Подрабатываю в местном ЖКХ электриком. За последний месяц три одинаковых случая.
Аварийная ситуация, отгорели квартирные провода от пакетника в этажном щитке. Обычно это одна двухжильная нитка меди или алюминия 2-4 мм2. Чистим и сажаем заново, "полярность" по боку. Включаем пакетник- пол хаты горит, пол хаты нет. Меняем "полярность" проводов на пакетнике- горит вся хата. Во всех трех случаях проводка была заменена на 100%
Вопрос! Что можно перепутать и главное КАК выглядит такая ошибочная схема? И почему она так часто встречается? Собственные мысли ограничиваются "левым" нулем. Кстати провод заземления в квартирах отсутствует.
Гость сочувствующий
17.4.2017, 10:18
Цитата(mukas911 @ 17.4.2017, 9:57)

...
Аварийная ситуация, отгорели квартирные провода от пакетника в этажном щитке.
...
Пакетник в этажном щитке стоит между стояком и электросчётчиком, Вы уверены в своих манипуляциях?
mukas911
17.4.2017, 10:26
В одном случае пакетник стоит между стояком и счетчиком, в двух остальных между счетчиком и квартирной проводкой.
Гость сочувствующий
17.4.2017, 10:45
Цитата(mukas911 @ 17.4.2017, 10:26)

В одном случае пакетник стоит между стояком и счетчиком, в двух остальных между счетчиком и квартирной проводкой.
Фото можете показать?
mukas911
17.4.2017, 10:57
При чем тут фото? Из штукатурки торчит провод АППВ и подходит к пакетнику- все. Счетчик, пакетник, автоматы я выбрасывал. АППВ сажал на прямую к фазе и нулю эффект тот-же. Проблема сидит в распределительных коробках хаты, а не в щитке. Сам думая так. если можно зажечь пол хаты, то скорее всего квартира смонтирована на "двух вводах" Но вот как можно умудриться соединить провода ума не приложу.
Где то есть левый ноль, причем эта часть с левым нулем не подключена к вводу. Иначе было бы КЗ. Три одинаковых, не один и тот же "специалист" делал проводку. Можно с помощью токо измерительных клещей определить такое подключение. Обхватите на вводе оба провода фазу и ноль вместе. В квартире должна быть включена нагрузка. Если имеется посторонний ноль клещи покажут разницу.
mukas911
17.4.2017, 11:27
Цитата(rosck @ 17.4.2017, 14:15)

Где то есть левый ноль, причем эта часть с левым нулем не подключена к вводу.
Понимаю так, на одну половину квартиры идут две жилы и они уходят в щиток, из второй половины в щиток уходит одна жила, вторая примотана за батарею?
Может так. Еще может кабель проходит возле какой нибудь заземленной железяки например арматуры. И кабель мог замкнуть на арматуру с одной стороны а с другой отгореть совсем.
mukas911
17.4.2017, 11:54
Последняя версия более вероятна. В последней аварии после подачи напряжения, диодные софиты в ванне стали гореть"в пол накала" при выключенном выключателе. До аварии по словам хозяйки такого не было. Скорее всего КЗ на заземленную арматуру изменило схему проводки. Соглашусь с Вашей последней версией, тут идет речь о не умышленной ошибке монтажников, а больше о раздолбайстве доморощенных "специалистов". Большое спасибо.
Нуль для половины хаты взят с пакетника, для другой половины хаты с нуля соседней хаты.
Гость сочувствующий
17.4.2017, 14:48
Цитата(mukas911 @ 17.4.2017, 10:57)

При чем тут фото? Из штукатурки торчит провод АППВ и подходит к пакетнику- все. Счетчик, пакетник, автоматы я выбрасывал. ...
Как Вы круто за дело взялись! "Из штукатурки торчит провод АППВ ... где торчит, в этажном щитке?
mukas911, Возьми карандаш и листок бумаги и нарисуй схему! и не канифоль мозги себе и другим!!! а если не можешь нарисовать схему, то какой ты нафик электрик?