Цитата(Dmx @ 1.5.2017, 2:40)

две плиты по 7.5 кв печь 3 кв гриль 1,5 кв 2 микроволновки.
2х7,5+3+1,5+2=21,5кВт Это около 33А при чисто активной нагрузке. Пускай 40А, грубо.
Для однофазной сети, при полностью включенной нагрузке в 21,5кВт, ток будет около 100А
Цитата(Dmx @ 1.5.2017, 2:40)

автомат 160 А
При такой нагрузке, даже если ее всю подключить на одну фазу, не сработает.
Чего-то Вы недоговариваете...