Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Зануление киоска
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Гость_major1929_*
Всем доброго времени суток. Суть вопроса: имеется небольшой киоск-автомат по продаже питьевой воды. Запитан линией с рядом стоящей опоры (СИП 2*16), которая приходит на вводной ВА 25А, с него на прибор учёта, а с прибора учета на распредщиток. У киоска выполнено повторное заземление. Вопрос. Нужно ли соединять приходящий ноль питания c корпусом киоска? Или можно соединять- можно не соединять? Спасибо.
FRAER
смотря какую систему заземления вы будете реализовывать
Гость_major1929_*
Цитата(FRAER @ 9.8.2014, 12:25) *
смотря какую систему заземления вы будете реализовывать

A если не особо умничать, а просто ответить? Да для того, простите, я и спрашиваю, чтобы подсказали умные люди, какую более безопасную систему реализовывать в этом случае.
ВВ
Странный вопрос, и странный ответ. ИМХО, разумеется. Странность, на мой взгляд, заключается в том, что этот вопрос напрямую освещен в ГОСТ Р 50669-94. В соответствии с ним (ГОСТом) тут нужна ТТ, со всеми вытекающими обстоятельствами (УЗО 30мА, заземление без зануления, розетки на 3 контакта). В общем, смотрите ГОСТ.
А ответ странен мне, потому, что читая Ваши посты, г. FRAER, пришел к выводу, что Вы в электричестве далеко НЕ "чайник". Вот и удивился.
FRAER
хм, в общем-то да, согласно вышеназванного ГОСТ, использование ТТ обязательно
значит используем ТТ и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим УЗО
Оптимит
Цитата(ВВ @ 9.8.2014, 17:44) *
Странный вопрос, и странный ответ. ИМХО, разумеется. Странность, на мой взгляд, заключается в том, что этот вопрос напрямую освещен в ГОСТ Р 50669-94. В соответствии с ним (ГОСТом) тут нужна ТТ, со всеми вытекающими обстоятельствами (УЗО 30мА, заземление без зануления, розетки на 3 контакта). В общем, смотрите ГОСТ.
А ответ странен мне, потому, что читая Ваши посты, г. FRAER, пришел к выводу, что Вы в электричестве далеко НЕ "чайник". Вот и удивился.


Вопрошающий не понимает, что он спрашивает. Поэтому отвечать ему - только впустую время тратить.
Однако, если он все же захочет разобраться и сделать правильно, кроме указанного нужно стандарта нужно проштудировать ГОСТ Р МЭК 60050-195 + ГОСТ Р МЭК 60050-826, ГОСТ Р 50571.1 + ГОСТ Р 50571.3 + гост Р 50571.5.54.
Кроме того, уточняю, что повторное заземление выполняют для ВЛ, не для электроустановки киоска.
Гость_major1929_*
Спасибо большое всем! Будем применять ТТ.
Гость_major1929_*
Цитата(Оптимит @ 9.8.2014, 18:11) *
Вопрошающий не понимает, что он спрашивает. Поэтому отвечать ему - только впустую время тратить.
Однако, если он все же захочет разобраться и сделать правильно, кроме указанного нужно стандарта нужно проштудировать ГОСТ Р МЭК 60050-195 + ГОСТ Р МЭК 60050-826, ГОСТ Р 50571.1 + ГОСТ Р 50571.3 + гост Р 50571.5.54.
Кроме того, уточняю, что повторное заземление выполняют для ВЛ, не для электроустановки киоска.

А Вам особое спасибо О! ВЛАДЫКА ЗНАНИЙ!
Гость_major1929_*
Цитата(Оптимит @ 9.8.2014, 18:11) *
Вопрошающий не понимает, что он спрашивает. Поэтому отвечать ему - только впустую время тратить.
Однако, если он все же захочет разобраться и сделать правильно, кроме указанного нужно стандарта нужно проштудировать ГОСТ Р МЭК 60050-195 + ГОСТ Р МЭК 60050-826, ГОСТ Р 50571.1 + ГОСТ Р 50571.3 + гост Р 50571.5.54.
Кроме того, уточняю, что повторное заземление выполняют для ВЛ, не для электроустановки киоска.

А по поводу повторного к киоскам почитайте всё-таки ГОСТ 50569-94, как советуют УМНЫЕ люди.
Гость_major1929_*
Ошибочка закралась-конечно же ГОСТ 50669-94
Оптимист
Цитата(Гость_major1929_* @ 9.8.2014, 19:44) *
А по поводу повторного к киоскам почитайте всё-таки ГОСТ 50569-94, как советуют УМНЫЕ люди.

Я читал сие произведение в 1995 г. и выказывал свое мнение УМНЫМ людям, ныне покойным, которые не ведали куда следует приткнуть повторное заземление. На сей счёт не беспокойтесь.
Сам стандарт устарел. Поэтому его следовало отменить лет 10 тому назад.
yuoras
Цитата(Оптимист @ 9.8.2014, 21:53) *
Сам стандарт устарел. Поэтому его следовало отменить лет 10 тому назад.