![]() Напряжение между фазами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Напряжение между фазами |
Гость_Mansi_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Вопрос вот какой. У меня к дому (частный дом, Подмосковье) подведен трехфазный кабель. Я обнаружил, что напряжение на фазах в районе 240-260В. А между фазами примерно 440 В.
То же самое и на подстанции, откуда запитывается поселок. Вопрос такой. Каким должно быть напряжение по ГОСТ на каждой фазе и между фазами (максимальное), и что делать в таком случае. Обнаружил случайно. Поскольку я уже знал что напряжение скачет, то поставил себе стабилизатор и больше не проверял. А недавно стабилизатор стал периодически отключать нагрузку. Видимо, у него срабатывает внутренняяя защита. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Что ж, Вам повезло - у Вас хороший стабилизатор ![]() А вообще-то соблюдение норм указанного ГОСТа, особенно в сельской местности- вещь достаточно экзотическая. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
Посмотрите ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
Выдержка из ГОСТ 13109-67: "На зажимах остальных приёмников электрической энергии допускаются отклонения напряжения в пределах -5(+5)% номинального." Это примерно от 209 В до 231 В. Так что можете обратиться с жалобой в энергосбыт. Если у Вас с ЭСО заключен договор и за это время вышли из строя бытовые приборы, то можете обратится в суд! Сообщение отредактировал ВладимирР - 28.4.2008, 16:19 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
напряжение на фазах в районе 240-260В. А между фазами примерно 440 В. Если у вас есть поверенные приборы и лицензия на электротехнические измерения - можете судиться. ![]() Если нет - вызывайте спецов, составляйте акт и в энергосбыт -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
То же самое и на подстанции, откуда запитывается поселок. Вопрос такой. Каким должно быть напряжение по ГОСТ на каждой фазе и между фазами (максимальное), и что делать в таком случае. Существует ГОСТ на качество электрической энергии. Там среди прочих характеристик указаны допустимые отклонения напряжения от номинальной величин. По моему (не уверен) для бытовых потребителей допускается отклоненение на величину +10% и -5%. Но в том, что у Вас напряжение завышено это - точно. Что делать? Обращаться в энергоснабжающую организацию. Если у Вас есть Договор на снабжение, то нужно ссылаться на соответствующие пункты (или приложения к Договору), где оговорены обязанности Поставщика электроэнергии в части качества. Это дело долгое, нудное и ненадежное... Поще найти мастера (в смысле должности) в этой организации и он (ну, за определенную плату, конечно) переключит на питающем Ваше село трансформаторе отпайку на ПБВ и снизит напряжение. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Электроэнергия, как и любой товар, обладает качеством. Качество определяет ГОСТ. Прямая дорога в Защиту Прав Потребителей.
Проще найти мастера (в смысле должности) в этой организации и он (ну, за определенную плату, конечно) переключит на питающем Ваше село трансформаторе отпайку на ПБВ и снизит напряжение. Бардак за наш счёт? Никакой платы! А если платить, то чек на стол! Приложим к делу. Сообщение отредактировал Roman_D - 28.4.2008, 21:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Существует ГОСТ на качество электрической энергии. Там среди прочих характеристик указаны допустимые отклонения напряжения от номинальной величин. По моему (не уверен) для бытовых потребителей допускается отклоненение на величину +10% и -5%. Но в том, что у Вас напряжение завышено это - точно. Что делать? Обращаться в энергоснабжающую организацию. Если у Вас есть Договор на снабжение, то нужно ссылаться на соответствующие пункты (или приложения к Договору), где оговорены обязанности Поставщика электроэнергии в части качества. Это дело долгое, нудное и ненадежное... Поще найти мастера (в смысле должности) в этой организации и он (ну, за определенную плату, конечно) переключит на питающем Ваше село трансформаторе отпайку на ПБВ и снизит напряжение. mic61, мастер им частично поможет , если их ТП запитана от тупиковой ПС, а если запитана от ПС типа РП, которая работает в разных режимах, тем более РПН не везде на автоматике. Вообще, это больная тема энергоснабжающего предприятия, в начале фидера высокое напряжение, а в конце оно уже пониженное. |
![]() |
|
|
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
не всё nак просто, про указанному ГОСТу - есть нормально допустимое отклонение - плюс минус пять процентов и предельно допустимое плюс минус десять процентов Предельно допустимое разрешается на время не более 5 % от времени измерения. Никакой лицензии на измерения не надо, необходим лишь прибор для измерения показателей качества электроэнергии (простые Ц-шка или вольтметр не пойдут, т.к. минимальное время измерений 24 часа) с соответствующим классом точности и включенный в госреестр средств измерений. Смотрите договорр, если там простая ссылка, что эл. энергия должно соответствовать ГОСТу - Ваше дело гиблое (проверено на практике, в.т.ч. в судах) пока у Вас что-то не сгорит - ничего не докажете. Кстати ГОСТ распространяется на всех потребителей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Смотрите договорр, если там простая ссылка, что эл. энергия должно соответствовать ГОСТу - Ваше дело гиблое (проверено на практике, в.т.ч. в судах) пока у Вас что-то не сгорит - ничего не докажете. Кстати ГОСТ распространяется на всех потребителей Конечно, если не докажешь - хрен получишь. Тем не менее, если в договоре нет строки "электроэнергия должна соответствовать госту" - пора в суд или кто там у вас за главного... ГОСТ выше договора! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата прибор для измерения показателей качества электроэнергии А конкретнее можно? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
мы пользуемся РЕСУРС-UF2 г. Пенза, помимо характеристик по напряжению он снимает и токовые, что немало важно, правда дорогое удовольствие
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 462 Регистрация: 27.12.2005 Пользователь №: 4533 ![]() |
Боюсь, что каким бы прибором вы не пользоавлись в суде ничего не докажите. Помимо простого обладания прибором типа "ресурс", необходим документ разрешающий деятельность по проверке качества электроэнергии. Всего ГОСТОМ нормируется 11 параметров эл. энергии. В суде не будут смотреть на дядю Петю с распечаткой "ресурса", но суд примет заключение аккредитованой (зарегистрированой) в установленном порядке, лаборатории имеющей право проводить оценку качества эл. энергии.
|
![]() |
|
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
как такового документа, разрешающего измерение ПКЭ получать не надо, акредитованная лаборатория может выступать в судебных спорах, однако суд может принять во внимание и другие доказательста, т.е. ваши измерения. при условии, что они совершены Вами не единолично, кстати даже если сбытовая организация согласится участвовать в измерениях, то не факт что они влетят на бабки, т.к. верно было замечено меряется не только отклонение напряжения, сомневаюсь что Вам удасться доказать, что несимметрия, К нулевой, обратной последовательности, гармоники возникли не по ВАШЕЙ ВИНЕ. Все дело в законодательстве, в том же 530 постановлении правительства о качестве эл. энергии есть только одно предложение, а ГОСТ 13109-97 содержит понятие "энергоснабжающая организация" и сбытовые этим пользуются
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 23:38 |
|
![]() |