Добрый день!
Получены в Сетях ТУ на доп.мощность, для чего монтируется еще одно ВРУ.
То есть на первом этаже имеется существующее ВРУ, а для остальных этажей будет новое. Так вот новый шкаф планируется установить в щитовой на втором этаже ровно над существующей щитовой 1-го этажа.
Новый кабельный ввод (состоящий из двух КЛ) будет заходить сначала в щитовую на первом этаже, а оттуда по лестничному лотку по стене наверх.
Такой вариант был забракован инженером Сетей, так как данные КЛ должны быть отделены перегородками от электрощитовой 1-го этажа на случай возгорания . Но тогда встает вопрос, каким образом осуществить доступ в такую "шахту" для обслуживания...
Уважаемые коллеги, может, подскажите решение?
Может, попробовать загнать кабели в трубы в данном помещении , хотя это будет проблематично?