Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерение сопротивления изоляции
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Nail
Привет всем. Как измерить сопротивление изоляции на 2-х цепной ВЛ. когда одна в работе, а другую нужно проверить? Появится наведенное напряжение. Или даже одноцепная ВЛ если длинная то и от ветра появится статическое напряжение которое даже не знаю до каких значений может доходить, но думаю может накопится киловольты.
Гость
Наведенное напряжение от параллельной линии даже в сетях 110-220 кВ (выше статистики не имею) несопоставимо с напряжением мегомметра (десятки вольт). А появление напряжения от ветра - вообще из области фантастики. чтобы быть спокойным, подключайте прибор при заземленной линии, далее ее разземляете.
Nail
Цитата(Гость @ 23.8.2014, 19:52) *
А появление напряжения от ветра - вообще из области фантастики.

Спасибо, только я имел в виду от ветра набирается статика, и кусается не слабо.
haramamburu
Цитата(Гость @ 23.8.2014, 19:52) *
Наведенное напряжение от параллельной линии даже в сетях 110-220 кВ (выше статистики не имею) несопоставимо с напряжением мегомметра (десятки вольт).
Во оно че... а мужики то и не знали...
Людей в квартирной проводке даже щипет от наведенки.. а вы тут такое бахнули...

Цитата(Transformator @ 23.8.2014, 20:28) *
только я имел в виду от ветра набирается статика, и кусается не слабо.
Не бывает такого... чтоб набраться статики - нужно "тереться"! только один случай позволяет без трения и соприкосновения зарядиться, и это не ветер.

Ixtim
Цитата(Transformator @ 22.8.2014, 20:17) *
Привет всем. Как измерить сопротивление изоляции на 2-х цепной ВЛ. когда одна в работе, а другую нужно проверить? Появится наведенное напряжение.

Вообще-то для таких работ предварительно делается проект производства работ, в котором выполняется расчет опасного и мешающего влияния включенной цепи ВЛ, и предусматриваются меры, обеспечивающие безопасность и корректность измерений... О как сказал... icon_biggrin.gif
А практически, отключенная цепь ВЛ разбивается на короткие секции, для уменьшения влияния, и каждая секция измеряется отдельно
mak
Цитата(Transformator @ 22.8.2014, 21:17) *
Как измерить сопротивление изоляции на 2-х цепной ВЛ.

Если не трудно, поясните, а для чего это вам нужно? Даже при приёмо-сдаточных испытаниях этого не требуется...
Nail
Цитата(mak @ 25.8.2014, 10:12) *
Если не трудно, поясните, а для чего это вам нужно? Даже при приёмо-сдаточных испытаниях этого не требуется...

Я как раз имел ввиду при приемо-сдаточных испытаниях, а вдруг оставили закоротки да и так на всякий случай чтобы быть увереным что там все ОК.
dpm
Цитата(Гость @ 23.8.2014, 18:52) *
Наведенное напряжение от параллельной линии даже в сетях 110-220 кВ (выше статистики не имею) несопоставимо с напряжением мегомметра (десятки вольт). А появление напряжения от ветра - вообще из области фантастики. чтобы быть спокойным, подключайте прибор при заземленной линии, далее ее разземляете.

icon_eek.gif Интересно это какой же статистикой вы располагаете?! из каких источников? pain05.gif
Вообще то наведенное напряжение на ВЛ 110-220 кВ (в зависимости от протяженности ВЛ)может доходить до нескольких киловольт(и это реальная статистика), а в случае описанном в этой теме напряжение будет явно больше десятка вольт априори!
В целях безопасности при замерах этого самого наведенного напряжения в пролете линии, на вл устанавливают ПЗ с обоих сторон линии и посередине пролета! Так-то
Nail
Цитата(dpm @ 26.8.2014, 10:12) *
В целях безопасности при замерах этого самого наведенного напряжения в пролете линии, на вл устанавливают ПЗ с обоих сторон линии и посередине пролета! Так-то

Дык я об этом и пишу, поставили мы ПЗ подсоединили мегометр (а он у нас электронный) убрали ПЗ боюсь как бы не повредился он от наводки.
Работник
Мегер какой? Например Е6-24 в режиме вольтметра по умолчанию. Случалось по ошибке запускать измерение изоляции на нем, цепей под напряжением - покажет 0 МОм и жив здоров
Nail
Цитата(Работник @ 27.8.2014, 8:33) *
Мегер какой? Например Е6-24 в режиме вольтметра по умолчанию. Случалось по ошибке запускать измерение изоляции на нем, цепей под напряжением - покажет 0 МОм и жив здоров

MIC-2500, MIC-2505 "Sonel".
Под каким напряжением измеряли?
Работник
С этими я давно работал, но насколько помню они аналогичны.
Измерял в цепи 220В переменки.