Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Mansi_*
сообщение 28.4.2008, 11:36
Сообщение #1





Гости






Вопрос вот какой. У меня к дому (частный дом, Подмосковье) подведен трехфазный кабель. Я обнаружил, что напряжение на фазах в районе 240-260В. А между фазами примерно 440 В.
То же самое и на подстанции, откуда запитывается поселок.
Вопрос такой. Каким должно быть напряжение по ГОСТ на каждой фазе и между фазами (максимальное), и что делать в таком случае.
Обнаружил случайно. Поскольку я уже знал что напряжение скачет, то поставил себе стабилизатор и больше не проверял. А недавно стабилизатор стал периодически отключать нагрузку. Видимо, у него срабатывает внутренняяя защита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 28.4.2008, 14:50
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Что ж, Вам повезло - у Вас хороший стабилизатор icon_smile.gif . Ответ на свои вопросы смотрите в ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
А вообще-то соблюдение норм указанного ГОСТа, особенно в сельской местности- вещь достаточно экзотическая.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 28.4.2008, 15:04
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Посмотрите ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Выдержка из ГОСТ 13109-67: "На зажимах остальных приёмников электрической энергии допускаются отклонения напряжения в пределах -5(+5)% номинального." Это примерно от 209 В до 231 В.
Так что можете обратиться с жалобой в энергосбыт. Если у Вас с ЭСО заключен договор и за это время вышли из строя бытовые приборы, то можете обратится в суд!

Сообщение отредактировал ВладимирР - 28.4.2008, 16:19


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 28.4.2008, 15:20
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата(Mansi @ 28.4.2008, 11:36) *
напряжение на фазах в районе 240-260В. А между фазами примерно 440 В.

Если у вас есть поверенные приборы и лицензия на электротехнические измерения - можете судиться. icon_biggrin.gif
Если нет - вызывайте спецов, составляйте акт и в энергосбыт


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 28.4.2008, 17:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Mansi @ 28.4.2008, 11:36) *
То же самое и на подстанции, откуда запитывается поселок.
Вопрос такой. Каким должно быть напряжение по ГОСТ на каждой фазе и между фазами (максимальное), и что делать в таком случае.

Существует ГОСТ на качество электрической энергии. Там среди прочих характеристик указаны допустимые отклонения напряжения от номинальной величин. По моему (не уверен) для бытовых потребителей допускается отклоненение на величину +10% и -5%.
Но в том, что у Вас напряжение завышено это - точно.
Что делать? Обращаться в энергоснабжающую организацию. Если у Вас есть Договор на снабжение, то нужно ссылаться на соответствующие пункты (или приложения к Договору), где оговорены обязанности Поставщика электроэнергии в части качества.
Это дело долгое, нудное и ненадежное...
Поще найти мастера (в смысле должности) в этой организации и он (ну, за определенную плату, конечно) переключит на питающем Ваше село трансформаторе отпайку на ПБВ и снизит напряжение.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 28.4.2008, 21:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Электроэнергия, как и любой товар, обладает качеством. Качество определяет ГОСТ. Прямая дорога в Защиту Прав Потребителей.

Цитата(mic61 @ 28.4.2008, 17:43) *
Проще найти мастера (в смысле должности) в этой организации и он (ну, за определенную плату, конечно) переключит на питающем Ваше село трансформаторе отпайку на ПБВ и снизит напряжение.

Бардак за наш счёт? Никакой платы! А если платить, то чек на стол! Приложим к делу.

