Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗО и частотный преобразователь
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели


atinv
Как ведёт себя узо с преобразователями частоты. (может кто сталкивался)
пробовал измерить ток утечки двигатель 15квт с ПЧ-- вовремя разгона 0,17А после 0,05А
Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.
измерял вот этим прибором:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
VladM
Цитата(atinv @ 10.6.2008, 14:55) *
Как ведёт себя узо с преобразователями частоты. (может кто сталкивался)
пробовал измерить ток утечки двигатель 15квт с ПЧ-- вовремя разгона 0,17А после 0,05А
Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.
измерял вот этим прибором...
Где стоит УЗО (на входе или на выходе ПЧ)?
ЭМС-фильтр есть?

Рисунки из цитат удаляем.
atinv
Через узо подключена помышленная стиральная машина с ПЧ. (15кВт)
блок торможения есть.
ЭМС-фильтр есть

УЗО 30мА
И подходит ли для праченой глава7.1 ПУЭ
ВВ
«Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.» А почему: «естественно»? Ничего естественного здесь не вижу. Раз УЗО срабатывает, значит, есть утечка. А частотник здесь не при чем. В смысле: исправный частотник. Если не исправный, имеющий утечку, то ремонтировать надо.
VladM
Цитата(atinv @ 18.6.2008, 7:35) *
Через узо подключена помышленная стиральная машина с ПЧ. (15кВт)
блок торможения есть.
ЭМС-фильтр есть


ЭМС фильтр с PE или PEN-ом электрически связан? Если да, то ответ сам сабой напрашивается icon_cool.gif
gomed12
Цитата
ЭМС фильтр с PE или PEN-ом электрически связан?

При этом УЗО сработало бы до включения СМ, не успел бы произвести эти измерения.
Цитата
ток утечки двигатель 15квт с ПЧ-- вовремя разгона 0,17А после 0,05А

Такие утечки говорят об очень низком сопротивлении изоляции сети и оборудования после
УЗО, где-то утечка, где рука ремонтника еще не была.
Срочно выполните профремонт, снимите корпус и увидите места предположительных утечек.
VladM
Цитата(gomed12 @ 27.10.2008, 20:38) *
При этом УЗО сработало бы до включения СМ, не успел бы произвести эти измерения


А не может быть такого, что из-за этого фильтра утечка на грани? Поэтому сразу не срабатывает.
gomed12
Если СМ в эксплуатации, место утечки где-то под корпусом.
сэм
Если в цепи питания стоят фильтры (кондеры, индуетивности) УЗО будет срабатывать в момент включения. Вообще , УЗО в промышленных сетях с мощным оборудованием -это полный ГЕМОРОЙ.
Михайло
Цитата
4.10. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.


С преобразователем частоты ставьте УЗО типа "АС".
Баган76
Цитата(ВВ @ 9.7.2008, 0:07) *
«Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.» А почему: «естественно»? Ничего естественного здесь не вижу. Раз УЗО срабатывает, значит, есть утечка. А частотник здесь не при чем. В смысле: исправный частотник. Если не исправный, имеющий утечку, то ремонтировать надо.

Сработает УЗО обязательно, т.к. вам необходимо заглянуть в паспорт на тот же фильтр, не зависимо от производителя токи утечки фильтров <30 мА. Плюс к этому необходимо взять во внимание ШИМ частотника, который может достигать 700-800 В в пике. Электродвигатель при разгоне выше номинальной частоты увеличивает утечки.
Михайло
Где-то в инструкции на частотник попадалось, что для них нужно ставить УЗО типа "Б"...
OBON
Цитата(Михайло @ 12.3.2009, 20:10) *
Где-то в инструкции на частотник попадалось, что для них нужно ставить УЗО типа "Б"...

Здравствуйте всем.
А что- за УЗО типа "Б" ? Где можно посмотреть что значит такое обозначение? В ПУЭ есть упоминание про тип "А" и "АС" (ПУЭ п.7.1.78). Может существует еще ряд типоисполнений, которые мне не известны. Заране благодарен за ответ и просвещение.
Михайло
ГОСТ Р 50807-94
Б - реагирует на переменный, пульсирующий и постоянный дифференциальный ток
А - реагирует на переменный и пульсирующий дифференциальный ток
АС - реагирует на переменный дифференциальный ток
OBON
Цитата(Михайло @ 19.3.2009, 21:56) *
ГОСТ Р 50807-94
Б - реагирует на переменный, пульсирующий и постоянный дифференциальный ток
А - реагирует на переменный и пульсирующий дифференциальный ток
АС - реагирует на переменный дифференциальный ток

Здравствуйте всем.
Спасибо за информацию. Прочитал, увидел, убедился. Небольшая поправка к Вашему сообщению (думаю не существенная, но "...истина дороже") - тип "Б" надо писать как "В",
во всяком случае так в приведенном Вами ГОСТе.
С уважением и благодарностью.