На работе откопал прибор Д-90 советского производства, внешне похож на токоизмерительные клещи, но меряет не ток, а мощность в kW, так же на приборе есть гнезда промаркированные: *, 220В, 380В, кто знает как им пользоваться?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
На работе откопал прибор Д-90 советского производства, внешне похож на токоизмерительные клещи, но меряет не ток, а мощность в kW, так же на приборе есть гнезда промаркированные: *, 220В, 380В, кто знает как им пользоваться? Ваттметровые клещи Д-90. Измерение мощности без разрыва цепей в сетях 380/220В. Пределы измерений 25-150 квт. Сам ни разу не пользовался таким прибором. Прибор для измерения мощности одной фазы. Если соединение "звезда", цепи напряжения подключать на 220В, полярный зажим * подключить на фазу, 220 к нулю. Если соединение "треугольник", цепи напряжения подключать на 380В, полярный зажим * подключить на начало фазы (например АВ) А, а 380 к В. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.4.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 10883 ![]() |
Uran спасибо! а если перепутать подключение выводов 220\380 и * прибор не сгорит?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Не сгорит, стрелка отклонится в обратную сторону.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |