как измерять коэффициент трансформации трансформатора ТП 10/0.4кВ

Гость_Гость_Руслан_*_*
сообщение 17.8.2015, 21:28
Сообщение #1





Гости






Добрый вечер.Подскажите как проверить коэфф. трансформации трансформатора подстанции 10кВ/0.4кВ с помощью подачи на первичку 220в?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.8.2015, 22:28
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



замером напряжения на вторичке на разных положениях переключением анцапфы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 18.8.2015, 4:11
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Вы хотите одной фазой проверить? Одной фазой никак нужно три фазы трансформатор трёхфазный. Если у Вас три фазы подключаете на первичку измеряете на первички и на вторичке. Измереное напряжение на первичке делите на линейное измереное на вторичке.

Сообщение отредактировал rosck - 18.8.2015, 4:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2015, 20:52
Сообщение #4





Гости






Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 19.8.2015, 9:04
Сообщение #5


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
Одной фазой никак нужно три фазы трансформатор трёхфазный.

Это на основании чего вы так думаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 19.8.2015, 17:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Хорошо тогда расскажите как, мы так не делали. Результат на трансформаторах 0 и 11 группы соединений при подачи одной фазы будет разный.

Сообщение отредактировал rosck - 19.8.2015, 18:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 20.8.2015, 11:02
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если треугольник-звезда то подаем однофазное между двумя выводами первички. На вторичке измеряем фаза-ноль соответствующей обмотки и умножаем на корень из 3. Делим первичку на результат вычисления.
Если звезда-звезда. То на вторичке измеряем между соответствующими одноименными фазами. Делим одно на другое.
Для звезда-зигзаг. Если на первиче подключаем к А,B, то на вторичке измеряем А-0 и умножаем его на 2. Делим первичку на это умноженое значение.
Я не претендую на истину, возможно есть причины по которым так сделать нельзя, поэтому интересуюсь на основании чего вы говорите, что нельзя обойтись 1 фазным напряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 20.8.2015, 17:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Если например вы проверяете 100% рабочий трансформатор и хотите просто узнать коэффициент трансформации то да. А если Вы не уверенны что трансформатор рабочий или после ремонта, дали на первичку три фазы а на вторичке проверили все напряжения, есть симметрия все отлично. Данное измерение производят для проверки работоспособности трансформатора. А так сколько нужно проводить измерений для каждой фазы считать да ещё вносить поправки на группу соединений можно ошибиться и запутаться особенно если нет опыта да и полной картины такое измерение не даст.
Что такое звезда зигзаг? Не встричал, просветите если не сложно.

Сообщение отредактировал rosck - 20.8.2015, 18:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.8.2015, 18:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23186
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



тыц


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.8.2015, 20:22
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Pantryk это конечно довольно кропотливые измерения ,проще источник 3х фазный сеть или дгу на первичку подаем вторичку измеряем.Rosck запутаться в кт сложно 25 и 15 велика разница

Сообщение отредактировал ez81 - 20.8.2015, 20:24


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurey
сообщение 27.2.2016, 13:38
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.2.2016
Пользователь №: 48500



Цитата(Гость_Руслан_* @ 17.8.2015, 20:28) *
Добрый вечер.Подскажите как проверить коэфф. трансформации трансформатора подстанции 10кВ/0.4кВ с помощью подачи на первичку 220в?

Очень просто.
1. Для группы соединения Y/Y подводим однофазное напряжение к стороне ВН поочерёдно к фазам АВ, ВС, АС и снимаем напряжение с одноимённых фаз стороны НН. Делим напряжение ВН на НН и получаем значение фазного или линейного коэффициента трансформации, поскольку в звезде фазные и линейные напряжения равны.

2. Для группы соединения Y/Д подводим однофазное напряжение к стороне ВН поочерёдно к фазам АВ, ВС, АС, при этом закорачивая неиспользуемую фазу на стороне НН. То есть при подведении напряжения к фазам АВ стороны ВН, необходимо закоротить фазы bc на стороне НН для 11 группы, или фазы ac для 5 группы и снимаем напряжение с одноимённых фаз стороны НН. Делим напряжение ВН на НН и получаем удвоенный фазный коэффициент трансформации. Всё это дело делим на 2, умножаем на 1,73 и получаем табличный линейный коэффициент трансформации. Если в звезде есть выведенная нейтраль, тогда можно измерить фазный коэффициент трансформации.
Вообще можно измерить любой трёхфазный трансформатор с любой группой соединения, однофазным возбуждением.
Для остальных групп надоело писать... icon_biggrin.gif

Цитата(rosck @ 18.8.2015, 3:11) *
Вы хотите одной фазой проверить? Одной фазой никак нужно три фазы трансформатор трёхфазный. Если у Вас три фазы подключаете на первичку измеряете на первички и на вторичке. Измереное напряжение на первичке делите на линейное измереное на вторичке.

Всё проверяется однофазным возбуждением. Только немножко нужно подумать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 28.2.2016, 5:24
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(yurey @ 27.2.2016, 14:38) *
Очень просто.
Всё проверяется однофазным возбуждением. Только немножко нужно подумать.

Да я узнал, что измерить коэффициент трансформации так можно. Данное измерение проводили не только с целью измерения коэффициента трансформации но и с целью подтверждения работоспособности трансформатора. У нас под рукой всегда были три фазы и не было нужды ломать голову. По поводу просто, не согласен это как говорится для опытных пользователей. Не каждый электрик знает что такое группа соединений трансформатора и сможет разобраться с вышеприведённой методикой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yurey
сообщение 28.2.2016, 12:38
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 27.2.2016
Пользователь №: 48500



Цитата(rosck @ 28.2.2016, 4:24) *
Да я узнал, что измерить коэффициент трансформации так можно. Данное измерение проводили не только с целью измерения коэффициента трансформации но и с целью подтверждения работоспособности трансформатора. У нас под рукой всегда были три фазы и не было нужды ломать голову. По поводу просто, не согласен это как говорится для опытных пользователей. Не каждый электрик знает что такое группа соединений трансформатора и сможет разобраться с вышеприведённой методикой.

Да ничего нет там сложного в однофазном возбуждении. Тем более 220 всегда под рукой.


Цитата(rosck @ 28.2.2016, 4:24) *
Не каждый электрик знает что такое группа соединений трансформатора и сможет разобраться с вышеприведённой методикой.

Каждый электрик должен, нет просто обязан знать что такое группа соединения трансформатора и с чем её едят. Ведь по часам электрик время умеет определять? Так и групп всего то 12. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 28.2.2016, 15:06
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(yurey @ 28.2.2016, 13:38) *
Да ничего нет там сложного в однофазном возбуждении. Тем более 220 всегда под рукой.



Каждый электрик должен, нет просто обязан знать что такое группа соединения трансформатора и с чем её едят. Ведь по часам электрик время умеет определять? Так и групп всего то 12. icon_biggrin.gif

Согласен, должен, много что должен,только на практике все иначе. Не часто такие электрики встречаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 28.2.2016, 16:03
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(rosck @ 28.2.2016, 16:06) *
...на практике все иначе. Не часто такие электрики встречаются.

Каждый, умеющий вкрутить лампочку, считает себя электриком...
На собеседование, на должность электрика пришел мужичонка, вопрос ему: - в бытовой двухполюсной розетке, сколько фаз?
- две...
- какие?..
- А и О...
- а В?
- В по розеткам не разводится... icon_rolleyes.gif icon_sad.gif
вот такая электротехника...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 0:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены