Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: ВРУ на втором этаже здания
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_Роман_*
Добрый день!
Получены в Сетях ТУ на доп.мощность, для чего монтируется еще одно ВРУ.
То есть на первом этаже имеется существующее ВРУ, а для остальных этажей будет новое. Так вот новый шкаф планируется установить в щитовой на втором этаже ровно над существующей щитовой 1-го этажа.

Новый кабельный ввод (состоящий из двух КЛ) будет заходить сначала в щитовую на первом этаже, а оттуда по лестничному лотку по стене наверх.

Такой вариант был забракован инженером Сетей, так как данные КЛ должны быть отделены перегородками от электрощитовой 1-го этажа на случай возгорания . Но тогда встает вопрос, каким образом осуществить доступ в такую "шахту" для обслуживания...

Уважаемые коллеги, может, подскажите решение?
Может, попробовать загнать кабели в трубы в данном помещении , хотя это будет проблематично?
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Роман_* @ 1.12.2014, 19:20) *
...
Новый кабельный ввод (состоящий из двух КЛ) будет заходить сначала в щитовую на первом этаже, а оттуда по лестничному лотку по стене наверх.

Такой вариант был забракован инженером Сетей, так как данные КЛ должны быть отделены перегородками от электрощитовой 1-го этажа на случай возгорания . Но тогда встает вопрос, каким образом осуществить доступ в такую "шахту" для обслуживания...
...

На какой пункт каких Правил он ссылается - ПУЭ, ППБ, или это его личная "хотелка"? Ну не устраивает лестничный лоток, сделайте в металлических закрывающихся коробах.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.