Привет всем. Как измерить сопротивление изоляции на 2-х цепной ВЛ. когда одна в работе, а другую нужно проверить? Появится наведенное напряжение. Или даже одноцепная ВЛ если длинная то и от ветра появится статическое напряжение которое даже не знаю до каких значений может доходить, но думаю может накопится киловольты.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Наведенное напряжение от параллельной линии даже в сетях 110-220 кВ (выше статистики не имею) несопоставимо с напряжением мегомметра (десятки вольт). А появление напряжения от ветра - вообще из области фантастики. чтобы быть спокойным, подключайте прибор при заземленной линии, далее ее разземляете.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А появление напряжения от ветра - вообще из области фантастики. Спасибо, только я имел в виду от ветра набирается статика, и кусается не слабо. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Наведенное напряжение от параллельной линии даже в сетях 110-220 кВ (выше статистики не имею) несопоставимо с напряжением мегомметра (десятки вольт). Во оно че... а мужики то и не знали...Людей в квартирной проводке даже щипет от наведенки.. а вы тут такое бахнули... только я имел в виду от ветра набирается статика, и кусается не слабо. Не бывает такого... чтоб набраться статики - нужно "тереться"! только один случай позволяет без трения и соприкосновения зарядиться, и это не ветер.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Привет всем. Как измерить сопротивление изоляции на 2-х цепной ВЛ. когда одна в работе, а другую нужно проверить? Появится наведенное напряжение. Вообще-то для таких работ предварительно делается проект производства работ, в котором выполняется расчет опасного и мешающего влияния включенной цепи ВЛ, и предусматриваются меры, обеспечивающие безопасность и корректность измерений... О как сказал... ![]() А практически, отключенная цепь ВЛ разбивается на короткие секции, для уменьшения влияния, и каждая секция измеряется отдельно -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Если не трудно, поясните, а для чего это вам нужно? Даже при приёмо-сдаточных испытаниях этого не требуется... Я как раз имел ввиду при приемо-сдаточных испытаниях, а вдруг оставили закоротки да и так на всякий случай чтобы быть увереным что там все ОК. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Наведенное напряжение от параллельной линии даже в сетях 110-220 кВ (выше статистики не имею) несопоставимо с напряжением мегомметра (десятки вольт). А появление напряжения от ветра - вообще из области фантастики. чтобы быть спокойным, подключайте прибор при заземленной линии, далее ее разземляете. ![]() ![]() Вообще то наведенное напряжение на ВЛ 110-220 кВ (в зависимости от протяженности ВЛ)может доходить до нескольких киловольт(и это реальная статистика), а в случае описанном в этой теме напряжение будет явно больше десятка вольт априори! В целях безопасности при замерах этого самого наведенного напряжения в пролете линии, на вл устанавливают ПЗ с обоих сторон линии и посередине пролета! Так-то Сообщение отредактировал dpm - 26.8.2014, 9:16 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
В целях безопасности при замерах этого самого наведенного напряжения в пролете линии, на вл устанавливают ПЗ с обоих сторон линии и посередине пролета! Так-то Дык я об этом и пишу, поставили мы ПЗ подсоединили мегометр (а он у нас электронный) убрали ПЗ боюсь как бы не повредился он от наводки. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Мегер какой? Например Е6-24 в режиме вольтметра по умолчанию. Случалось по ошибке запускать измерение изоляции на нем, цепей под напряжением - покажет 0 МОм и жив здоров
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Мегер какой? Например Е6-24 в режиме вольтметра по умолчанию. Случалось по ошибке запускать измерение изоляции на нем, цепей под напряжением - покажет 0 МОм и жив здоров MIC-2500, MIC-2505 "Sonel". Под каким напряжением измеряли? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
С этими я давно работал, но насколько помню они аналогичны.
Измерял в цепи 220В переменки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |