Гость_Руслан_*
Добрый вечер.Подскажите как проверить коэфф. трансформации трансформатора подстанции 10кВ/0.4кВ с помощью подачи на первичку 220в?
с2н5он
замером напряжения на вторичке на разных положениях переключением анцапфы
rosck
Вы хотите одной фазой проверить? Одной фазой никак нужно три фазы трансформатор трёхфазный. Если у Вас три фазы подключаете на первичку измеряете на первички и на вторичке. Измереное напряжение на первичке делите на линейное измереное на вторичке.
Гость
Большое спасибо.
Pantryk
Цитата
Одной фазой никак нужно три фазы трансформатор трёхфазный.

Это на основании чего вы так думаете?
rosck
Хорошо тогда расскажите как, мы так не делали. Результат на трансформаторах 0 и 11 группы соединений при подачи одной фазы будет разный.
Pantryk
Если треугольник-звезда то подаем однофазное между двумя выводами первички. На вторичке измеряем фаза-ноль соответствующей обмотки и умножаем на корень из 3. Делим первичку на результат вычисления.
Если звезда-звезда. То на вторичке измеряем между соответствующими одноименными фазами. Делим одно на другое.
Для звезда-зигзаг. Если на первиче подключаем к А,B, то на вторичке измеряем А-0 и умножаем его на 2. Делим первичку на это умноженое значение.
Я не претендую на истину, возможно есть причины по которым так сделать нельзя, поэтому интересуюсь на основании чего вы говорите, что нельзя обойтись 1 фазным напряжением.
rosck
Если например вы проверяете 100% рабочий трансформатор и хотите просто узнать коэффициент трансформации то да. А если Вы не уверенны что трансформатор рабочий или после ремонта, дали на первичку три фазы а на вторичке проверили все напряжения, есть симметрия все отлично. Данное измерение производят для проверки работоспособности трансформатора. А так сколько нужно проводить измерений для каждой фазы считать да ещё вносить поправки на группу соединений можно ошибиться и запутаться особенно если нет опыта да и полной картины такое измерение не даст.
Что такое звезда зигзаг? Не встричал, просветите если не сложно.
с2н5он
тыц
ez81
Pantryk это конечно довольно кропотливые измерения ,проще источник 3х фазный сеть или дгу на первичку подаем вторичку измеряем.Rosck запутаться в кт сложно 25 и 15 велика разница
yurey
Цитата(Гость_Руслан_* @ 17.8.2015, 20:28) *
Добрый вечер.Подскажите как проверить коэфф. трансформации трансформатора подстанции 10кВ/0.4кВ с помощью подачи на первичку 220в?

Очень просто.
1. Для группы соединения Y/Y подводим однофазное напряжение к стороне ВН поочерёдно к фазам АВ, ВС, АС и снимаем напряжение с одноимённых фаз стороны НН. Делим напряжение ВН на НН и получаем значение фазного или линейного коэффициента трансформации, поскольку в звезде фазные и линейные напряжения равны.

2. Для группы соединения Y/Д подводим однофазное напряжение к стороне ВН поочерёдно к фазам АВ, ВС, АС, при этом закорачивая неиспользуемую фазу на стороне НН. То есть при подведении напряжения к фазам АВ стороны ВН, необходимо закоротить фазы bc на стороне НН для 11 группы, или фазы ac для 5 группы и снимаем напряжение с одноимённых фаз стороны НН. Делим напряжение ВН на НН и получаем удвоенный фазный коэффициент трансформации. Всё это дело делим на 2, умножаем на 1,73 и получаем табличный линейный коэффициент трансформации. Если в звезде есть выведенная нейтраль, тогда можно измерить фазный коэффициент трансформации.
Вообще можно измерить любой трёхфазный трансформатор с любой группой соединения, однофазным возбуждением.
Для остальных групп надоело писать... icon_biggrin.gif

Цитата(rosck @ 18.8.2015, 3:11) *
Вы хотите одной фазой проверить? Одной фазой никак нужно три фазы трансформатор трёхфазный. Если у Вас три фазы подключаете на первичку измеряете на первички и на вторичке. Измереное напряжение на первичке делите на линейное измереное на вторичке.

Всё проверяется однофазным возбуждением. Только немножко нужно подумать.
rosck
Цитата(yurey @ 27.2.2016, 14:38) *
Очень просто.
Всё проверяется однофазным возбуждением. Только немножко нужно подумать.

Да я узнал, что измерить коэффициент трансформации так можно. Данное измерение проводили не только с целью измерения коэффициента трансформации но и с целью подтверждения работоспособности трансформатора. У нас под рукой всегда были три фазы и не было нужды ломать голову. По поводу просто, не согласен это как говорится для опытных пользователей. Не каждый электрик знает что такое группа соединений трансформатора и сможет разобраться с вышеприведённой методикой.
yurey
Цитата(rosck @ 28.2.2016, 4:24) *
Да я узнал, что измерить коэффициент трансформации так можно. Данное измерение проводили не только с целью измерения коэффициента трансформации но и с целью подтверждения работоспособности трансформатора. У нас под рукой всегда были три фазы и не было нужды ломать голову. По поводу просто, не согласен это как говорится для опытных пользователей. Не каждый электрик знает что такое группа соединений трансформатора и сможет разобраться с вышеприведённой методикой.

Да ничего нет там сложного в однофазном возбуждении. Тем более 220 всегда под рукой.


Цитата(rosck @ 28.2.2016, 4:24) *
Не каждый электрик знает что такое группа соединений трансформатора и сможет разобраться с вышеприведённой методикой.

Каждый электрик должен, нет просто обязан знать что такое группа соединения трансформатора и с чем её едят. Ведь по часам электрик время умеет определять? Так и групп всего то 12. icon_biggrin.gif
rosck
Цитата(yurey @ 28.2.2016, 13:38) *
Да ничего нет там сложного в однофазном возбуждении. Тем более 220 всегда под рукой.



Каждый электрик должен, нет просто обязан знать что такое группа соединения трансформатора и с чем её едят. Ведь по часам электрик время умеет определять? Так и групп всего то 12. icon_biggrin.gif

Согласен, должен, много что должен,только на практике все иначе. Не часто такие электрики встречаются.
Ixtim
Цитата(rosck @ 28.2.2016, 16:06) *
...на практике все иначе. Не часто такие электрики встречаются.

Каждый, умеющий вкрутить лампочку, считает себя электриком...
На собеседование, на должность электрика пришел мужичонка, вопрос ему: - в бытовой двухполюсной розетке, сколько фаз?
- две...
- какие?..
- А и О...
- а В?
- В по розеткам не разводится... icon_rolleyes.gif icon_sad.gif
вот такая электротехника...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.