Вопрос вот какой. У меня к дому (частный дом, Подмосковье) подведен трехфазный кабель. Я обнаружил, что напряжение на фазах в районе 240-260В. А между фазами примерно 440 В.
То же самое и на подстанции, откуда запитывается поселок.
Вопрос такой. Каким должно быть напряжение по ГОСТ на каждой фазе и между фазами (максимальное), и что делать в таком случае.
Обнаружил случайно. Поскольку я уже знал что напряжение скачет, то поставил себе стабилизатор и больше не проверял. А недавно стабилизатор стал периодически отключать нагрузку. Видимо, у него срабатывает внутренняяя защита.
Victor195002
Добрый день.
Что ж, Вам повезло - у Вас хороший стабилизатор icon_smile.gif . Ответ на свои вопросы смотрите в ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
А вообще-то соблюдение норм указанного ГОСТа, особенно в сельской местности- вещь достаточно экзотическая.
ВладимирР
Посмотрите ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Выдержка из ГОСТ 13109-67: "На зажимах остальных приёмников электрической энергии допускаются отклонения напряжения в пределах -5(+5)% номинального." Это примерно от 209 В до 231 В.
Так что можете обратиться с жалобой в энергосбыт. Если у Вас с ЭСО заключен договор и за это время вышли из строя бытовые приборы, то можете обратится в суд!
andrey357
Цитата(Mansi @ 28.4.2008, 11:36) *
напряжение на фазах в районе 240-260В. А между фазами примерно 440 В.

Если у вас есть поверенные приборы и лицензия на электротехнические измерения - можете судиться. icon_biggrin.gif
Если нет - вызывайте спецов, составляйте акт и в энергосбыт
mic61
Цитата(Mansi @ 28.4.2008, 11:36) *
То же самое и на подстанции, откуда запитывается поселок.
Вопрос такой. Каким должно быть напряжение по ГОСТ на каждой фазе и между фазами (максимальное), и что делать в таком случае.

Существует ГОСТ на качество электрической энергии. Там среди прочих характеристик указаны допустимые отклонения напряжения от номинальной величин. По моему (не уверен) для бытовых потребителей допускается отклоненение на величину +10% и -5%.
Но в том, что у Вас напряжение завышено это - точно.
Что делать? Обращаться в энергоснабжающую организацию. Если у Вас есть Договор на снабжение, то нужно ссылаться на соответствующие пункты (или приложения к Договору), где оговорены обязанности Поставщика электроэнергии в части качества.
Это дело долгое, нудное и ненадежное...
Поще найти мастера (в смысле должности) в этой организации и он (ну, за определенную плату, конечно) переключит на питающем Ваше село трансформаторе отпайку на ПБВ и снизит напряжение.
Roman_D
Электроэнергия, как и любой товар, обладает качеством. Качество определяет ГОСТ. Прямая дорога в Защиту Прав Потребителей.

Цитата(mic61 @ 28.4.2008, 17:43) *
Проще найти мастера (в смысле должности) в этой организации и он (ну, за определенную плату, конечно) переключит на питающем Ваше село трансформаторе отпайку на ПБВ и снизит напряжение.

Бардак за наш счёт? Никакой платы! А если платить, то чек на стол! Приложим к делу.
Uran
Цитата(mic61 @ 28.4.2008, 18:43) *
Существует ГОСТ на качество электрической энергии. Там среди прочих характеристик указаны допустимые отклонения напряжения от номинальной величин. По моему (не уверен) для бытовых потребителей допускается отклоненение на величину +10% и -5%.
Но в том, что у Вас напряжение завышено это - точно.
Что делать? Обращаться в энергоснабжающую организацию. Если у Вас есть Договор на снабжение, то нужно ссылаться на соответствующие пункты (или приложения к Договору), где оговорены обязанности Поставщика электроэнергии в части качества.
Это дело долгое, нудное и ненадежное...
Поще найти мастера (в смысле должности) в этой организации и он (ну, за определенную плату, конечно) переключит на питающем Ваше село трансформаторе отпайку на ПБВ и снизит напряжение.


mic61, мастер им частично поможет , если их ТП запитана от тупиковой ПС, а если запитана
от ПС типа РП, которая работает в разных режимах, тем более РПН не везде на автоматике.
Вообще, это больная тема энергоснабжающего предприятия, в начале фидера высокое напряжение, а в конце оно уже пониженное.
c2н5он
не всё nак просто, про указанному ГОСТу - есть нормально допустимое отклонение - плюс минус пять процентов и предельно допустимое плюс минус десять процентов Предельно допустимое разрешается на время не более 5 % от времени измерения. Никакой лицензии на измерения не надо, необходим лишь прибор для измерения показателей качества электроэнергии (простые Ц-шка или вольтметр не пойдут, т.к. минимальное время измерений 24 часа) с соответствующим классом точности и включенный в госреестр средств измерений. Смотрите договорр, если там простая ссылка, что эл. энергия должно соответствовать ГОСТу - Ваше дело гиблое (проверено на практике, в.т.ч. в судах) пока у Вас что-то не сгорит - ничего не докажете. Кстати ГОСТ распространяется на всех потребителей
Roman_D
Цитата(c2н5он @ 28.4.2008, 21:47) *
Смотрите договорр, если там простая ссылка, что эл. энергия должно соответствовать ГОСТу - Ваше дело гиблое (проверено на практике, в.т.ч. в судах) пока у Вас что-то не сгорит - ничего не докажете. Кстати ГОСТ распространяется на всех потребителей

Конечно, если не докажешь - хрен получишь. Тем не менее, если в договоре нет строки "электроэнергия должна соответствовать госту" - пора в суд или кто там у вас за главного... ГОСТ выше договора!
Слава
Цитата
прибор для измерения показателей качества электроэнергии

А конкретнее можно?
Roman_D
Цитата(Слава @ 28.4.2008, 21:07) *
А конкретнее можно?

Я пользуюсь таким: http://www.charno.ru/CA8332_8334.php
c2н5он
мы пользуемся РЕСУРС-UF2 г. Пенза, помимо характеристик по напряжению он снимает и токовые, что немало важно, правда дорогое удовольствие
Коот
Боюсь, что каким бы прибором вы не пользоавлись в суде ничего не докажите. Помимо простого обладания прибором типа "ресурс", необходим документ разрешающий деятельность по проверке качества электроэнергии. Всего ГОСТОМ нормируется 11 параметров эл. энергии. В суде не будут смотреть на дядю Петю с распечаткой "ресурса", но суд примет заключение аккредитованой (зарегистрированой) в установленном порядке, лаборатории имеющей право проводить оценку качества эл. энергии.
c2н5он
как такового документа, разрешающего измерение ПКЭ получать не надо, акредитованная лаборатория может выступать в судебных спорах, однако суд может принять во внимание и другие доказательста, т.е. ваши измерения. при условии, что они совершены Вами не единолично, кстати даже если сбытовая организация согласится участвовать в измерениях, то не факт что они влетят на бабки, т.к. верно было замечено меряется не только отклонение напряжения, сомневаюсь что Вам удасться доказать, что несимметрия, К нулевой, обратной последовательности, гармоники возникли не по ВАШЕЙ ВИНЕ. Все дело в законодательстве, в том же 530 постановлении правительства о качестве эл. энергии есть только одно предложение, а ГОСТ 13109-97 содержит понятие "энергоснабжающая организация" и сбытовые этим пользуются