Сообщение отредактировал Roman_D - 28.4.2008, 21:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 28.4.2008, 21:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(mic61 @ 28.4.2008, 18:43) *
Существует ГОСТ на качество электрической энергии. Там среди прочих характеристик указаны допустимые отклонения напряжения от номинальной величин. По моему (не уверен) для бытовых потребителей допускается отклоненение на величину +10% и -5%.
Но в том, что у Вас напряжение завышено это - точно.
Что делать? Обращаться в энергоснабжающую организацию. Если у Вас есть Договор на снабжение, то нужно ссылаться на соответствующие пункты (или приложения к Договору), где оговорены обязанности Поставщика электроэнергии в части качества.
Это дело долгое, нудное и ненадежное...
Поще найти мастера (в смысле должности) в этой организации и он (ну, за определенную плату, конечно) переключит на питающем Ваше село трансформаторе отпайку на ПБВ и снизит напряжение.


mic61, мастер им частично поможет , если их ТП запитана от тупиковой ПС, а если запитана
от ПС типа РП, которая работает в разных режимах, тем более РПН не везде на автоматике.
Вообще, это больная тема энергоснабжающего предприятия, в начале фидера высокое напряжение, а в конце оно уже пониженное.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 28.4.2008, 21:47
Сообщение #8





Гости






не всё nак просто, про указанному ГОСТу - есть нормально допустимое отклонение - плюс минус пять процентов и предельно допустимое плюс минус десять процентов Предельно допустимое разрешается на время не более 5 % от времени измерения. Никакой лицензии на измерения не надо, необходим лишь прибор для измерения показателей качества электроэнергии (простые Ц-шка или вольтметр не пойдут, т.к. минимальное время измерений 24 часа) с соответствующим классом точности и включенный в госреестр средств измерений. Смотрите договорр, если там простая ссылка, что эл. энергия должно соответствовать ГОСТу - Ваше дело гиблое (проверено на практике, в.т.ч. в судах) пока у Вас что-то не сгорит - ничего не докажете. Кстати ГОСТ распространяется на всех потребителей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 28.4.2008, 22:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(c2н5он @ 28.4.2008, 21:47) *
Смотрите договорр, если там простая ссылка, что эл. энергия должно соответствовать ГОСТу - Ваше дело гиблое (проверено на практике, в.т.ч. в судах) пока у Вас что-то не сгорит - ничего не докажете. Кстати ГОСТ распространяется на всех потребителей

Конечно, если не докажешь - хрен получишь. Тем не менее, если в договоре нет строки "электроэнергия должна соответствовать госту" - пора в суд или кто там у вас за главного... ГОСТ выше договора!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 28.4.2008, 22:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
прибор для измерения показателей качества электроэнергии

А конкретнее можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 28.4.2008, 22:15
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата(Слава @ 28.4.2008, 21:07) *
А конкретнее можно?

Я пользуюсь таким: http://www.charno.ru/CA8332_8334.php
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 29.4.2008, 9:06
Сообщение #12





Гости






мы пользуемся РЕСУРС-UF2 г. Пенза, помимо характеристик по напряжению он снимает и токовые, что немало важно, правда дорогое удовольствие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 30.4.2008, 8:59
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Боюсь, что каким бы прибором вы не пользоавлись в суде ничего не докажите. Помимо простого обладания прибором типа "ресурс", необходим документ разрешающий деятельность по проверке качества электроэнергии. Всего ГОСТОМ нормируется 11 параметров эл. энергии. В суде не будут смотреть на дядю Петю с распечаткой "ресурса", но суд примет заключение аккредитованой (зарегистрированой) в установленном порядке, лаборатории имеющей право проводить оценку качества эл. энергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 1.5.2008, 0:23
Сообщение #14





Гости






как такового документа, разрешающего измерение ПКЭ получать не надо, акредитованная лаборатория может выступать в судебных спорах, однако суд может принять во внимание и другие доказательста, т.е. ваши измерения. при условии, что они совершены Вами не единолично, кстати даже если сбытовая организация согласится участвовать в измерениях, то не факт что они влетят на бабки, т.к. верно было замечено меряется не только отклонение напряжения, сомневаюсь что Вам удасться доказать, что несимметрия, К нулевой, обратной последовательности, гармоники возникли не по ВАШЕЙ ВИНЕ. Все дело в законодательстве, в том же 530 постановлении правительства о качестве эл. энергии есть только одно предложение, а ГОСТ 13109-97 содержит понятие "энергоснабжающая организация" и сбытовые этим пользуются