Добрый день!
Получены в Сетях ТУ на доп.мощность, для чего монтируется еще одно ВРУ. То есть на первом этаже имеется существующее ВРУ, а для остальных этажей будет новое. Так вот новый шкаф планируется установить в щитовой на втором этаже ровно над существующей щитовой 1-го этажа. Новый кабельный ввод (состоящий из двух КЛ) будет заходить сначала в щитовую на первом этаже, а оттуда по лестничному лотку по стене наверх. Такой вариант был забракован инженером Сетей, так как данные КЛ должны быть отделены перегородками от электрощитовой 1-го этажа на случай возгорания . Но тогда встает вопрос, каким образом осуществить доступ в такую "шахту" для обслуживания... Уважаемые коллеги, может, подскажите решение? Может, попробовать загнать кабели в трубы в данном помещении , хотя это будет проблематично? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Новый кабельный ввод (состоящий из двух КЛ) будет заходить сначала в щитовую на первом этаже, а оттуда по лестничному лотку по стене наверх. Такой вариант был забракован инженером Сетей, так как данные КЛ должны быть отделены перегородками от электрощитовой 1-го этажа на случай возгорания . Но тогда встает вопрос, каким образом осуществить доступ в такую "шахту" для обслуживания... ... На какой пункт каких Правил он ссылается - ПУЭ, ППБ, или это его личная "хотелка"? Ну не устраивает лестничный лоток, сделайте в металлических закрывающихся коробах. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |