Sinnerss
К дому подходит 3 фазы нужно ставить однополюсные автоматы или трехполюсные как правильно??? Дайте пожалуйста ссылку на достоверный источник?

Заранее спасибо!!!
savelij®
В двух- и трёх- фазных линиях запрещено использовать однополюсные автоматические выключатели. (СП31-110, ПУЭ)
Вам необходим трёх- или четырёхполюсный автомат.
Слава
Цитата
В двух- и трёх- фазных линиях запрещено использовать однополюсные автоматические выключатели. (СП31-110, ПУЭ)
?
А нагрузка то может быть и однофазная!
димитри
на вводе в распределительный щит трёхполюсный, а отходящие: на трёх фазную нагрузку трёх или четырёхполюсные, на однофазную одно или двухполюсные
savelij®
2 Слава
Читаем внимательно первый пост...
Трёхфазная линия - соответствующий АВ, будет вопрос об однофазной нагрузке - будет и ответ.
электроник1
немного непонятно: дом индивидуальный или многоквартирный? жилой или нет? пока что без этой информации частично соглашусь с постом 2, только лучше выключатель нагрузки (для селективности)
Олега
На вводе в дом ("индивидуальный или многоквартирный") только выключатель нагрузки? И без защиты?
С какой частью п.2 несогласны?
gomed12
Все зависит от нагрузки потребителя.
Ежели однофазная-одно-2-х полюсные.
До прибора учета обязательно ставим 3-х (4-х) полюсный коммут. аппарат.