Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Измерение сопротивления изоляции , на ВЛ

Nail
сообщение 22.8.2014, 20:17
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Как измерить сопротивление изоляции на 2-х цепной ВЛ. когда одна в работе, а другую нужно проверить? Появится наведенное напряжение. Или даже одноцепная ВЛ если длинная то и от ветра появится статическое напряжение которое даже не знаю до каких значений может доходить, но думаю может накопится киловольты.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.8.2014, 18:52
Сообщение #2





Гости






Наведенное напряжение от параллельной линии даже в сетях 110-220 кВ (выше статистики не имею) несопоставимо с напряжением мегомметра (десятки вольт). А появление напряжения от ветра - вообще из области фантастики. чтобы быть спокойным, подключайте прибор при заземленной линии, далее ее разземляете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.8.2014, 19:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость @ 23.8.2014, 19:52) *
А появление напряжения от ветра - вообще из области фантастики.

Спасибо, только я имел в виду от ветра набирается статика, и кусается не слабо.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 23.8.2014, 21:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость @ 23.8.2014, 19:52) *
Наведенное напряжение от параллельной линии даже в сетях 110-220 кВ (выше статистики не имею) несопоставимо с напряжением мегомметра (десятки вольт).
Во оно че... а мужики то и не знали...
Людей в квартирной проводке даже щипет от наведенки.. а вы тут такое бахнули...

Цитата(Transformator @ 23.8.2014, 20:28) *
только я имел в виду от ветра набирается статика, и кусается не слабо.
Не бывает такого... чтоб набраться статики - нужно "тереться"! только один случай позволяет без трения и соприкосновения зарядиться, и это не ветер.



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 24.8.2014, 17:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Transformator @ 22.8.2014, 20:17) *
Привет всем. Как измерить сопротивление изоляции на 2-х цепной ВЛ. когда одна в работе, а другую нужно проверить? Появится наведенное напряжение.

Вообще-то для таких работ предварительно делается проект производства работ, в котором выполняется расчет опасного и мешающего влияния включенной цепи ВЛ, и предусматриваются меры, обеспечивающие безопасность и корректность измерений... О как сказал... icon_biggrin.gif
А практически, отключенная цепь ВЛ разбивается на короткие секции, для уменьшения влияния, и каждая секция измеряется отдельно


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 25.8.2014, 9:12
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(Transformator @ 22.8.2014, 21:17) *
Как измерить сопротивление изоляции на 2-х цепной ВЛ.

Если не трудно, поясните, а для чего это вам нужно? Даже при приёмо-сдаточных испытаниях этого не требуется...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 25.8.2014, 19:13
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(mak @ 25.8.2014, 10:12) *
Если не трудно, поясните, а для чего это вам нужно? Даже при приёмо-сдаточных испытаниях этого не требуется...

Я как раз имел ввиду при приемо-сдаточных испытаниях, а вдруг оставили закоротки да и так на всякий случай чтобы быть увереным что там все ОК.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 26.8.2014, 9:12
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Цитата(Гость @ 23.8.2014, 18:52) *
Наведенное напряжение от параллельной линии даже в сетях 110-220 кВ (выше статистики не имею) несопоставимо с напряжением мегомметра (десятки вольт). А появление напряжения от ветра - вообще из области фантастики. чтобы быть спокойным, подключайте прибор при заземленной линии, далее ее разземляете.

icon_eek.gif Интересно это какой же статистикой вы располагаете?! из каких источников? pain05.gif
Вообще то наведенное напряжение на ВЛ 110-220 кВ (в зависимости от протяженности ВЛ)может доходить до нескольких киловольт(и это реальная статистика), а в случае описанном в этой теме напряжение будет явно больше десятка вольт априори!
В целях безопасности при замерах этого самого наведенного напряжения в пролете линии, на вл устанавливают ПЗ с обоих сторон линии и посередине пролета! Так-то

Сообщение отредактировал dpm - 26.8.2014, 9:16


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 26.8.2014, 19:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(dpm @ 26.8.2014, 10:12) *
В целях безопасности при замерах этого самого наведенного напряжения в пролете линии, на вл устанавливают ПЗ с обоих сторон линии и посередине пролета! Так-то

Дык я об этом и пишу, поставили мы ПЗ подсоединили мегометр (а он у нас электронный) убрали ПЗ боюсь как бы не повредился он от наводки.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.8.2014, 7:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Мегер какой? Например Е6-24 в режиме вольтметра по умолчанию. Случалось по ошибке запускать измерение изоляции на нем, цепей под напряжением - покажет 0 МОм и жив здоров
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.8.2014, 18:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Работник @ 27.8.2014, 8:33) *
Мегер какой? Например Е6-24 в режиме вольтметра по умолчанию. Случалось по ошибке запускать измерение изоляции на нем, цепей под напряжением - покажет 0 МОм и жив здоров

MIC-2500, MIC-2505 "Sonel".
Под каким напряжением измеряли?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 28.8.2014, 7:04
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



С этими я давно работал, но насколько помню они аналогичны.
Измерял в цепи 220В переменки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 2:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены