Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ищу устройство для автоматической фиксации нагрузки на ктп 10/0,4 кв суточно, почасовую
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


XanZo
День добрый! Сначала пред история:
- Есть ктп 10/0,4 кВ, на одном фидере 0,4 кВ идет не баланс (расход счетчика технического учета в тп в половину больше показаний коммерческого счетчика потребителя). Отпадает вероятность что прибор учета заряжен (нет пульта и прочего), т.к. это гос учереждение.
Появилась необходимость подобрать трансформаторы тока данному потребителю.
Теперь сам вопрос: Есть ли устройство для автоматической регистрации нагрузки (в амперах) которое устанавливается на фазы 0,4 кВ в тп и которое фиксирует, записывает данные нагрузки, которые можно записать и переписать в журнал для анализа за определенный период.
Давно задумывался о таком устройстве, и есть ли такое?!

Немного дополню: интересует регистратор тока, который можно оставить на несколько часов(сутки или ночь), и потом посмотреть замеры.
регистратор предполагается установить непосредственно (без трансформаторов тока) на три фазы 0,4 кВ.

Заранее спасибо, это мой первый вопрос на форуме
moshkarow
Амперметр самопишущий Н-3093



Амперметр самопишущий Н-3093
ЛЕША
Цитата(XanZo @ 10.3.2017, 16:50) *
Появилась необходимость подобрать трансформаторы тока данному потребителю.

Цитата(XanZo @ 10.3.2017, 16:50) *
Есть ли устройство для автоматической регистрации нагрузки (в амперах) которое устанавливается на фазы 0,4 кВ в тп и которое фиксирует,

Зачем для подбора ТТ данное устройство?
Или это два разных вопроса?
Вольт Ампер
Несколько лет назад видел у наших "соседей", ребят из ПЭТЛ электросетевой компании, некий прибор из серии "Парма". Не помню точно модификацию. но вот подобный подходит по функциональным признакам: Цифровой регистратор аварийных процессов ПАРМА РП4.08
moshkarow
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...2q2YrVlGXFAGbTA

Монитор двигателя МД-1 . можно подключить любую нагрузку.
Монитор обеспечивает:
- аварийное отключение электродвигателя при выявлении недопустимых режимов: перегрузке по току, недогрузке по току, неполнофазном режиме работы (обрыве фазы), недопустимом перекосе фаз по току с индикацией причины аварийного отключения на панели монитора.
- регистрацию в памяти информации о запусках, нормальных и аварийных отключениях электродвигателя, перерывах и отключениях электроснабжения с фиксацией даты и времени событий и их параметров: контролируемых токов и причины аварии на момент аварийного отключения, пускового тока и времени выхода на режим контролируемого электродвигателя при его запуске, длительности перерыва электроснабжения, учет времени наработки электродвигателя;
- передачу накопленных данных в ПК (ноутбук) и мониторинг работы электродвигателя на экране ПК в реальном масштабе времени;

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...ZQtsh6lMtxc-Ivw
Sist
Прибор для измерений показателей качества электрической энергии Ресурс фиксирует и ток, напряжение, мощность, есть и эл. счетчики с фиксацией.
с2н5он
а счётчик с почасовками чем не устраивает?

Цитата(XanZo @ 10.3.2017, 13:50) *
т.к. это гос учереждение.

не довод
XanZo
Цитата(ЛЕША @ 10.3.2017, 14:27) *
Зачем для подбора ТТ данное устройство?
Или это два разных вопроса?

спасибо за понимание, два разных вопроса, интересует больше второй...

Цитата(с2н5он @ 10.3.2017, 21:49) *
а счётчик с почасовками чем не устраивает?


не довод


Согласен не довод, по опыту, гос учреждения так эл.энергию не воровали.
Счетчик...можно, рассматривается вопрос какие тт выбрать, и с амперметром можно посмотреть максимальную нагрузку чтоб подобрать точнее для учета трансформаторы тока.

Подкорректировал шапку, посмотрите пожалуйста!!!
ЛЕША
Зачем так всё усложнять??
Что там за хитрый объект, что надо так скурпулёзно ТТ подбирать?
Опишите своё "госучереждение".
Какая мощность, какой характер нагрузки?
Гость Рин
Есть разные устройства (устройства мониторинга УМЗ, УБЗ и другие) но память у них небольшая.
Наверное для Вашей задачи лучше всего применить счетчик электроэнергии (СЭТ, ПСЧ, EPQS и тп) - стоимость до 20 тыр.
Хранят данные 30-мин не менее 35 суток, если сделать 3-х минутки то чуть меньше.
с2н5он
данные в эксель, в ячейку формулу и получатся амперы
XanZo
Цитата(ЛЕША @ 14.3.2017, 11:50) *
Зачем так всё усложнять??
Что там за хитрый объект, что надо так скурпулёзно ТТ подбирать?
Опишите своё "госучереждение".
Какая мощность, какой характер нагрузки?


на данном участке, по фидеру 0,4 кВ идут ежемесячно потери 10-20 тыс квт*ч, грешим на то что данный объект (больница) запросила 100 кВт мощности, а по факту берет меньше, т.е. трансформаторы тока недоучитывают электроэнергию так как стоят 200/5.
В связи с тем что у них не постоянная нагрузка, сложно сказать и подобрать какие либо трансы со сто процентной уверенностью.
Когда я спросил о устройстве для регистрации нагрузки по данному фидеру, я хотел на этом примере хотел узнать о там устройстве, и для того чтоб и по этому объекту наладить учет и по другим частными которыми мы встречаемся.
всем спасибо за помощь! Рассматриваю то что вы порекомендовали для запроса и рекомендации руководству
gomed12
Скорее всего некорректное подключение коммерческого ПУ. Необходимо проверить совпадение векторов тока и напряжения для каждой фазы и правильность их чередования.
Анализатор качества электроэнергии выдаст все что надо
http://tectron.ru/catalog/analizatory-kach...elektroenergii/
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.