Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Технические условия и мощность , Соотношение мощности по ТУ, Руст, Ра,Q и S

uran3000
сообщение 22.2.2017, 10:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.2.2017
Пользователь №: 51794



Добрый день.
Получил на изучение проект и вновь полученные новые ТУ к нему.
ТУ выданы на Ра с точностью до сотых долей кВт. (611,59кВт) В то время как Руст=702,6, соsф=0,96, Полная мощность S=637.7кВА. У меня сомнение - не следовало бы получить ТУ все-таки на полную мощность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 22.2.2017, 11:22
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В проекте должна быть написана расчетная мощность. Установленная это одно из исходных данных для получения расчетной мощности. ТУ выдаются на активную мощность, а провода, аппараты и другое оборудование выбираете по полной мощности(по току).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 22.2.2017, 11:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Pantryk)
ТУ выдаются на активную мощность
Сейчас именно на полную, что вполне логично и правильно, а проблему (вопрос) получения требуемого коэфф. мощности - это уже проблема потребителя и в его же интересах в оставшейся виде активной мощности и (при) соблюдении требований пределов tg(f)/cos(f).
Цитата(uran3000)
У меня сомнение - не следовало бы получить ТУ все-таки на полную мощность?
Какой смысл?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2017, 12:03
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Rezo @ 22.2.2017, 11:54) *
Сейчас именно на полную

Когда стали ? и что послужило основанием ? Отстаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 22.2.2017, 13:40
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(Rezo @ 22.2.2017, 11:54) *
Сейчас именно на полную...

ТУ выдаются на максимальную активную мощность (в МВт).
Цитата
"максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах;
Использование полной мощности ограничивается условиями договора электроснабжения путем ограничения значения tg(ф).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.2.2017, 13:57
Сообщение #6





Гости






uran3000,
Чудны дела! ТУ выдают по заявке просителя в кВт целого значения. Неужели просили с двумя знаками после запятой? Как контроль будет осуществляться: получасовая нагрузка составила Х, хх кВт? Обоснование величины мощности - проект. Там хоть до тысячной доли рассчитывай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.2.2017, 15:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Напишешь в заявке с сотыми, так в ТУ и прописывают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.2.2017, 8:11
Сообщение #8





Гости






Цитата(Олега @ 22.2.2017, 15:44) *
Напишешь в заявке с сотыми, так в ТУ и прописывают.

охренеть! Край не пуганых идиотов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 24.2.2017, 10:59
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Цитата(uran3000 @ 22.2.2017, 10:57) *
Добрый день.
Получил на изучение проект и вновь полученные новые ТУ к нему.
ТУ выданы на Ра с точностью до сотых долей кВт. (611,59кВт) В то время как Руст=702,6, соsф=0,96, Полная мощность S=637.7кВА. У меня сомнение - не следовало бы получить ТУ все-таки на полную мощность?


А что вы в заявке указывали ? Непонятно почему отличаются заявленая мощность от поектной ? Ведь сначале считается проектная мощность, а уж потом подается заявка в сетевую с конкретной цифрой. А сетевая обязана выдать ТУ на ту мощность, что указана в заявке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 19:07