Проблема в следующем: подключены к одной линии 12 светильников дневного света 2x36 , дроссельных. Провод 1,5 медь. При включении начинают мигать , очень долго не запускаются. Замер фазы на щите показывает 220-225 вольт. Длина линии около 100 метров.
Вопрос: сечение провода не соответствует потребляемой мощности?
Так как провод 3x1.5 , тогда можно при помощи третьего незадействованного провода разделить питание по 6 светильников. Будет ли это правильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 30.9.2014, 22:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Потери несколько великоваты (10-15 В), но дроссельный светильник должен зажигаться. Стоило померить напряжение не в щите, а на последнем светильнике.
Про использование третьего провода... вопрос явно не от профессионала... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.9.2014, 22:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может сначала померять в конце и добавить при необходимости 4-й провод?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 30.9.2014, 23:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



стартера правильные стоят, т.е. соответствуют мощности ламп? фазосдвигающая емкость в светильниках имеется?


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 30.9.2014, 23:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Volt380 @ 30.9.2014, 23:22) *
фазосдвигающая емкость в светильниках имеется?
100 лет таких светильников не видел... только совковые... на современных дроссельных - ни разу.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 1.10.2014, 7:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



я конечно не так давно живу, но встречал фазосдвигающий конденсатор среди современных экземпляров, причем в некоторых они довольно низкого качества, быстро теряют емкость или и того обрываются. явный симптом - светильники зажигаются на половину, одна лампа зажигается быстро, а вторая долго моргает..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.10.2014, 15:56
Сообщение #7





Гости






Смотря какая марка кабеля если пвс то потеря на 100 метрах по любому
Была похожая история поменял на ввг и всё прошло
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.10.2014, 17:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 1.10.2014, 15:56) *
Смотря какая марка кабеля если пвс то потеря на 100 метрах по любому
Была похожая история поменял на ввг и всё прошло
Ну да.. если поменять ПВС 1,5шку на ВВГ 4ку - эффект непременно не заставит себя ждать icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 6:46