![]() проблема с ЛДС , не загораются ЛДС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() проблема с ЛДС , не загораются ЛДС |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2014 Пользователь №: 41656 ![]() |
Проблема в следующем: подключены к одной линии 12 светильников дневного света 2x36 , дроссельных. Провод 1,5 медь. При включении начинают мигать , очень долго не запускаются. Замер фазы на щите показывает 220-225 вольт. Длина линии около 100 метров.
Вопрос: сечение провода не соответствует потребляемой мощности? Так как провод 3x1.5 , тогда можно при помощи третьего незадействованного провода разделить питание по 6 светильников. Будет ли это правильно? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Потери несколько великоваты (10-15 В), но дроссельный светильник должен зажигаться. Стоило померить напряжение не в щите, а на последнем светильнике.
Про использование третьего провода... вопрос явно не от профессионала... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может сначала померять в конце и добавить при необходимости 4-й провод?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
стартера правильные стоят, т.е. соответствуют мощности ламп? фазосдвигающая емкость в светильниках имеется?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
фазосдвигающая емкость в светильниках имеется? 100 лет таких светильников не видел... только совковые... на современных дроссельных - ни разу.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
я конечно не так давно живу, но встречал фазосдвигающий конденсатор среди современных экземпляров, причем в некоторых они довольно низкого качества, быстро теряют емкость или и того обрываются. явный симптом - светильники зажигаются на половину, одна лампа зажигается быстро, а вторая долго моргает..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Смотря какая марка кабеля если пвс то потеря на 100 метрах по любому
Была похожая история поменял на ввг и всё прошло |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Смотря какая марка кабеля если пвс то потеря на 100 метрах по любому Ну да.. если поменять ПВС 1,5шку на ВВГ 4ку - эффект непременно не заставит себя ждать Была похожая история поменял на ввг и всё прошло ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |