dpm
Здравствуйте.
Есть чисто гипотетическая линия напряжением 6 кВ с изоляцией нейтрали от земли.
Гипотетически на линии происходит замыкание 1 фазы на землю. Тогда с величинами фазных напряжений происходит , как я понимаю следующее: напряжение на поврежденной фазе падает относительно земли практически до нуля ,а величина напряжения оставшихся 2 фаз возрастает с фазного значения почти до линейного.
Внимание вопрос! какой будет величина линейного напряжения а) между целой фазой и поврежденной, б) между двумя целыми фазами линии?
prude
Цитата(dpm @ 21.3.2014, 11:01) *
Здравствуйте.
Есть чисто гипотетическая линия напряжением 6 кВ с изоляцией нейтрали от земли.
Гипотетически на линии происходит замыкание 1 фазы на землю. Тогда с величинами фазных напряжений происходит , как я понимаю следующее: напряжение на поврежденной фазе падает относительно земли практически до нуля ,а величина напряжения оставшихся 2 фаз возрастает с фазного значения почти до линейного.
Внимание вопрос! какой будет величина линейного напряжения а) между целой фазой и поврежденной, б) между двумя целыми фазами линии?

Если изолированная нейтраль, при замыкании одной из фаз на землю ток минимальный, емкостной, из этого следует что линейные напряжения останутся прежними. Если бы ток был большим, тогда напряжение упало бы на ноль, а на других возросло.
Фаза А на земле. АВ= 6кВ, АС=6кВ, ВС=6кВ. А0= 0кВ, В0 =6кВ, С0= 6кВ
Плохо для кабеля который раньше был под напряжением меньше в 1.7 раза относительно земли, ну и для людей больше вероятность попасть под шаговое.
haramamburu
СТОП! про какие там фазные речь? Там нет нуля... речь только про линейные напруги... так что никакой речи про "1.7" нет
basaltes
Цитата(haramamburu @ 21.3.2014, 18:24) *
СТОП! про какие там фазные речь? Там нет нуля... речь только про линейные напруги... так что никакой речи про "1.7" нет

Как нет нуля??
Нулевая точка нейтрали смещается в точку замыкания на землю. Соответственно напряжения неповрежденных фаз относительно нуля, увеличиваются в 1,7 раз.

Даже, при контроле показателей качества эл.энергии регистрировал однофазное замыкание в сетях 6 кВ...Всё по феншую)

Цитата(dpm @ 21.3.2014, 13:01) *
Здравствуйте.
Есть чисто гипотетическая линия напряжением 6 кВ с изоляцией нейтрали от земли.
Гипотетически на линии происходит замыкание 1 фазы на землю. Тогда с величинами фазных напряжений происходит , как я понимаю следующее: напряжение на поврежденной фазе падает относительно земли практически до нуля ,а величина напряжения оставшихся 2 фаз возрастает с фазного значения почти до линейного.
Внимание вопрос! какой будет величина линейного напряжения а) между целой фазой и поврежденной, б) между двумя целыми фазами линии?

Линейные напряжения не изменяются.
ez81
Напряжение не изменится, сработает защита по току на землю .
Ixtim
Цитата(ez81 @ 21.3.2014, 22:44) *
...сработает защита по току на землю .

сработает, если имеется
dpm
Спасибо за лик.без. А защита возможно и сработает, но это уже совсем другая история )))))