПРИЯТИЯХ ПОТ РО-45-002-94
"4.1. Оборудование радиопредприятий подразделяются на электроустановки и радиоустановки.
К электроустановкам относятся: ...
К радиоустановкам относятся: ..."
Такое деление (по частотному принципу) не меняет моего отношения к определению ЭУ (да, формального). Сам пока не смотрел, но возможно поможет найти приемлемое решение вопроса, как они там делятся в обслуге.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Абориген
сообщение 26.2.2010, 16:17
Сообщение #1082


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17189



Цитата
Глава 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
РАДИОПРЕДПРИЯТИЙ

4.1. Электроустановки радиопредприятий подразделяются на электросиловые установки (оборудование) и радиоустановки (оборудование).

То есть и электоросиловые установки и радио установки-- всё электроустановки, и если прочесть дальше то и магнитофон тоже электроустановка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2010, 17:12
Сообщение #1083


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Спорить, где вернее написано, не буду, взял отсюда: http://www.transform.ru/Npa_htm/pot/potro-...o-45-002-94.htm
Главное, что наверняка для разного оборудования обслуж.персонал различен.

Посмотрел на http://www.niiot.ru/doc/doc580/doc.htm
(в ред. Изменений и дополнений, утв. Приказом Госкомсвязи РФ от 29.04.1998 N 81)
Там гл.4 как у меня.

Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2010, 17:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Абориген
сообщение 27.2.2010, 6:50
Сообщение #1084


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 174
Регистрация: 3.2.2010
Пользователь №: 17189






Глава 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК РАДИОПРЕДПРИЯТИЙ

4.1. Оборудование радиопредприятий подразделяется на электроустановки и радиоустановки.
(в ред. Изменений и дополнений, утв. Приказом Госкомсвязи РФ от 29.04.1998 N 81)
К электроустановкам относятся: генераторы, трансформаторы, выпрямители, электродвигатели, распределительные устройства, силовые щиты, релейные щиты и щиты управления, устройства релейной защиты и автоматики со вторичными цепями, воздушные и кабельные линии электропередачи, сети электроосвещения и тому подобные установки, в которых производится, передается, распределяется, преобразуется по величине напряжения и тока и потребляется электроэнергия промышленной частоты 50 Гц и постоянного тока.
(в ред. Изменений и дополнений, утв. Приказом Госкомсвязи РФ от 29.04.1998 N 81)
Цитата
К радиоустановкам относятся: передатчики, приемники, возбудители, оконечная аппаратура, устройства контроля, измерения, коммутации, автоматики, телеметрии и тому подобные установки, в которых подводимая электрическая энергия потребляется и преобразуется радиотехническими и электронными устройствами из энергии промышленной частоты в энергию радио- или звуковой частоты.

Глава 4 имеет название, которое сразу относит все нижестоящие( оборудование и радиоустановки) к электроустановкам, да и определение радиоустановки, лишь подтверждает, что эти аппараты потребляют и преобразуют электроэнергию.
В требованиях к персоналу тоже не указано, каких либо групп по радиобезопасности, а только по электробезопасности. То что специалисты должны быть различных профессий ( по эксплуатации электроустановок и радиоустановок) факт, но требования на эти установки и персонал распространяются ПТЭЭП, ПТБ ЭЭ, ПУЭ.

Сообщение отредактировал Абориген - 27.2.2010, 6:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.2.2010, 9:43
Сообщение #1085


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17967
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Абориген @ 27.2.2010, 7:50) *
1. 4.1. Оборудование радиопредприятий подразделяется на электроустановки и радиоустановки.
2. .. требования на эти установки и персонал распространяются ПТЭЭП, ПТБ ЭЭ, ПУЭ.

1. Да, написано "на электроустановки", а не "электросиловые установки".
2. Хлоп сам посмотрит, чего там и к чему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 13.3.2010, 15:55
Сообщение #1086


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость @ 25.2.2010, 19:56) *
Проясните ситуацию:
Пришла проверка из Гос инспекции по труду, помимо документов относящихся к общим вопросам ТБ (инструктажи, личные карточки и т.д.) инспектор потребовал показать электрозащитные средства, а именно на подстанциях проверял наличие диэлектрических перчаток, бот, заземления, и т.д.
Очень интересовался как именно и какими приборами мы проводим периодические испытания передвижных (переносных) электроприемников

