Есть производственное помещение с большим количеством двигателей. Предполагаемое место установки щита ВРП сильно вибрирует. В щите ВРП будут установлены пускатели для запуска этих самых двигателей.
Вопрос: повлияет ли вибрация на работу пускателей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 27.10.2014, 14:30
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



А здесь нужно смотреть на характеристики этих самых пускателей в части сейсмостойкости. И сравнивать... Только непросто будет визуально (или тактильно) перевести вибрацию щита в удобоваримые категории.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 27.10.2014, 16:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3189
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Ну насчёт сейсмостойкости контакторов не знаю, но в технических характеристиках контакторов есть вибро- и ударо- стойкость. Стоят же контакторы в тельферах, кранах, на насосах и компрессорах, причём на общих рамах. Всё дело в их исполнении.
Влияет как? Плохо. Особенно при совпадении частоты и вектора вибрации с частотой механического резонанса подвижной системы контактора. Подбор компонентов таких систем, их испытание прерогатива специальных проектных институтов и служб по вибродиагностике. Либо метод "научного тыка", если объект не относится "опасному производственному".


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 27.10.2014, 21:00
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Проценты отказов увеличатся, но не сразу. На буровых установках, экскаваторах, где вибрация всегда присутствует, установлены пускатели обычного исполнения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 28.10.2014, 12:28
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Всем спасибо за ответы.
Появились новые данные. Теперь щит разрастается и не помещается в предполагаемое место.
Щит буду выносить за пределы производственного помещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 30.10.2014, 16:01
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Вдогонку, мож полезно будет: при монтаже на станинах агрегатов и др. ист. "промышленной" вибрации как правило самим пускателям ничего не бывает. От вибрации ослабевают винтовые контактные соединения проводов - надо периодически проверять/протягивать.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexsey44
сообщение 30.10.2014, 21:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 21.8.2013
Пользователь №: 35098



Я окуеваю))) первый раз слышу о сейсмоустойчивости контактов ))))) Это кто пишет самоэлектрик??? не видел таких пускателей или контакторов, магниту пох когда он притянул и всякая устойчивость это расскажите карлосону, у него двигатель сейсмонеустойчивый, если хватает магнитной силы " примагнитить контакт" то он примагнитит, главное ток самих контактов, а катушка даже если её шатать при бури она примагнитит, сечение контактов смотреть надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 31.10.2014, 9:14
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(Alexsey44 @ 30.10.2014, 20:44) *
Я окуеваю))) первый раз слышу о сейсмоустойчивости контактов ))))) Это кто пишет самоэлектрик??? не видел таких пускателей или контакторов, магниту пох когда он притянул и всякая устойчивость это расскажите карлосону, у него двигатель сейсмонеустойчивый, если хватает магнитной силы " примагнитить контакт" то он примагнитит, главное ток самих контактов, а катушка даже если её шатать при бури она примагнитит, сечение контактов смотреть надо

Во-первых, подтяни русский язык. Во-вторых, веди себя на форуме должным образом. Ок-вать будешь в другом месте. В этом же месте будешь смотреть и "сечение контактов".
Вернуться в начало страницы