sergey22
Проблема в следующем: подключены к одной линии 12 светильников дневного света 2x36 , дроссельных. Провод 1,5 медь. При включении начинают мигать , очень долго не запускаются. Замер фазы на щите показывает 220-225 вольт. Длина линии около 100 метров.
Вопрос: сечение провода не соответствует потребляемой мощности?
Так как провод 3x1.5 , тогда можно при помощи третьего незадействованного провода разделить питание по 6 светильников. Будет ли это правильно?
savelij®
Потери несколько великоваты (10-15 В), но дроссельный светильник должен зажигаться. Стоило померить напряжение не в щите, а на последнем светильнике.
Про использование третьего провода... вопрос явно не от профессионала... icon_wink.gif
с2н5он
может сначала померять в конце и добавить при необходимости 4-й провод?
Volt380
стартера правильные стоят, т.е. соответствуют мощности ламп? фазосдвигающая емкость в светильниках имеется?
haramamburu
Цитата(Volt380 @ 30.9.2014, 23:22) *
фазосдвигающая емкость в светильниках имеется?
100 лет таких светильников не видел... только совковые... на современных дроссельных - ни разу.
Volt380
я конечно не так давно живу, но встречал фазосдвигающий конденсатор среди современных экземпляров, причем в некоторых они довольно низкого качества, быстро теряют емкость или и того обрываются. явный симптом - светильники зажигаются на половину, одна лампа зажигается быстро, а вторая долго моргает..
Гость
Смотря какая марка кабеля если пвс то потеря на 100 метрах по любому
Была похожая история поменял на ввг и всё прошло
haramamburu
Цитата(Гость @ 1.10.2014, 15:56) *
Смотря какая марка кабеля если пвс то потеря на 100 метрах по любому
Была похожая история поменял на ввг и всё прошло
Ну да.. если поменять ПВС 1,5шку на ВВГ 4ку - эффект непременно не заставит себя ждать icon_wink.gif