Цитата(Гость_Руслан_* @ 17.8.2015, 20:28)

Добрый вечер.Подскажите как проверить коэфф. трансформации трансформатора подстанции 10кВ/0.4кВ с помощью подачи на первичку 220в?
Очень просто.
1. Для группы соединения Y/Y подводим однофазное напряжение к стороне ВН поочерёдно к фазам АВ, ВС, АС и снимаем напряжение с одноимённых фаз стороны НН. Делим напряжение ВН на НН и получаем значение фазного или линейного коэффициента трансформации, поскольку в звезде фазные и линейные напряжения равны.
2. Для группы соединения Y/Д подводим однофазное напряжение к стороне ВН поочерёдно к фазам АВ, ВС, АС, при этом закорачивая неиспользуемую фазу на стороне НН. То есть при подведении напряжения к фазам АВ стороны ВН, необходимо закоротить фазы bc на стороне НН для 11 группы, или фазы ac для 5 группы и снимаем напряжение с одноимённых фаз стороны НН. Делим напряжение ВН на НН и получаем удвоенный фазный коэффициент трансформации. Всё это дело делим на 2, умножаем на 1,73 и получаем табличный линейный коэффициент трансформации. Если в звезде есть выведенная нейтраль, тогда можно измерить фазный коэффициент трансформации.
Вообще можно измерить любой трёхфазный трансформатор с любой группой соединения, однофазным возбуждением.
Для остальных групп надоело писать...

Цитата(rosck @ 18.8.2015, 3:11)

Вы хотите одной фазой проверить? Одной фазой никак нужно три фазы трансформатор трёхфазный. Если у Вас три фазы подключаете на первичку измеряете на первички и на вторичке. Измереное напряжение на первичке делите на линейное измереное на вторичке.
Всё проверяется однофазным возбуждением. Только немножко нужно подумать.