Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Технические условия и мощность
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


uran3000
Добрый день.
Получил на изучение проект и вновь полученные новые ТУ к нему.
ТУ выданы на Ра с точностью до сотых долей кВт. (611,59кВт) В то время как Руст=702,6, соsф=0,96, Полная мощность S=637.7кВА. У меня сомнение - не следовало бы получить ТУ все-таки на полную мощность?
Pantryk
В проекте должна быть написана расчетная мощность. Установленная это одно из исходных данных для получения расчетной мощности. ТУ выдаются на активную мощность, а провода, аппараты и другое оборудование выбираете по полной мощности(по току).
Rezo
Цитата(Pantryk)
ТУ выдаются на активную мощность
Сейчас именно на полную, что вполне логично и правильно, а проблему (вопрос) получения требуемого коэфф. мощности - это уже проблема потребителя и в его же интересах в оставшейся виде активной мощности и (при) соблюдении требований пределов tg(f)/cos(f).
Цитата(uran3000)
У меня сомнение - не следовало бы получить ТУ все-таки на полную мощность?
Какой смысл?
Олега
Цитата(Rezo @ 22.2.2017, 11:54) *
Сейчас именно на полную

Когда стали ? и что послужило основанием ? Отстаю.
Valerapol
Цитата(Rezo @ 22.2.2017, 11:54) *
Сейчас именно на полную...

ТУ выдаются на максимальную активную мощность (в МВт).
Цитата
"максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах;
Использование полной мощности ограничивается условиями договора электроснабжения путем ограничения значения tg(ф).
Гость
uran3000,
Чудны дела! ТУ выдают по заявке просителя в кВт целого значения. Неужели просили с двумя знаками после запятой? Как контроль будет осуществляться: получасовая нагрузка составила Х, хх кВт? Обоснование величины мощности - проект. Там хоть до тысячной доли рассчитывай.
Олега
Напишешь в заявке с сотыми, так в ТУ и прописывают.
Гость
Цитата(Олега @ 22.2.2017, 15:44) *
Напишешь в заявке с сотыми, так в ТУ и прописывают.

охренеть! Край не пуганых идиотов
100778
Цитата(uran3000 @ 22.2.2017, 10:57) *
Добрый день.
Получил на изучение проект и вновь полученные новые ТУ к нему.
ТУ выданы на Ра с точностью до сотых долей кВт. (611,59кВт) В то время как Руст=702,6, соsф=0,96, Полная мощность S=637.7кВА. У меня сомнение - не следовало бы получить ТУ все-таки на полную мощность?


А что вы в заявке указывали ? Непонятно почему отличаются заявленая мощность от поектной ? Ведь сначале считается проектная мощность, а уж потом подается заявка в сетевую с конкретной цифрой. А сетевая обязана выдать ТУ на ту мощность, что указана в заявке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.