Перекос напряжения линии 6 кВ , При замыкании 1 фазы линии 6 кВ на землю возникает перекос фаз.

dpm
сообщение 21.3.2014, 13:01
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Здравствуйте.
Есть чисто гипотетическая линия напряжением 6 кВ с изоляцией нейтрали от земли.
Гипотетически на линии происходит замыкание 1 фазы на землю. Тогда с величинами фазных напряжений происходит , как я понимаю следующее: напряжение на поврежденной фазе падает относительно земли практически до нуля ,а величина напряжения оставшихся 2 фаз возрастает с фазного значения почти до линейного.
Внимание вопрос! какой будет величина линейного напряжения а) между целой фазой и поврежденной, б) между двумя целыми фазами линии?


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 21.3.2014, 13:49
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(dpm @ 21.3.2014, 11:01) *
Здравствуйте.
Есть чисто гипотетическая линия напряжением 6 кВ с изоляцией нейтрали от земли.
Гипотетически на линии происходит замыкание 1 фазы на землю. Тогда с величинами фазных напряжений происходит , как я понимаю следующее: напряжение на поврежденной фазе падает относительно земли практически до нуля ,а величина напряжения оставшихся 2 фаз возрастает с фазного значения почти до линейного.
Внимание вопрос! какой будет величина линейного напряжения а) между целой фазой и поврежденной, б) между двумя целыми фазами линии?

Если изолированная нейтраль, при замыкании одной из фаз на землю ток минимальный, емкостной, из этого следует что линейные напряжения останутся прежними. Если бы ток был большим, тогда напряжение упало бы на ноль, а на других возросло.
Фаза А на земле. АВ= 6кВ, АС=6кВ, ВС=6кВ. А0= 0кВ, В0 =6кВ, С0= 6кВ
Плохо для кабеля который раньше был под напряжением меньше в 1.7 раза относительно земли, ну и для людей больше вероятность попасть под шаговое.

Сообщение отредактировал prude - 21.3.2014, 13:59


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.3.2014, 17:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



СТОП! про какие там фазные речь? Там нет нуля... речь только про линейные напруги... так что никакой речи про "1.7" нет


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
basaltes
сообщение 21.3.2014, 19:40
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.11.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36767



Цитата(haramamburu @ 21.3.2014, 18:24) *
СТОП! про какие там фазные речь? Там нет нуля... речь только про линейные напруги... так что никакой речи про "1.7" нет

Как нет нуля??
Нулевая точка нейтрали смещается в точку замыкания на землю. Соответственно напряжения неповрежденных фаз относительно нуля, увеличиваются в 1,7 раз.

Даже, при контроле показателей качества эл.энергии регистрировал однофазное замыкание в сетях 6 кВ...Всё по феншую)

Цитата(dpm @ 21.3.2014, 13:01) *
Здравствуйте.
Есть чисто гипотетическая линия напряжением 6 кВ с изоляцией нейтрали от земли.
Гипотетически на линии происходит замыкание 1 фазы на землю. Тогда с величинами фазных напряжений происходит , как я понимаю следующее: напряжение на поврежденной фазе падает относительно земли практически до нуля ,а величина напряжения оставшихся 2 фаз возрастает с фазного значения почти до линейного.
Внимание вопрос! какой будет величина линейного напряжения а) между целой фазой и поврежденной, б) между двумя целыми фазами линии?

Линейные напряжения не изменяются.

Сообщение отредактировал basaltes - 21.3.2014, 19:40


--------------------
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.3.2014, 22:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Напряжение не изменится, сработает защита по току на землю .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.3.2014, 7:54
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(ez81 @ 21.3.2014, 22:44) *
...сработает защита по току на землю .

сработает, если имеется


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 24.3.2014, 13:08
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Спасибо за лик.без. А защита возможно и сработает, но это уже совсем другая история )))))


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения