Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

УЗО и частотный преобразователь

atinv
сообщение 10.6.2008, 13:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Как ведёт себя узо с преобразователями частоты. (может кто сталкивался)
пробовал измерить ток утечки двигатель 15квт с ПЧ-- вовремя разгона 0,17А после 0,05А
Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.
измерял вот этим прибором:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 11.6.2008, 16:57
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(atinv @ 10.6.2008, 14:55) *
Как ведёт себя узо с преобразователями частоты. (может кто сталкивался)
пробовал измерить ток утечки двигатель 15квт с ПЧ-- вовремя разгона 0,17А после 0,05А
Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.
измерял вот этим прибором...
Где стоит УЗО (на входе или на выходе ПЧ)?
ЭМС-фильтр есть?

Рисунки из цитат удаляем.

Сообщение отредактировал NickEl - 18.6.2008, 10:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
atinv
сообщение 18.6.2008, 7:35
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Через узо подключена помышленная стиральная машина с ПЧ. (15кВт)
блок торможения есть.
ЭМС-фильтр есть

УЗО 30мА
И подходит ли для праченой глава7.1 ПУЭ

Сообщение отредактировал atinv - 18.6.2008, 9:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 9.7.2008, 0:07
Сообщение #4





Гости






«Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.» А почему: «естественно»? Ничего естественного здесь не вижу. Раз УЗО срабатывает, значит, есть утечка. А частотник здесь не при чем. В смысле: исправный частотник. Если не исправный, имеющий утечку, то ремонтировать надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 27.10.2008, 20:10
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(atinv @ 18.6.2008, 7:35) *
Через узо подключена помышленная стиральная машина с ПЧ. (15кВт)
блок торможения есть.
ЭМС-фильтр есть


ЭМС фильтр с PE или PEN-ом электрически связан? Если да, то ответ сам сабой напрашивается icon_cool.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.10.2008, 20:38
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6961
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
ЭМС фильтр с PE или PEN-ом электрически связан?

При этом УЗО сработало бы до включения СМ, не успел бы произвести эти измерения.
Цитата
ток утечки двигатель 15квт с ПЧ-- вовремя разгона 0,17А после 0,05А

Такие утечки говорят об очень низком сопротивлении изоляции сети и оборудования после
УЗО, где-то утечка, где рука ремонтника еще не была.
Срочно выполните профремонт, снимите корпус и увидите места предположительных утечек.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 28.10.2008, 12:07
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(gomed12 @ 27.10.2008, 20:38) *
При этом УЗО сработало бы до включения СМ, не успел бы произвести эти измерения


А не может быть такого, что из-за этого фильтра утечка на грани? Поэтому сразу не срабатывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.10.2008, 0:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 6961
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если СМ в эксплуатации, место утечки где-то под корпусом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сэм
сообщение 3.3.2009, 11:02
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 176
Регистрация: 16.9.2008
Пользователь №: 12073



Если в цепи питания стоят фильтры (кондеры, индуетивности) УЗО будет срабатывать в момент включения. Вообще , УЗО в промышленных сетях с мощным оборудованием -это полный ГЕМОРОЙ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 4.3.2009, 5:04
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Цитата
4.10. В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А", реагирующие не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа "АС", реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях.


С преобразователем частоты ставьте УЗО типа "АС".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Баган76
сообщение 12.3.2009, 8:15
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 13589



Цитата(ВВ @ 9.7.2008, 0:07) *
«Установленное УЗО 30мА естественно срабатывает.» А почему: «естественно»? Ничего естественного здесь не вижу. Раз УЗО срабатывает, значит, есть утечка. А частотник здесь не при чем. В смысле: исправный частотник. Если не исправный, имеющий утечку, то ремонтировать надо.

Сработает УЗО обязательно, т.к. вам необходимо заглянуть в паспорт на тот же фильтр, не зависимо от производителя токи утечки фильтров <30 мА. Плюс к этому необходимо взять во внимание ШИМ частотника, который может достигать 700-800 В в пике. Электродвигатель при разгоне выше номинальной частоты увеличивает утечки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 12.3.2009, 17:10
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



Где-то в инструкции на частотник попадалось, что для них нужно ставить УЗО типа "Б"...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 12.3.2009, 18:52
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Михайло @ 12.3.2009, 20:10) *
Где-то в инструкции на частотник попадалось, что для них нужно ставить УЗО типа "Б"...

Здравствуйте всем.
А что- за УЗО типа "Б" ? Где можно посмотреть что значит такое обозначение? В ПУЭ есть упоминание про тип "А" и "АС" (ПУЭ п.7.1.78). Может существует еще ряд типоисполнений, которые мне не известны. Заране благодарен за ответ и просвещение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 19.3.2009, 18:56
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 461
Регистрация: 8.11.2008
Пользователь №: 12512



ГОСТ Р 50807-94
Б - реагирует на переменный, пульсирующий и постоянный дифференциальный ток
А - реагирует на переменный и пульсирующий дифференциальный ток
АС - реагирует на переменный дифференциальный ток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 20.3.2009, 7:45
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(Михайло @ 19.3.2009, 21:56) *
ГОСТ Р 50807-94
Б - реагирует на переменный, пульсирующий и постоянный дифференциальный ток
А - реагирует на переменный и пульсирующий дифференциальный ток
АС - реагирует на переменный дифференциальный ток

Здравствуйте всем.
Спасибо за информацию. Прочитал, увидел, убедился. Небольшая поправка к Вашему сообщению (думаю не существенная, но "...истина дороже") - тип "Б" надо писать как "В",
во всяком случае так в приведенном Вами ГОСТе.
С уважением и благодарностью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему