![]() Технические условия и мощность , Соотношение мощности по ТУ, Руст, Ра,Q и S |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Технические условия и мощность , Соотношение мощности по ТУ, Руст, Ра,Q и S |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.2.2017 Пользователь №: 51794 ![]() |
Добрый день.
Получил на изучение проект и вновь полученные новые ТУ к нему. ТУ выданы на Ра с точностью до сотых долей кВт. (611,59кВт) В то время как Руст=702,6, соsф=0,96, Полная мощность S=637.7кВА. У меня сомнение - не следовало бы получить ТУ все-таки на полную мощность? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
В проекте должна быть написана расчетная мощность. Установленная это одно из исходных данных для получения расчетной мощности. ТУ выдаются на активную мощность, а провода, аппараты и другое оборудование выбираете по полной мощности(по току).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Pantryk) ТУ выдаются на активную мощность Сейчас именно на полную, что вполне логично и правильно, а проблему (вопрос) получения требуемого коэфф. мощности - это уже проблема потребителя и в его же интересах в оставшейся виде активной мощности и (при) соблюдении требований пределов tg(f)/cos(f).Цитата(uran3000) У меня сомнение - не следовало бы получить ТУ все-таки на полную мощность? Какой смысл?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Сейчас именно на полную... ТУ выдаются на максимальную активную мощность (в МВт). Цитата "максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах; Использование полной мощности ограничивается условиями договора электроснабжения путем ограничения значения tg(ф).
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
uran3000,
Чудны дела! ТУ выдают по заявке просителя в кВт целого значения. Неужели просили с двумя знаками после запятой? Как контроль будет осуществляться: получасовая нагрузка составила Х, хх кВт? Обоснование величины мощности - проект. Там хоть до тысячной доли рассчитывай. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Напишешь в заявке с сотыми, так в ТУ и прописывают.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Добрый день. Получил на изучение проект и вновь полученные новые ТУ к нему. ТУ выданы на Ра с точностью до сотых долей кВт. (611,59кВт) В то время как Руст=702,6, соsф=0,96, Полная мощность S=637.7кВА. У меня сомнение - не следовало бы получить ТУ все-таки на полную мощность? А что вы в заявке указывали ? Непонятно почему отличаются заявленая мощность от поектной ? Ведь сначале считается проектная мощность, а уж потом подается заявка в сетевую с конкретной цифрой. А сетевая обязана выдать ТУ на ту мощность, что указана в заявке. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2025, 19:07 |
|
![]() |