![]() ТН 35 с увеличннной мощностью вторичной обмотки , Преимущества и недостатки этого устройства |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ТН 35 с увеличннной мощностью вторичной обмотки , Преимущества и недостатки этого устройства |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 ![]() |
Здравствуйте
в НТП ПС 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.248-2017) сказано: "9.1 Собственные нужды 9.1.1 На всех ПС необходимо устанавливать не менее двух ТСН. Допускается питание собственных нужд организовывать от трансформатора(-ов) напряжения с увеличенной мощностью вторичной обмотки." Этот вариант меня заинтересовал. У меня ПС 35/6. Блочная, комплектная. Всё в ЗРУ. ОРУ нет. Общий размер здания 15,3х19,5 включая силовые ТДНС-10 МВА. Сейчас ТСН 6/0,4 выбраны 40 кВА. Но и это, мне кажется, многовато. Опер ток-переменный. Выделена небольшая группа потребителей на инвертор через АБ: АСКУЭ, Связь, ТМ,-для обеспечения обмена информацией в случае аварии. Эти потребители питаются по переменке. Какие +/- есть у варианта применения ТН на 35 с увеличенной мощностью вторичной обмотки дабы отказаться от ТСН 6/0,4 в ячейках КРУ? Какую мощность СН они способны потянуть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Это проектируемая ПС?
Почему 40 ква это много? Тут половина на климат-контроль уйдет сходу. Цель какая сего мероприятия? Сэкономить при строительстве? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Какие +/- есть у варианта применения ТН на 35 с увеличенной мощностью вторичной обмотки дабы отказаться от ТСН 6/0,4 в ячейках КРУ? Какую мощность СН они способны потянуть? СН это не только оперативный ток и ТМ с АСКУЭ и т.п. Это еще и климатконтроль как уже сказали, освещение и подобные нужды.От ТСН не отказаться, а вот организовать опер ток от ТН, что бы можно было при наличии напряжения по высокой стороне, включать силовые трансформаторы по телеуправлению и сохранять "видимость" ПС по ТИ (ОИК) это нужно предусмотреть. А то на все АКБ не напасешься. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 8.4.2013 Из: Певек Пользователь №: 32238 ![]() |
Да. Я намедни прочитал статейки, навёл справки... Такие ПС сейчас строят в порядке исключения. Везде переходят на =опер ток.
Видимо, поэтому, я и не знал о таких ТН,-не применял их раньше ни разу. Думал, это перспективно и ново... Всё же разберусь, какие они бывают. Если кто владеет информацией полезной для изучения,-прошу поделиться. Буду признателен. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |