Ситуация следующая:
Распределительный щит с вводным 3х фазным автоматическим выключателем (АВ) и однофазные АВ на групповые цепи.

Вопрос: как правильно выбрать номинал вводного 3х фазного АВ?

1. По номинальной мощности Рном=3*Pном.м.ф
Где Pном.м.ф – номинальная мощность ЭП максимально загруженной фазы.

Или

2. Номинальный ток трехфазного (трехполюсного или четырехполюсного) вводного аппарата распределительного щитка выбирается по сумме номинальных токов защитных аппаратов групповых цепей одной фазы.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.5.2008, 17:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. По допустимому току подводящего кабеля.
2. По выделенной мощности на данный РЩ.
Если расчёт ведётся от обратного, то есть от мощности групп потребителей, то после их равномерного распределения по фазам, с учётом коэф. спроса по максимальному току фазы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©