Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Моргает свет

Владимка
сообщение 7.11.2007, 20:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 9767



Живу в частном доме. Купил ленточную пилораму на 7,5кВт.При включении моргает свет у нас и у соседей(жалуются).Что можно сделать?
Помогите пожалуйста. Очень нужно.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 8.11.2007, 1:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Протянуть отдельную линию от ТП, или заменить провода на существующей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimbas
сообщение 8.11.2007, 6:59
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 9079



или использовать плавный пуск но это дорого
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимка
сообщение 8.11.2007, 22:02
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 9767



Цитата(dimbas @ 8.11.2007, 8:59) *
или использовать плавный пуск но это дорого

dimbas, как это сделать?
Объясни пожалуйста подробнее, буду признателен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 8.11.2007, 23:00
Сообщение #5





Гости






Владимка
Цитата
dimbas, как это сделать?

вероятно всего с помощью частотника icon_wink.gif видимо это и есть небюджетное предложение от dimbas
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимка
сообщение 9.11.2007, 8:30
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 9767



Мужики! Объясните пожалуйста, что нужно взять и куда воткнуть, я ведь "чайник".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 9.11.2007, 13:23
Сообщение #7





Гости






Берете вторую точно такую же пилораму и включаете ее в момент выключения первой. Включив первую выключаете вторую. Вот и не будет свет моргать, а производительность лесопильного заводика увелчится ровно в 2 раза!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vepr_*
сообщение 9.11.2007, 19:24
Сообщение #8





Гости






Описывать ситуацию надо полностью.
Мигает при включении или при работе тоже?
А если мигает, то что ваши соседи не потерпят чуть-чуть, вой от пилорамы по мне так должен быть куда более раздражающим фактором. Да и потом, вы что круглые сутки пилите?
Учтите, решение не будет дешевым.
Так, что опишите ситуацию более полно.
Тип, марку пилорамы, мощность двигателя, на нем должно быть написано. Двигатель запитан от одной фазы (два провода) или от трех (три-четыре)?
Какие претензии от соседей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 9.11.2007, 22:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



7,5 кВт на даче - это много, Вас в принципе и энергоснабжающая организация может обуть, в сысле применить штрафные санкции, если будут жалобы.
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 13.11.2007, 14:48
Сообщение #10





Гости






Цитата(Владимка @ 9.11.2007, 8:30) *
Мужики! Объясните пожалуйста, что нужно взять и куда воткнуть, я ведь "чайник".


И ещё вопрос: моргает на увеличение яркости, или на уменьшение? На уменьшение - ещё туда-сюда.
Если на увеличение - гораздо хуже. Значит, соседи "сидят" на другой фазе, и при включении мощной нагрузки на Вашей фазе на двух других напряжение подскакивает выше 220-240 вольт. Электроника у соседей может не выдержать, так что их претензии обоснованны.

Выход:
Мотор - трёхфазный? Питается от трёхфазной сети? Тогда хотя бы применить пуск по схеме звезда-треугольник (мотор должен быть на 380/660 вольт, а это вряд ли).
Мотор на 220/380? - включать через устройство плавного пуска (например, SIEMENS 3RW30241AB05 7,5 kW/400V).
Мотор трёхфазный и питается через конденсатор от однофазной сети? Тогда переходить на три фазы. В дачных кооперативах - вопрос решаемый на уровне председателя и местного электрика (с установкой 3-фазного счётчика.
Мотор однофазный с пусковой обмоткой? Можно, конечно, поставить устройство плавного пуска для однофазных моторов 3RW30451AA12 11kW/230V, но с поганым нулём проблема останется. Здесь выход - опять же ввод через трёхфазный счётчик, а потом трансформатор 380/230-240 вольт (однофазный, включённый на две фазы без нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:52