![]() Зануление киоска |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Зануление киоска |
Гость_Гость_major1929_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем доброго времени суток. Суть вопроса: имеется небольшой киоск-автомат по продаже питьевой воды. Запитан линией с рядом стоящей опоры (СИП 2*16), которая приходит на вводной ВА 25А, с него на прибор учёта, а с прибора учета на распредщиток. У киоска выполнено повторное заземление. Вопрос. Нужно ли соединять приходящий ноль питания c корпусом киоска? Или можно соединять- можно не соединять? Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
смотря какую систему заземления вы будете реализовывать
|
![]() |
|
Гость_Гость_major1929_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Странный вопрос, и странный ответ. ИМХО, разумеется. Странность, на мой взгляд, заключается в том, что этот вопрос напрямую освещен в ГОСТ Р 50669-94. В соответствии с ним (ГОСТом) тут нужна ТТ, со всеми вытекающими обстоятельствами (УЗО 30мА, заземление без зануления, розетки на 3 контакта). В общем, смотрите ГОСТ.
А ответ странен мне, потому, что читая Ваши посты, г. FRAER, пришел к выводу, что Вы в электричестве далеко НЕ "чайник". Вот и удивился. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
хм, в общем-то да, согласно вышеназванного ГОСТ, использование ТТ обязательно
значит используем ТТ и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим УЗО |
![]() |
|
Гость_Оптимит_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Странный вопрос, и странный ответ. ИМХО, разумеется. Странность, на мой взгляд, заключается в том, что этот вопрос напрямую освещен в ГОСТ Р 50669-94. В соответствии с ним (ГОСТом) тут нужна ТТ, со всеми вытекающими обстоятельствами (УЗО 30мА, заземление без зануления, розетки на 3 контакта). В общем, смотрите ГОСТ. А ответ странен мне, потому, что читая Ваши посты, г. FRAER, пришел к выводу, что Вы в электричестве далеко НЕ "чайник". Вот и удивился. Вопрошающий не понимает, что он спрашивает. Поэтому отвечать ему - только впустую время тратить. Однако, если он все же захочет разобраться и сделать правильно, кроме указанного нужно стандарта нужно проштудировать ГОСТ Р МЭК 60050-195 + ГОСТ Р МЭК 60050-826, ГОСТ Р 50571.1 + ГОСТ Р 50571.3 + гост Р 50571.5.54. Кроме того, уточняю, что повторное заземление выполняют для ВЛ, не для электроустановки киоска. |
![]() |
|
Гость_Гость_major1929_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Спасибо большое всем! Будем применять ТТ.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_major1929_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Вопрошающий не понимает, что он спрашивает. Поэтому отвечать ему - только впустую время тратить. Однако, если он все же захочет разобраться и сделать правильно, кроме указанного нужно стандарта нужно проштудировать ГОСТ Р МЭК 60050-195 + ГОСТ Р МЭК 60050-826, ГОСТ Р 50571.1 + ГОСТ Р 50571.3 + гост Р 50571.5.54. Кроме того, уточняю, что повторное заземление выполняют для ВЛ, не для электроустановки киоска. А Вам особое спасибо О! ВЛАДЫКА ЗНАНИЙ! |
![]() |
|
Гость_Гость_major1929_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Вопрошающий не понимает, что он спрашивает. Поэтому отвечать ему - только впустую время тратить. Однако, если он все же захочет разобраться и сделать правильно, кроме указанного нужно стандарта нужно проштудировать ГОСТ Р МЭК 60050-195 + ГОСТ Р МЭК 60050-826, ГОСТ Р 50571.1 + ГОСТ Р 50571.3 + гост Р 50571.5.54. Кроме того, уточняю, что повторное заземление выполняют для ВЛ, не для электроустановки киоска. А по поводу повторного к киоскам почитайте всё-таки ГОСТ 50569-94, как советуют УМНЫЕ люди. |
![]() |
|
Гость_Гость_major1929_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Ошибочка закралась-конечно же ГОСТ 50669-94
|
![]() |
|
|
Гость_Оптимист_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
А по поводу повторного к киоскам почитайте всё-таки ГОСТ 50569-94, как советуют УМНЫЕ люди. Я читал сие произведение в 1995 г. и выказывал свое мнение УМНЫМ людям, ныне покойным, которые не ведали куда следует приткнуть повторное заземление. На сей счёт не беспокойтесь. Сам стандарт устарел. Поэтому его следовало отменить лет 10 тому назад. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Сам стандарт устарел. Поэтому его следовало отменить лет 10 тому назад. Это точно -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |