Цитата(Владимка @ 9.11.2007, 8:30)

Мужики! Объясните пожалуйста, что нужно взять и куда воткнуть, я ведь "чайник".
И ещё вопрос: моргает на увеличение яркости, или на уменьшение? На уменьшение - ещё туда-сюда.
Если на увеличение - гораздо хуже. Значит, соседи "сидят" на другой фазе, и при включении мощной нагрузки на Вашей фазе на двух других напряжение подскакивает выше 220-240 вольт. Электроника у соседей может не выдержать, так что их претензии обоснованны.
Выход:
Мотор - трёхфазный? Питается от трёхфазной сети? Тогда хотя бы применить пуск по схеме звезда-треугольник (мотор должен быть на 380/660 вольт, а это вряд ли).
Мотор на 220/380? - включать через устройство плавного пуска (например, SIEMENS 3RW30241AB05 7,5 kW/400V).
Мотор трёхфазный и питается через конденсатор от однофазной сети? Тогда переходить на три фазы. В дачных кооперативах - вопрос решаемый на уровне председателя и местного электрика (с установкой 3-фазного счётчика.
Мотор однофазный с пусковой обмоткой? Можно, конечно, поставить устройство плавного пуска для однофазных моторов 3RW30451AA12 11kW/230V, но с поганым нулём проблема останется. Здесь выход - опять же ввод через трёхфазный счётчик, а потом трансформатор 380/230-240 вольт (однофазный, включённый на две фазы без нуля.