Здравствуйте
в НТП ПС 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.248-2017) сказано:
"9.1 Собственные нужды
9.1.1 На всех ПС необходимо устанавливать не менее двух ТСН.
Допускается питание собственных нужд организовывать от трансформатора(-ов) напряжения с увеличенной мощностью вторичной обмотки."
Этот вариант меня заинтересовал.
У меня ПС 35/6. Блочная, комплектная. Всё в ЗРУ. ОРУ нет. Общий размер здания 15,3х19,5 включая силовые ТДНС-10 МВА.
Сейчас ТСН 6/0,4 выбраны 40 кВА. Но и это, мне кажется, многовато. Опер ток-переменный. Выделена небольшая группа потребителей на инвертор через АБ: АСКУЭ, Связь, ТМ,-для обеспечения обмена информацией в случае аварии. Эти потребители питаются по переменке.
Какие +/- есть у варианта применения ТН на 35 с увеличенной мощностью вторичной обмотки дабы отказаться от ТСН 6/0,4 в ячейках КРУ? Какую мощность СН они способны потянуть?