Igor Kolomio
Есть производственное помещение с большим количеством двигателей. Предполагаемое место установки щита ВРП сильно вибрирует. В щите ВРП будут установлены пускатели для запуска этих самых двигателей.
Вопрос: повлияет ли вибрация на работу пускателей?
се-ренький
А здесь нужно смотреть на характеристики этих самых пускателей в части сейсмостойкости. И сравнивать... Только непросто будет визуально (или тактильно) перевести вибрацию щита в удобоваримые категории.
Shura_with_KINEF
Ну насчёт сейсмостойкости контакторов не знаю, но в технических характеристиках контакторов есть вибро- и ударо- стойкость. Стоят же контакторы в тельферах, кранах, на насосах и компрессорах, причём на общих рамах. Всё дело в их исполнении.
Влияет как? Плохо. Особенно при совпадении частоты и вектора вибрации с частотой механического резонанса подвижной системы контактора. Подбор компонентов таких систем, их испытание прерогатива специальных проектных институтов и служб по вибродиагностике. Либо метод "научного тыка", если объект не относится "опасному производственному".
Null
Проценты отказов увеличатся, но не сразу. На буровых установках, экскаваторах, где вибрация всегда присутствует, установлены пускатели обычного исполнения
Igor Kolomio
Всем спасибо за ответы.
Появились новые данные. Теперь щит разрастается и не помещается в предполагаемое место.
Щит буду выносить за пределы производственного помещения.
Flash
Вдогонку, мож полезно будет: при монтаже на станинах агрегатов и др. ист. "промышленной" вибрации как правило самим пускателям ничего не бывает. От вибрации ослабевают винтовые контактные соединения проводов - надо периодически проверять/протягивать.
Alexsey44
Я окуеваю))) первый раз слышу о сейсмоустойчивости контактов ))))) Это кто пишет самоэлектрик??? не видел таких пускателей или контакторов, магниту пох когда он притянул и всякая устойчивость это расскажите карлосону, у него двигатель сейсмонеустойчивый, если хватает магнитной силы " примагнитить контакт" то он примагнитит, главное ток самих контактов, а катушка даже если её шатать при бури она примагнитит, сечение контактов смотреть надо
се-ренький
Цитата(Alexsey44 @ 30.10.2014, 20:44) *
Я окуеваю))) первый раз слышу о сейсмоустойчивости контактов ))))) Это кто пишет самоэлектрик??? не видел таких пускателей или контакторов, магниту пох когда он притянул и всякая устойчивость это расскажите карлосону, у него двигатель сейсмонеустойчивый, если хватает магнитной силы " примагнитить контакт" то он примагнитит, главное ток самих контактов, а катушка даже если её шатать при бури она примагнитит, сечение контактов смотреть надо

Во-первых, подтяни русский язык. Во-вторых, веди себя на форуме должным образом. Ок-вать будешь в другом месте. В этом же месте будешь смотреть и "сечение контактов".