Видимо предыдущая работа инспектора была связана с энергетикой.
Нарушения которые проверяет трудовая инспекция
Самые распространенные нарушения - это отсутствие трудовых договоров в письменной форме и выдача зарплаты реже двух раз в месяц.
Трудовой договор придется составить в любом случае - от этого никуда не денешься. А вот зарплату можно выдавать и реже, чем установлено кодексом. Для этого от работника нужно получить заявление с просьбой платить ему деньги один раз в месяц.
Помимо трудового договора с сотрудниками часто заключается коллективный договор. Если его нет, то штрафовать вас не станут. Инспекторы могут лишь рекомендовать работникам заключить его. И если сотрудники прислушаются к этому совету, то вам придется смириться.
Следующим, на что обратят внимание инспекторы, будут трудовые книжки. Со всеми записями в трудовых книжках фирмы обязаны знакомить своих работников «под роспись». Для этого организации должны получить автограф сотрудника на приказах о приеме на работу, назначении на новую должность, поощрении и т. д. Сведения из этих документов инспекторы сверяют с записями в трудовых книжках.
Фирмы должны вести книгу учета трудовых книжек и вкладышей к ним. Сами книжки хранятся на предприятии. Они должны лежать в сейфе или несгораемом шкафу.
Нередко руководители заставляют работников трудиться в выходные дни и сверхурочно. Компенсация обычно при этом не выплачивается. Если инспекторы обнаружат «следы» такого труда (например, приказ о выходе на работу в воскресение), то фирме придется платить работникам дополнительные деньги. Поэтому в табеле учета рабочего времени не стоит проставлять цифры больше «8».
В некоторых случаях даже восьмерка может оказаться слишком большой цифрой. Например, напротив фамилии несовершеннолетнего или инвалида.
Отсутствие правил трудового распорядка, режима рабочего времени и времени отдыха, а также графиков отпусков тоже считается серьезным нарушением. Если на фирме нет этих документов, то работников не стоит наказывать дисциплинарными взысканиями. Дело в том, что эти взыскания превратятся еще в одно нарушение.
Нередко инспекторы обращаются и к учредительным документам фирмы, поскольку зачастую в уставе организации есть информация об условиях труда.





--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей-550
сообщение 31.3.2010, 11:49
Сообщение #1087


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 13886



Пожалуста подскажите,у нас на работе возник спор,половина говорит что необходимо в бытовых помещениях клеить бирки на розетки и выключатели с номиналом напряжения,другие говорят что это необходимо делать в помещениях где имеются розетки с разным классом напряжения.Если есть какие нормы и правила по данному вопросу,просьба указать литературу,и конкретное место.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 31.3.2010, 14:25
Сообщение #1088


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПТЭЭП
2.12.6. Переносные ручные светильники, применяемые при организации ремонтных работ, должны питаться от сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения электрическим током - не выше 12 В.
Вилки приборов на напряжение 12-42 В не должны входить в розетки на напряжение 127 и 220 В. На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12-42 В запрещается.
Применение для переносного освещения люминесцентных ламп и ламп ДРЛ, не укрепленных на жестких опорах, запрещается.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 31.3.2010, 18:18
Сообщение #1089


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Андрей-550 @ 31.3.2010, 12:49) *
и выключатели с номиналом напряжения,


На выключатели вообще нет смысла клеить


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KK_*
сообщение 31.3.2010, 18:29
Сообщение #1090





Гости






Цитата(gomed12 @ 31.3.2010, 14:25) *
ПТЭЭП
2.12.6. Переносные ручные светильники, применяемые при организации ремонтных работ, должны питаться от сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения электрическим током - не выше 12 В.
Вилки приборов на напряжение 12-42 В не должны входить в розетки на напряжение 127 и 220 В. На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12-42 В запрещается.
Применение для переносного освещения люминесцентных ламп и ламп ДРЛ, не укрепленных на жестких опорах, запрещается.

Давайте уж процетируем ПТЭЭП, а не то что предложили (предполагаю что ПЭЭП).
ПТЭЭП п.2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.

Вилки приборов на напряжение 12 - 50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.

Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12 - 50 В не разрешается.

Применение для переносного освещения люминесцентных ламп, не укрепленных на жестких опорах, не допускается.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 31.3.2010, 18:46
Сообщение #1091


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



А вот что говорится в Правилах
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
(утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229)

"5.12.4. Переносные ручные светильники ремонтного освещения должны питаться от сети напряжением не выше 42 В, а при повышенной опасности поражения электрическим током - не выше 12 В.
Вилки 12-42 В не должны подходить к розеткам 127 и 220 В. Розетки должны иметь надписи с указанием напряжения." icon_biggrin.gif


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей-550
сообщение 31.3.2010, 21:06
Сообщение #1092


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 21.3.2009
Пользователь №: 13886



Цитата(Dmitry_G @ 31.3.2010, 18:18) *
На выключатели вообще нет смысла клеить

Про выключатели могу расказать,видел сам на одной базе энергоснабжения,там не только указывают напряжение,но и обозначают где "Вкл" и "Откл",несмотря на то что это обозначение есть на корпусе выключателя

Цитата(KK @ 31.3.2010, 18:29) *
Давайте уж процетируем ПТЭЭП, а не то что предложили (предполагаю что ПЭЭП).
ПТЭЭП п.2.12.6. Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше 50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках - не выше 12 В.

Вилки приборов на напряжение 12 - 50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.

Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12 - 50 В не разрешается.

Применение для переносного освещения люминесцентных ламп, не укрепленных на жестких опорах, не допускается.

Большое спасибо,я как раз это и искал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikELektrik
сообщение 1.4.2010, 16:06
Сообщение #1093


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 305
Регистрация: 8.8.2009
Из: г.Чита - г.Калуга
Пользователь №: 15226



Когда мне, перед приходом проверяющего, сказали что-бы я подписал все розетки, в том числе и выключатели (бред, но пришлось и их подписывать) проверяющий увидев всё это задал вопрос: "Зачем везде всё подписано, по инструкции не обязательно этого делать" и привел цитату
Цитата
В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
. Там где "обычные" помещения и первокласснику двоишнику понятно что в розетки 230 В. Дома никто не подписывает их, в офисах их иногда так подпишут, что весь вид портят, да ещё как обычно вместо напряжения (В) мощность напишут (Вт).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 2.4.2010, 19:10
Сообщение #1094


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(NikELektrik @ 1.4.2010, 17:06) *
Там где "обычные" помещения и первокласснику двоишнику понятно что в розетки 230 В. Дома никто не подписывает их, в офисах их иногда так подпишут, что весь вид портят, да ещё как обычно вместо напряжения (В) мощность напишут (Вт).

и тем не менее пишут предписания..

У Вас инспектор попался видимо грамотный-повезло..


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.4.2010, 19:35
Сообщение #1095


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Андрей-550 @ 31.3.2010, 22:06) *
Про выключатели могу расказать,видел сам на одной базе энергоснабжения,там не только указывают напряжение,но и обозначают где "Вкл" и "Откл",несмотря на то что это обозначение есть на корпусе выключателя

Хочу напомнить в правилах указываются минимальные и достаточные меры (мероприятия).
Не выполнение минимальных мер (мероприятий) является нарушением, потому что ниже этого безопасность не обеспечивается.
В ситуации, когда в помещении 2 и более напряжений не подписанными выключателями, розетками является нарушением.
Подписанные розетки и выключатели в помещением с одним напряжением не является нарушением, в данной ситуации руководитель Потребителя ужесточил требования Правил в этих условиях, предупредив пользователей и ремонтников об уровне напряжения.
То же самое произошло в приведенных выше в двух редакциях ПТЭЭП.
Приведенная выше мной редакция 2001 г. является ужесточением редакции 2003 г, определяющий тот минимум требований, которого достаточно для обеспечения безопасности.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KK_*
сообщение 2.4.2010, 21:23
Сообщение #1096





Гости






Цитата(gomed12 @ 2.4.2010, 19:35) *
В ситуации, когда в помещении 2 и более напряжений не подписанными выключателями, ...... является нарушением.

Правда чо ли? Какой пункт правил нарушен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.4.2010, 21:45
Сообщение #1097


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7577
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(KK @ 2.4.2010, 21:23) *
Правда чоли? Какой пункт правил нарушен?

Кроме бытовых (если блок розетки с выключателем, интересно, лучше без надписи оставлять или рядышком написать: выключателя не касается icon_confused.gif )как известно существуют и автоматические, и неавтоматические и другие коммутационные, какой пункт?, если есть большое желание, найдете.
Не найдете, непременно помогу после Вашей регистрации.
Жуть не люблю невидимок и партизан. maniac.gif


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
директор777
сообщение 7.4.2010, 21:55
Сообщение #1098


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Регистрация: 2.8.2009
Пользователь №: 15166



Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации
(утв. приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229)
Ведены в действие с 30 июня 2003 г.
Настоящие Правила распространяются на тепловые электростанции, работающие на органическом топливе, гидроэлектростанции, электрические и тепловые сети Российской Федерации и на организации, выполняющие работы применительно к этим объектам.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
(утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6)
Дата введения 1 июля 2003 г.
Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина_0474
сообщение 8.4.2010, 12:00
Сообщение #1099


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 17870



Цитата(Гос. инспектор @ 13.12.2008, 22:01) *
Здравствуйте!
Т.к. работаю я гос. инспектором отдела по надзору за электроустановками потребителей всем известной федеральной службы Ростехнадзор, то готов попробовать(в силу своей занятости) ответить на ваши вопросы, которые могут возникнуть относительно специфики моей работы.

Просьба, не заваливайте техническими вопросами, ответы на эти вопрсы вы можете найти в других разделах этого форума. Есть много других вопросов, которые в первую очередь будут интересны энергетикам и ответственным за электрохозяйство, на которые мне будет интересно ответить.

Спасибо.

Вопрос: в каком ГОСТе можно найти параметры заземления автокрана вблизи ЛЭП ???
Номер ГОСТа, пожалуйста, где бы было написано типа "квадрат со стороной 5 м" ... что-то подобное
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 8.4.2010, 16:13
Сообщение #1100


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(Ирина_0474 @ 8.4.2010, 13:00) *
Вопрос: в каком ГОСТе можно найти параметры заземления автокрана вблизи ЛЭП ???
Номер ГОСТа, пожалуйста, где бы было написано типа "квадрат со стороной 5 м" ... что-то подобное

icon_smile.gif Там по-моему контур ненужен?..Наверное используется заземлитель опоры или заглубляется штырь..


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

70 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 22:45
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены