Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перекос фаз
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Dmx
В кафе Стоит автомат фирма Шнайдер 160 А при разнице токов более 30-40 % автомат "вырубает" используется 3 фазная сеть . Устранить путем перераспределения нагрузки по фазам не удалось, так как алгоритма использывания приборов зависит от человеческого фактара (повара) все приборы включают по необходимости. Стоят две плиты по 7.5 кв печь 3 кв гриль 1,5 кв 2 микроволновки. Как устронить данную проблему?
savelij®
С номиналом автомата ничего не попутали? И что за автомат (ФИО), который срабатывает от перекоса?
ЛЕША
Цитата(Dmx @ 1.5.2017, 2:40) *
две плиты по 7.5 кв печь 3 кв гриль 1,5 кв 2 микроволновки.

2х7,5+3+1,5+2=21,5кВт Это около 33А при чисто активной нагрузке. Пускай 40А, грубо.
Для однофазной сети, при полностью включенной нагрузке в 21,5кВт, ток будет около 100А
Цитата(Dmx @ 1.5.2017, 2:40) *
автомат 160 А

При такой нагрузке, даже если ее всю подключить на одну фазу, не сработает.
Чего-то Вы недоговариваете...
Костян челябинский
Цитата(ЛЕША @ 1.5.2017, 5:16) *
Чего-то Вы недоговариваете...

Да и на профессионала мало похожи
Roman D
Автомат перекоса существует; но его ставят только на вертолёты.
Сунцов Денис
Шнайдер только название, и не более.
Возможно, Вам не повезло, АВ сделал не китаец-папа, а нерадивый сын icon_smile.gif
реально - поменяйте АВ, часто помогает
Roman D
А еще бывает стык алюминия с медью, который греется мама не горюй.
Dmx
вырубает автомат,даже при малом перекосе даже если включена одна плита и какая либа группа разеток! Но при стабильной нагрузке не выбивает!
Достаточно много электриков смотрели эту проблему, но так выход из ситуации не решен! Автомат на 160 А с узо. по умолчанию работают 3 морозильника 3 холодильника! на каждую группу приборов стоит отдельно автомат с узо, но они не срабатывают!главный автомат тоже не первой свежести!

САм автомат
Олега
Цитата(ЛЕША @ 1.5.2017, 3:16) *
Чего-то Вы недоговариваете...

Три дня терпел.. и раскололся icon_biggrin.gif
Цитата(Dmx @ 3.5.2017, 23:29) *
Автомат на 160 А с узо.

Четвертой фотки нет ?
Roman D
Цитата
Уважаемый Потребитель!
Большое Спасибо за выбор нашей продукции.
Наши Эксперты проанализировали данную ситуацию, несмотря на недостаточность информации, и заключили, что в Ваших условиях выбор нашего Аппарата был неправильным или его настройки были случайно выбраны неверными.
Обратитесь в тот авторизированный Дилерский Центр, реализовавший Вам данный Аппарат, за платной консультацией, поскольку Вы нарушили требования Гарантийного Соглашения и не ознакомились с ними, прежде чем установить его. Там указано, что наш Аппарат должен быть монтируем только квалифицированными Специалистами.
С огромными Уважениями,
Дилерский Центр Антигуа и Барбуда.
Pantryk
А теперь еще нужна схема подключения, только не однолинейная, а чтоб было видно куда и как подключаются защитные и нулевые проводники.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.