Eugenio
Добрый вечер, друзья!
Задача, которая настигла меня сегодня на работе сначала показалось легкой и интересной, но оказалось все совсем не так. Интернет не то что пестрит, а толком ничего не говорит о решении проблемы. А она в следующем:
Необходимо определить фазировку U,V,W (т.е. фаза 1, 2, 3) после перемотки асинхронного двигателя 5,5 кВт (3х400 В переменки).
Т.е. нужно угадать с вращением. Насос в паре в системе, которую обесточивать никто не даст, а не угадать с вращением - убить систему.
Помогите советом, прошу. Может кто сталкивался с проблемой, как узнать физировку (не обмоток!) а именно 3-ех концов в брне (фаза 1, фаза 2, фаза 3).
Из оборудования для тестирования есть все что душе угодно: осциллограф Fluke 199C, тестер Fluke 289, любой источник напряжения, интрументы, руки...
Благодарю за помощь!
Костян челябинский
А запитать его рядом с установкой, не подключая механически к ней и соблюдая фазы как они будут запитаны впоследствии религия не позволяет? Принесли, крутнули от той же сети, посмотрели направление вращения и сделали выводы о правильности
Цитата
Насос в паре в системе, которую обесточивать никто не даст

Тогда должен быть технологический резерв.
scasi
пост №2 в помощь ТПС
moshkarow
Фазоуказатель
прибор электромагнитной или индукционной системы, предназначенный для определения порядка чередования фаз в трёхфазных электрических цепях. Порядок чередования фаз определяет направления вращения электродвигателей трёхфазного тока; кроме того, от него зависит правильность работы некоторых измерительных приборов, устройств автоматического регулирования и т.д. Обычно Ф. выполняют в виде миниатюрного асинхронного электродвигателя, ротором которого служит алюминиевый диск, вращающийся под действием магнитного поля, возбуждаемого токами в трёх обмотках при их подключении к проводам контролируемой цепи. На зажимах Ф. обозначена некоторая последовательность фаз; если диск вращается в направлении изображенной на нём стрелки, то последовательность фаз цепи соответствует той, что указана на зажимах прибора. Существуют также универсальные Ф., с помощью которых можно определять коэффициент мощности и сдвиг фаз между напряжением и током.]


Eugenio
Цитата(Костян челябинский @ 26.2.2014, 22:21) *
А запитать его рядом с установкой, не подключая механически к ней и соблюдая фазы как они будут запитаны впоследствии религия не позволяет?


Не позволяет. Если б было все так просто. Система работает под управлением контроллеров и при включении расцепителя контроллер увидит подключенный насос - перейдет на него с возможным неправильным вращением и shutdown.

Уажаемому moshkarow,
громадное спасибо - срочно на приобретение такой приборчик.
Ixtim
Eugenio, и чем вам этот приборчик поможет???
Ant29
Давайте фото двигателя и клеммной коробки.
Фазометр вам ничем не поможет.
Гость
Вам ничего не поможет, только фактическое включение, потому как в какую сторону мотал обмотчик обмотки -одному ему известно
сергей_абрамов
После перемотки обмотчик какого провода вытащит первым, тот и будет первым. Кроме шуток. А на практике, при монтаже и наладке используется фазоуказатель.
haramamburu
имхо поможет, например - втыкаем движок в сеть , смотрим нужное вращение, далее, втыкаем фазометр, и добиваемся щупами того же вращения - маркируем выводы движка согласно цветов указателя
Второе, идем "к пункту назначения", перекидываем щупы прибора до тех пор, пока не совпадет вращение - маркируем согласно цветов указателя.
Третье, подключаем движок по маркированным цветам.
Eugenio
Цитата(Ant29 @ 27.2.2014, 19:32) *
Давайте фото двигателя и клеммной коробки.
Фазометр вам ничем не поможет.


Вот просто интересно, КАК ты сможешь определить Фаза U, Фаза V, Фаза W по фото трех торчащих из коробки проводам одного цвета и одного сечения?

Цитата(haramamburu @ 27.2.2014, 22:18) *
имхо поможет, например - втыкаем движок в сеть , смотрим нужное вращение...


В таком случае необходимо знать фазировку сети испытательной, где в нем фаза 1, 2, 3, а это тоже неизвестно.

Про фазометр тоже понял, что не поможет. Спасибо за вразумление.
haramamburu
Цитата(Eugenio @ 27.2.2014, 21:49) *
В таком случае необходимо знать фазировку сети испытательной, где в нем фаза 1, 2, 3, а это тоже неизвестно.
а неважно конкретно знать где 1, 2, или 3!!!!
главное узнать направление "вращения"!!!
Ant29
Цитата(Eugenio @ 27.2.2014, 20:49) *
Вот просто интересно, КАК ты сможешь определить Фаза U, Фаза V, Фаза W по фото трех торчащих из коробки проводам одного цвета и одного сечения?


Посмотреть, если там просто три вывода обмоток, не вижу проблемы подключить двигатель без нагрузки, и посмотреть вращение.
выродок
Слесаря впереди электриков бегут?Получили,установили,и только потом вызвали электриков?Неужели после получения с перемотки не проверили двигатель,да еще при ответственном насосном агрегате и надо было применить фазоуказатель.
Eugenio
Все, тему можно закрывать. Тупо угадали вращение.
zendo057
Цитата(Eugenio @ 28.2.2014, 15:31) *
Все, тему можно закрывать. Тупо угадали вращение.