Здравствуйте!
Каким документом вы руководствуетесь при посадке ТП и РП на плане?

Я нашел только этот:
СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство":
7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ · А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.6.2014, 14:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по уму для ТП выбирается центр нагрузок и от него пляшут


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBC
сообщение 20.6.2014, 6:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 5.12.2011
Из: САМАРСКАЯ обл.
Пользователь №: 25254



Кроме жилых и общественных зданий нужно обратить внимание на расположенные вблизи инженерные коммуникации, особенно газопроводы, водопроводы, КЛ,ВЛ. Расстояния смотреть в соответствующих СНиП серии 2.04 и в ПУЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanatik_FS
сообщение 23.8.2014, 11:34
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.5.2007
Пользователь №: 8634



Кто-нибудь знает что имеется в виду под "и выполнении мер по шумозащите " в п.7.13 СНиПа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.8.2014, 13:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



насколько помню делается расчёт ТП по шуму, будет превышение СаНПИН или нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова