Цитата(Гость @ 23.8.2014, 18:52)

Наведенное напряжение от параллельной линии даже в сетях 110-220 кВ (выше статистики не имею) несопоставимо с напряжением мегомметра (десятки вольт). А появление напряжения от ветра - вообще из области фантастики. чтобы быть спокойным, подключайте прибор при заземленной линии, далее ее разземляете.

Интересно это какой же статистикой вы располагаете?! из каких источников?
Вообще то наведенное напряжение на ВЛ 110-220 кВ (в зависимости от протяженности ВЛ)может доходить до нескольких киловольт(и это реальная статистика), а в случае описанном в этой теме напряжение будет явно больше десятка вольт априори!
В целях безопасности при замерах этого самого наведенного напряжения в пролете линии, на вл устанавливают ПЗ с обоих сторон линии и посередине пролета! Так-то