Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Последовательное подключение 3 вентиляторов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов
Страницы: 1, 2, 3


Олега
Цитата(Rezo @ 26.3.2023, 22:49) *
.Совершенно верно!
Это у нас "Олега" всё торопится.....
Олега никуда не торопится. И ничего не верно. При ошибке 1 двигун запускаться прекратит. Начнётся запуск 2-го двигателя.

Цитата(Rezo @ 26.3.2023, 22:49) *
Да и то можно "смягчить" переключением обмоток..
Хватит кидать разрозненные придумки - нарисуй свой заменитель PSTX.
moshkarow
При ошибке 1 двигун запускаться прекратит. Начнётся запуск 2-го двигателя.
Как УПП узнает об этом .
Я говорил о том что при разгоне 1 -го двигателя УПП уйдет в ошибку.
Как система должна отключаться :
- сразу все три
- начиная с третьего , а если он в ремонте?
КАК УПП отнесется к трехкратному запуску .
У altistata 22 - 4 пуска в час . Второго шанса не будет .
Если установить дополнительно радиатор с вентилятором кол-во пусков увеличиться до 10
Чин
Цитата(moshkarow @ 26.3.2023, 22:01) *
не все так просто и элементарно . Вызывает сомнение данное техническое решение.
В случае выхода УПП в ошибку при запуске 1-го двигателя , вся система накроется медным тазом.
нужно 6 контакторов.
при каком условии будет осуществлен переход на следующий двигатель : ток . время, обороты.
как должна работать система при выводе двигателя в плановый ремонт .
Нужен ли прямой пуск?
Нужен ручной или автоматический режим ?
как будет работать система , если во время работы сработает автомат защиты двигателя .
Возможна ли работа системы на двух двигателях .
Обратная связь - температура.
Cигнализация :
- неисправность и работа УПП
- готовность системы - все АВ включены
- Реле max и min тока - исправность привода
ИТД
Пока от ЧИНа не будет нормального техзадания говорить о схеме рано

1) У каждого вентилятора АВО – собственные пост и токовое реле
2)Управление байпасными линиями питания
вентиляторов:
1. от внешних постов "ПУСК/СТОП" («ПУСК» без фиксации Н.Р. сухой контакт, «СТОП» с фиксацией Н.З. сухой контакт);
2. встроенный в обмотку статора датчик температурной защиты SNM.145.DS. В схеме управления электродвигателями АВО газа должны были быть применены помехозащищенные реле для подавления
наводок напряжения, возникающих в контрольных кабелях подключения кнопочных постов управления АВО газа.
3)Предусмотреть вывод сигналов: «Неисправность УПП», режимы управления, автоматическое включение, автоматическое аварийное отключение, сигнализацию состояния пускателей управляющих питанием
вентиляторов.
4) Напряжение на вводах (по каждой фазе) – цвет белый; выключатель ввода или пускатель включен – цвет зеленый; аварийное отключение выключателя или УПП – цвет красный
Устройство плавного пуска должен запускать 3 вентилятора последовательно
moshkarow
Тип вентилятора ?
мощность двигателя ?

двух хватит ?
Чин
Цитата(moshkarow @ 27.3.2023, 8:37) *
Тип вентилятора ?
мощность двигателя ?

двух хватит ?

Электродвигатель ВА200М12ЧРБ вентилятор АВО
напряжение –380 В,
мощность – 9 кВт, cos j – 0,714,
Iн – 22,5 А, КПД – 85,2%,
Iп/Iн – 3,8
moshkarow
Если вентиляторы мощные - УПП может не справиться .
Чин
Цитата(moshkarow @ 27.3.2023, 8:47) *
Если вентиляторы мощные - УПП может не справиться .

Какой мощности брать УПП типа PSTX? почему не справится УПП?

Цитата(moshkarow @ 23.3.2023, 20:15) *
Мы фамилию УПП услышим ?

Заказчик хочет видеть КЕАЗ УПП или ЧИНТ https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/ustr...-plavnogo-puska

[quote name='Rezo' date='24.3.2023, 17:32' post='586064']
Да запросто! Хоть на основе готовых узлох или свою (штучно от разработки до последнего расчёта), а не скачанное готовое чужое из интернета.
И уверяю, что штучное исполнение по многои параметрам (кроме плавного пуска) в целом (при работе во всей системе) будет превосходить то, что как бы предполагается.
Да в принципе и плавный пуск возможет, если это принципиально.
Я бы не против увидеть схему на основе 2 реле времени и одного УПП
Олега
Цитата(moshkarow @ 27.3.2023, 7:03) *
Если установить дополнительно радиатор с вентилятором кол-во пусков увеличиться до 10

А "если в час производится более 10 пусков, выберите устройство на один размер больше, чем требуют остальные условия"


Цитата(Чин @ 27.3.2023, 9:39) *
Я бы не против увидеть схему на основе 2 реле времени и одного УПП
Таки и никто не против.. ))) Тем более уже предлагалось вовсе без УПП и запросто..
Гость_moshkarow_*
Применить реле переключения звезда-треугольник
Олега
Цитата(Чин @ 27.3.2023, 9:39) *
Какой мощности брать УПП типа PSTX? почему не справится УПП?

Не пробовали пользовать ABB ProSoft ? Там набор двигунов правда ограничен, но можно редактировать характеристики, заводить свои.

Цитата(Гость_moshkarow_* @ 27.3.2023, 12:25) *
Применить реле переключения звезда-треугольник
И то верно. Мы ненаших буржуинов переживем и без ихних УПП. Даёшь Зв-Тр !
Гость_moshkarow_*
когда я говорил о реле переключения звезда- треугольник. Я имел ввиду применить это реле для переключения питания двигателя от УПП на сеть .
Олега
Цитата(Гость_moshkarow_* @ 27.3.2023, 13:03) *
Я имел ввиду применить это реле для переключения питания двигателя от УПП на сеть .
Тогда понятно.
Rezo
Цитата(Чин)
Устройство плавного пуска должен запускать 3 вентилятора последовательно
Возможно мой вопрос покажется странным, но всё же - а чем в таком случае не устаивает схема подключения как в сообщении #20?
Чин
Цитата(Rezo @ 27.3.2023, 16:12) *
Возможно мой вопрос покажется странным, но всё же - а чем в таком случае не устаивает схема подключения как в сообщении #20?

При достижения плавного пуска 1 вентилятора - должен переключиться на байпас и далее запускается второй вентилятор и тд. тоесть оно точно подойдет? Может не будем наводить тень на плетень и кто знает просто покажите это на схеме - все же просто. Плюс заказчик хочет видеть отечественную марку типа КЕАЗ или ЧИНТ, писал ранее. А то что в сообщении №20 там ариант можно использовать УПП типа PSTX, как раз не подходит под конкретно под данное ТЗ
чукча
Цитата(Чин @ 27.3.2023, 15:19) *
Плюс заказчик хочет видеть отечественную марку типа КЕАЗ или ЧИНТ, писал ранее.

Не знаю про остальные продухты КЭАЗ, но по УПП и частотникам они тупо брэндуют кетайчатину, т.е. из отечественного там только логотип на морде. А Chint просто кетайчатина чистая без всяких маркетолохических примесей. Или у вашего заказчика кетайские корни? Тогда конешно. icon_smile.gif
Олега
Цитата(Чин @ 27.3.2023, 15:19) *
А то что в сообщении №20 там ариант можно использовать УПП типа PSTX, как раз не подходит под конкретно под данное ТЗ
Интересно чем не подходит ? Из представленного Вами непонятно.. Где-то в ТЗ написано "за исключением PSTX" ?


Цитата(Чин @ 27.3.2023, 15:19) *
Плюс заказчик хочет видеть отечественную марку типа КЕАЗ или ЧИНТ, писал ранее.
И при этом Заказчик сильно уверен в аналогичности отечественной (и China) продукции ? Или он Вам делегировал такое выяснение ?
Чин
Цитата(Олега @ 27.3.2023, 18:45) *
Интересно чем не подходит ? Из представленного Вами непонятно.. Где-то в ТЗ написано "за исключением PSTX" ?


И при этом Заказчик сильно уверен в аналогичности отечественной продукции ? Или он Вам делегировал такое выяснение ?

Личная хотелка заказчика
Олега
Цитата(Чин @ 27.3.2023, 17:46) *
Личная хотелка заказчика
Хотелку он Вам высказал, понятно денег жалко.. А личная "знайка" у него есть ?
Ну просто любопытно, он видел аналоги в каталогах КЕАЗ или ЧИНТ.. ?

А вот это - Интересно чем не подходит ? Из представленного Вами непонятно.. Где-то в ТЗ написано "за исключением PSTX" ? - было к Вам

Уточните, если не трудно.. Вы проектировщик или представитель Заказчика ?
moshkarow
Цитата(Rezo @ 27.3.2023, 15:12) *
Возможно мой вопрос покажется странным, но всё же - а чем в таком случае не устаивает схема подключения как в сообщении #20?

Всем устраивает .
Приведите пример цепей управления

Цитата(Чин @ 27.3.2023, 15:19) *
Может не будем наводить тень на плетень и кто знает просто покажите это на схеме - все же просто.

Приведите пример цепей управления .
Мы подскажем , исправим

Цитата(Чин @ 27.3.2023, 9:39) *
Я бы не против увидеть схему на основе 2 реле времени и одного УПП

А как мы хотим это увидеть !

если применить
СУНА-121 - контроллер с готовыми алгоритмами для управления насосными группами. Предназначен для применения в системах водоснабжения, водозабора, повышения давления, канализационных сооружений и прочих объектов, на которых требуется управление насосами.

СУНА-121 выпускается в 9-ти модификациях и позволяет реализовать следующие алгоритмы управления насосными группами:

Чередование 2-х насосов.
Чередование 3-х насосов.
Регулирование давления, 2 насоса, по реле давления.
Регулирование давления, 2 насоса, по аналоговому датчику давления.
Регулирование давления, 3 насоса, по аналоговому датчику давления.
Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, дискретные датчики уровня.
Заполнение/опорожнение резервуара, 2 насоса, аналоговый датчик уровня.
Заполнение/опорожнение резервуара, 3 насоса, аналоговый датчик уровня.
Управление канализационной насосной станцией, 2 насоса, аналоговый и дискретный датчики уровня или 4 дискретных датчика уровня.
Только вместо давления - температура

Режим 5 или 8
Rezo
Цитата(Чин)
При достижения плавного пуска 1 вентилятора - должен переключиться на байпас и далее запускается второй вентилятор и тд. тоесть оно точно подойдет? Может не будем наводить тень на плетень и кто знает просто покажите это на схеме - все же просто.
Так Вам и показали в сообщении #20.
Вы что просили?:
Цитата(Чин)
кто встречал подобные схему подключение 3 вентиляторов?
.....хотелось как реализовать в действии 3 вентилятора , схема дана по ОЛ заказчика
Схему подключения дали - что опять не так?
Какая разница каким именно УПП это реализовано по данной схеме?
Ну скомплектуйте УПП КЕАЗ или ЧИНТ, если уж в ТЗ только ОЛ, без ТУ.
Я Вас практически не понимаю на протяжении всей темы - что-то похоже недоговариваете, но вроде как что-то нужно.
Как же можно ответить, если сами ничего не говорите?
Похоже на то, что Вы не знаете весь требуемый алгоритм работы всего этого устройства, хотя наводящие вопросы вроде как здесь обозначали.

Был у меня похожий случай по охлаждение шкафа, но передо-мной в ТЗ были чёткие ТУ, где был указан алгоритм, степень надёжности и правила остановки всего оборудования в случае отсутствия (или запредельно-низкого) продува с превышением температуры.
По этим исходным выбрал не один большой, а 4 маленьких вентилятора той же необходимой суммарной кубатурой.
Осталось обвесить электроникой.
А у Вас как-то всё непонятно для меня - вот и задал свой вопрос, относительно того, что чем не устраивает предлагаемая схема включения?
moshkarow
Преобразователи частотные
векторные ОВЕН ПЧВХХ
Руководство по применению в
системах каскадного управления
насосами
что может быть реализовано с помощью каскадного
Так же каскадное управление позволяет достигать заданной
величины давления, путем поочередного ввода в работу двигателей.
Периодическое чередование двигателей для равномерного износа насосного
оборудования, реализуется путем задания времени работы каждого насоса и
временных задержек на включение последующих насосов. Первый насос
подключается к преобразователю частоты на определенное время, которое
можно задать в настройках преобразователя, затем он отключается и через время
задержки включается следующий насос и так далее для всех насосов в системе.
4

Цитата(Rezo @ 27.3.2023, 18:57) *
Так Вам и показали в сообщении #20.
Вы что просили?:Схему подключения дали - что опять не так?
Какая разница каким именно УПП это реализовано по данной схеме?
Ну скомплектуйте УПП КЕАЗ или ЧИНТ, если уж в ТЗ только ОЛ, без ТУ.
Я Вас практически не понимаю на протяжении всей темы - что-то похоже недоговариваете, но вроде как что-то нужно.
Как же можно ответить, если сами ничего не говорите?
Похоже на то, что Вы не знаете весь требуемый алгоритм работы всего этого устройства, хотя наводящие вопросы вроде как здесь обозначали.

Был у меня похожий случай по охлаждение шкафа, но передо-мной в ТЗ были чёткие ТУ, где был указан алгоритм, степень надёжности и правила остановки всего оборудования в случае отсутствия (или запредельно-низкого) продува с превышением температуры.
По этим исходным выбрал не один большой, а 4 маленьких вентилятора той же необходимой суммарной кубатурой.
Осталось обвесить электроникой.
А у Вас как-то всё непонятно для меня - вот и задал свой вопрос, относительно того, что чем не устраивает предлагаемая схема включения?

МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ СХЕМУ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ .
Олега
ХОТИМ !
Rezo
Цитата(moshkarow)
МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ СХЕМУ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ .
Ну понятно теперь, мог бы сразу сказать, что ему нужна не подсказка решения последовательного пуска, а сразу всё "под ключ".
Но такая договорённость не с нами, а между заказчиком и исполнителем.
Не удивлюсь, что в лице "Чин", это вообще посредники.
moshkarow
А в чём проблема - 2 элементарных реле времени задержки и желание исполнено.
Хочу увидеть схему.
Я Вас практически не понимаю на протяжении всей темы
Что вы как уж на сковородке.
Какая разница каким именно УПП это реализовано по данной схеме?
Здесь я с вами согласен
moshkarow
Вызывает сомнение данное техническое решение.
Rezo
Цитата(moshkarow)
А в чём проблема - 2 элементарных реле времени задержки и желание исполнено.
Хочу увидеть схему.
Я Вас практически не понимаю на протяжении всей темы
Что вы как уж на сковородке.
Какая разница каким именно УПП это реализовано по данной схеме?
Теперь понятно.....
А Вы внимательно читали в теме мои высказывания?
Прочтите ещё раз, если уж так нужно, но в общем могу напомнить:
Цитата(Rezo)
#14. Я понял так, что у них нет ничего (никакого УПП), а последовательный пуск осуществить нужно.
Исходя из этого, предложил ему вариант на 2-х релюшках.
А в сообщении #50 было даже своегг рода уточнение:
Цитата(Rezo)
#50. Другой вопрос, что плавный пуск - это главное и ключевое....
НУ если это непременно и главное ключевое, то вариант на релюшках конечно исключается.
Разве это непонятно было из написанного мной?
Или у Вас какие-то другие цели?
Непонятно.....
Цитата(moshkarow)
Вызывает сомнение данное техническое решение.
Ну это как сказать.
Если не брать во внимание маркетинговый ход по УПП, то по сравнению с частотником, применение УПП может иметь и негативы по причине "ломки" синусоиды - зачем же тогда боремся за правильную синусоиду для эл.двигателей?
Да и пусковые токи УПП немногим меньше пуска квезда-треугольник.
Короче.... при подходе просчитываются все "за" и "против", прежде, чем принять решение к исполнению.
В любом случае (варианте), без дополнительной обвески автору не обойтись.

PS: И ещё неизвестно, что было бы лучше, когда автор/исполнитель получит рекламацию от заказчика, но это уже не важно при конкретном требовании УПП.
moshkarow
https://disk.yandex.ru/i/kFdq0dPYexdDzw
Чин изучай .есть схема
Ст 34
Олега
Ни чо себе ! Спасибо !
А что есть Ст 34 ?
moshkarow
Страница 34
https://www.elec.ru/files/2019/09/16/rukovo...telya_ats48.pdf
это на русском языке
Олега
В 1 вар. - страницы (с 84-й) вырваны из многоязычного издания. Порядковый нужного конечно 34. Но русский вариант всё равно лучше. )
Чин
Цитата(Олега @ 28.3.2023, 0:00) *
В 1 вар. - страницы (с 84-й) вырваны из многоязычного издания. Порядковый нужного конечно 34. Но русский вариант всё равно лучше. )

Ребята спасибо за поддерку и обратную связь, в общем заказчик Газпром и он настоятельно не хочет использовать оборудование под санкций , а так попробую собрать схему с помощью 3 реле времени и 3 АВР
Олега
И УПП совсем не будет, даже КЭАЗ ? это же ж ведет к завышению номинала защиты, сечения кабеля..
Ну ладно, хозяин - барин, жираф большой.. Зато персоналу обслуживать ЭУ будет прощее icon_biggrin.gif
А почему в итоге всего по 3 (почему не по 2) ?
Гость_вип_*
УПП ООО "Лидер" ЛД-1100
Rezo
Цитата(Чин)
попробую собрать схему с помощью 3 реле времени
В итоге и пришли к моему варианту - да "Олега"?
"Чин!.... Есть один момент, который Вы должны учесть - получите от заказчика в любом виде согласие на такое исполнение.
Знаю, что рекомендую.....
мистер X
уважаемый Чин
МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ СХЕМУ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ .
уважаемый Rezo
То что Чин выбрал вашу схему , ни о чем ни говорит.
Про Чина мы ни чего ни знаем . Ни опыт работы , ни стаж , ни роль его в этом проекте.
Ни вижу повода для радости .
С какими проблемами может столкнуться ремонтный и оперативный персонал указано выше.
Rezo еще несколько постов выше вы вели себя иначе .
Как это реализовано у нас .
АВО запускается через частотный преобразователь .
Датчик температуры с выходом 4-20 mA .
PID регулирование , cпящий режим .
В случае выхода ЧП в ошибку ,произойдет переключение на байпасный контактор .
Есть недостаток - нет режима наладки . Зимой холодно , что б произвести опробование нужно принудительно поднять флажок на реле .
Чин
Цитата(Rezo @ 28.3.2023, 15:57) *
В итоге и пришли к моему варианту - да "Олега"?
"Чин!.... Есть один момент, который Вы должны учесть - получите от заказчика в любом виде согласие на такое исполнение.
Знаю, что рекомендую.....

Ребята оцените мое творчество
Схема собрана из АВР и реле времени

Цитата(мистер X @ 28.3.2023, 17:01) *
уважаемый Чин
МЫ ХОТИМ УВИДЕТЬ СХЕМУ АВТОМАТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ .
уважаемый Rezo
То что Чин выбрал вашу схему , ни о чем ни говорит.
Про Чина мы ни чего ни знаем . Ни опыт работы , ни стаж , ни роль его в этом проекте.
Ни вижу повода для радости .
С какими проблемами может столкнуться ремонтный и оперативный персонал указано выше.
Rezo еще несколько постов выше вы вели себя иначе .
Как это реализовано у нас .
АВО запускается через частотный преобразователь .
Датчик температуры с выходом 4-20 mA .
PID регулирование , cпящий режим .
В случае выхода ЧП в ошибку ,произойдет переключение на байпасный контактор .
Есть недостаток - нет режима наладки . Зимой холодно , что б произвести опробование нужно принудительно поднять флажок на реле .

Товарищ мистер Х я новичок в этом деле и о моей сфере деятельности вам не нужно знать ,это лишнее и да все мы когда начинали с самого начала
moshkarow
[quote name='Чин' date='28.3.2023, 17:31' post='586201']
Ребята оцените мое творчество
Схема собрана из АВР и реле времени


и
Олега
Цитата(Чин @ 28.3.2023, 17:31) *
Ребята оцените мое творчество
Схема собрана из АВР и реле времени
Сами сравните возможности УПП (пусть по каталогу Шнайдера) и Вашего продукта.. (ни Ващего продукта, ни от Rezo схемы никто не видел)

Цитата(Rezo @ 28.3.2023, 14:57) *
В итоге и пришли к моему варианту - да "Олега"?
Это Чина привел Rezo. А в #82 - толстый колобок.. ))
Rezo
Цитата(Олега)
от Rezo схемы никто не видел
Цитата(Гость_мистер X_*)
уважаемый Rezo
То что Чин выбрал вашу схему , ни о чем ни говорит.
Я предлагал где-то схему?
Мной был предложен альтнрнативный принцип, по которому можно пойти.
А по "объвязке" (схеме) речи не было, что собственно так или иначе и было мной выражено в сообщении #73.
Так что не нужно на меня "навешивать" то, что мной не было обещано - зачем фантазировать?
Цитата(Rezo)
А если у автора нет в наличиии этого УПП...., но перед ним всего лишь одна задача - решить последовательный запуск
Цитата(Олега)
Где Чин про это писал ? Зачем эти фантазии ?
Ну так фантазии у меня или принцип возможной реализации?
Ещё в сообщении #25 мной было сказано, что:
Цитата(Rezo)
#25.Не исключаю, что взвешивает все варианты реализации.....
Что логично и что собственно получилось.
А вот к чему автор придёт и что будет в итоге - это уже другой вопрос.
Ну вот как-то так.....
Олега
Цитата(Rezo @ 28.3.2023, 19:32) *
Так что не нужно на меня "навешивать" то, что мной не было обещано - зачем фантазировать?
На тебя навесишь.. icon_cool.gif как же.. Всю тему я просил изобразить, зазря только. Хотя именно Rezo говорил: "Да запросто! Хоть на основе готовых узлох или свою (штучно от разработки до последнего расчёта)". И в итоге - хрен вам всем.. icon_mrgreen.gif
moshkarow
Цитата(Rezo @ 28.3.2023, 14:57) *
В итоге и пришли к моему варианту - да "Олега"?



Цитата(Чин @ 28.3.2023, 9:21) *
Ребята спасибо за поддерку и обратную связь, в общем заказчик Газпром и он настоятельно не хочет использовать оборудование под санкций , а так попробую собрать схему с помощью 3 реле времени и 3 АВР

значит . УПП у них нет
Олега
Цитата(Rezo @ 28.3.2023, 19:32) *
Ну так фантазии у меня или принцип возможной реализации?
По представленному ТЗ - чистой воды фантазёрство. Почему Чин головой кивает - это не понятно. Я еще понял бы замену на УПП иного производителя..
moshkarow
Цитата(Чин @ 27.3.2023, 9:39) *
Заказчик хочет видеть КЕАЗ УПП или ЧИНТ https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/ustr...-plavnogo-puska

Олега
Цитата(moshkarow @ 28.3.2023, 19:53) *
значит . УПП у них нет
Ага, ведь ГазПром - нищая контора icon_wink.gif
Rezo
Цитата(Олега)
Почему Чин головой кивает - это не понятно.
Непонятно потому, что перед нами много "неизвестных".
Сейчас многие заказчики не желают использовать санкционную продукцию (например те же "Силовые машины" с этим столкнулись).
Надо понимать, что кроме УПП, на "обвеске" придётся и с прочими подобными продуктами столкнуться (например с контроллерами).
Вот и может возникнуть вопрос о возможных вариантах и если нет "жёсткой" необходимости только УПП, то почему бы не найти другой путь?
Ну не даёт знАчимого выигрыша применение УПП по сравнениюс пуском звезда-треугольник.
Тут скорее маркетинг и "дань моде".
Вот если бы например было в ТУ ТЗ требование плавного роста/падения оборотов (например для подвода/отвода инструмента), тогда конечно альтернативная замена исключается и в этих случаях применяют уже не УПП, а частотники и шаговики.
Все данные для принятия решения - только у исполнителя!
Олега
Цитата(Rezo @ 28.3.2023, 21:37) *
Все данные для принятия решения - только у исполнителя!
А он их уже показывал : "Заказчик хочет видеть КЕАЗ УПП или ЧИНТ". Это и есть "известное"
Рекомендации от Rezo вряд ли убедят Газпром отказаться от УПП.
Чин
Цитата(Олега @ 29.3.2023, 1:23) *
А он их уже показывал : "Заказчик хочет видеть КЕАЗ УПП или ЧИНТ". Это и есть "известное"
Рекомендации от Rezo вряд ли убедят Газпром отказаться от УПП.

Столько мусолите и ради чего? Попуститесь ребят.. Я нашел решение у Чинта типовые схемы, в т.ч. схема для запуска 3 двигателей
Олега
Цитата(Чин @ 29.3.2023, 7:34) *
Столько мусолите и ради чего? .. Я нашел решение у Чинта типовые схемы, в т.ч. схема для запуска 3 двигателей
Лично я - ради того, чтобы Чин не пошел по неправильному пути, согласившись, что "не даёт знАчимого выигрыша применение УПП по сравнению с пуском звезда-треугольник". К настоящему времени и я ознакомился с устройством NJR2-D.

(напомню, что последнее радостное сообщение от Чина гласило: "Ребята оцените мое творчество. Схема собрана из АВР и реле времени". Правда той схемы никто не увидел..)
Чин
Цитата(Олега @ 29.3.2023, 10:03) *
Лично я - ради того, чтобы Чин не пошел по неправильному пути, согласившись, что "не даёт знАчимого выигрыша применение УПП по сравнению с пуском звезда-треугольник". К настоящему времени и я ознакомился с устройством NJR2-D.

(напомню, что последнее радостное сообщение от Чина гласило: "Ребята оцените мое творчество. Схема собрана из АВР и реле времени". Правда той схемы никто не увидел..)

Ребят не могу прикрепить изображение схем - хз ваще
Олега
Последнее время есть такое. Делаю весом 100 кБ и менее - пропускает.. А например от Вани ставит на всю страницу и ни чо..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.