Михаил_Ekb
Ситуация следующая:
Распределительный щит с вводным 3х фазным автоматическим выключателем (АВ) и однофазные АВ на групповые цепи.

Вопрос: как правильно выбрать номинал вводного 3х фазного АВ?

1. По номинальной мощности Рном=3*Pном.м.ф
Где Pном.м.ф – номинальная мощность ЭП максимально загруженной фазы.

Или

2. Номинальный ток трехфазного (трехполюсного или четырехполюсного) вводного аппарата распределительного щитка выбирается по сумме номинальных токов защитных аппаратов групповых цепей одной фазы.

savelij®
1. По допустимому току подводящего кабеля.
2. По выделенной мощности на данный РЩ.
Если расчёт ведётся от обратного, то есть от мощности групп потребителей, то после их равномерного распределения по фазам, с учётом коэф. спроса по максимальному току фазы.