Dimon_F
На работе откопал прибор Д-90 советского производства, внешне похож на токоизмерительные клещи, но меряет не ток, а мощность в kW, так же на приборе есть гнезда промаркированные: *, 220В, 380В, кто знает как им пользоваться?
Uran
Цитата(Dimon_F @ 6.4.2008, 10:52) *
На работе откопал прибор Д-90 советского производства, внешне похож на токоизмерительные клещи, но меряет не ток, а мощность в kW, так же на приборе есть гнезда промаркированные: *, 220В, 380В, кто знает как им пользоваться?

Ваттметровые клещи Д-90. Измерение мощности без разрыва цепей в сетях 380/220В.
Пределы измерений 25-150 квт.
Сам ни разу не пользовался таким прибором. Прибор для измерения мощности одной фазы.
Если соединение "звезда", цепи напряжения подключать на 220В, полярный зажим * подключить
на фазу, 220 к нулю.
Если соединение "треугольник", цепи напряжения подключать на 380В, полярный зажим * подключить
на начало фазы (например АВ) А, а 380 к В.
Dimon_F
Uran спасибо! а если перепутать подключение выводов 220\380 и * прибор не сгорит?
Uran
Не сгорит, стрелка отклонится в обратную сторону.