Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Посадка ТП и РП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Fanatik_FS
Здравствуйте!
Каким документом вы руководствуетесь при посадке ТП и РП на плане?

Я нашел только этот:
СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство":
7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ · А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
с2н5он
по уму для ТП выбирается центр нагрузок и от него пляшут
BBC
Кроме жилых и общественных зданий нужно обратить внимание на расположенные вблизи инженерные коммуникации, особенно газопроводы, водопроводы, КЛ,ВЛ. Расстояния смотреть в соответствующих СНиП серии 2.04 и в ПУЭ.
Fanatik_FS
Кто-нибудь знает что имеется в виду под "и выполнении мер по шумозащите " в п.7.13 СНиПа?
с2н5он
насколько помню делается расчёт ТП по шуму, будет превышение СаНПИН или нет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.