Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Определение фазировки асинхронного двигателя

Eugenio
сообщение 26.2.2014, 16:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 13.10.2012
Пользователь №: 28687



Добрый вечер, друзья!
Задача, которая настигла меня сегодня на работе сначала показалось легкой и интересной, но оказалось все совсем не так. Интернет не то что пестрит, а толком ничего не говорит о решении проблемы. А она в следующем:
Необходимо определить фазировку U,V,W (т.е. фаза 1, 2, 3) после перемотки асинхронного двигателя 5,5 кВт (3х400 В переменки).
Т.е. нужно угадать с вращением. Насос в паре в системе, которую обесточивать никто не даст, а не угадать с вращением - убить систему.
Помогите советом, прошу. Может кто сталкивался с проблемой, как узнать физировку (не обмоток!) а именно 3-ех концов в брне (фаза 1, фаза 2, фаза 3).
Из оборудования для тестирования есть все что душе угодно: осциллограф Fluke 199C, тестер Fluke 289, любой источник напряжения, интрументы, руки...
Благодарю за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.2.2014, 19:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А запитать его рядом с установкой, не подключая механически к ней и соблюдая фазы как они будут запитаны впоследствии религия не позволяет? Принесли, крутнули от той же сети, посмотрели направление вращения и сделали выводы о правильности
Цитата
Насос в паре в системе, которую обесточивать никто не даст

Тогда должен быть технологический резерв.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 27.2.2014, 5:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



пост №2 в помощь ТПС
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 27.2.2014, 14:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3270
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Фазоуказатель
прибор электромагнитной или индукционной системы, предназначенный для определения порядка чередования фаз в трёхфазных электрических цепях. Порядок чередования фаз определяет направления вращения электродвигателей трёхфазного тока; кроме того, от него зависит правильность работы некоторых измерительных приборов, устройств автоматического регулирования и т.д. Обычно Ф. выполняют в виде миниатюрного асинхронного электродвигателя, ротором которого служит алюминиевый диск, вращающийся под действием магнитного поля, возбуждаемого токами в трёх обмотках при их подключении к проводам контролируемой цепи. На зажимах Ф. обозначена некоторая последовательность фаз; если диск вращается в направлении изображенной на нём стрелки, то последовательность фаз цепи соответствует той, что указана на зажимах прибора. Существуют также универсальные Ф., с помощью которых можно определять коэффициент мощности и сдвиг фаз между напряжением и током.]




Сообщение отредактировал moshkarow - 27.2.2014, 14:32


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio
сообщение 27.2.2014, 16:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 13.10.2012
Пользователь №: 28687



Цитата(Костян челябинский @ 26.2.2014, 22:21) *
А запитать его рядом с установкой, не подключая механически к ней и соблюдая фазы как они будут запитаны впоследствии религия не позволяет?


Не позволяет. Если б было все так просто. Система работает под управлением контроллеров и при включении расцепителя контроллер увидит подключенный насос - перейдет на него с возможным неправильным вращением и shutdown.

Уажаемому moshkarow,
громадное спасибо - срочно на приобретение такой приборчик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 27.2.2014, 16:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Eugenio, и чем вам этот приборчик поможет???


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 27.2.2014, 16:32
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Давайте фото двигателя и клеммной коробки.
Фазометр вам ничем не поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.2.2014, 16:46
Сообщение #8





Гости






Вам ничего не поможет, только фактическое включение, потому как в какую сторону мотал обмотчик обмотки -одному ему известно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 27.2.2014, 16:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



После перемотки обмотчик какого провода вытащит первым, тот и будет первым. Кроме шуток. А на практике, при монтаже и наладке используется фазоуказатель.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.2.2014, 19:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



имхо поможет, например - втыкаем движок в сеть , смотрим нужное вращение, далее, втыкаем фазометр, и добиваемся щупами того же вращения - маркируем выводы движка согласно цветов указателя
Второе, идем "к пункту назначения", перекидываем щупы прибора до тех пор, пока не совпадет вращение - маркируем согласно цветов указателя.
Третье, подключаем движок по маркированным цветам.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio
сообщение 27.2.2014, 20:49
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 13.10.2012
Пользователь №: 28687



Цитата(Ant29 @ 27.2.2014, 19:32) *
Давайте фото двигателя и клеммной коробки.
Фазометр вам ничем не поможет.


Вот просто интересно, КАК ты сможешь определить Фаза U, Фаза V, Фаза W по фото трех торчащих из коробки проводам одного цвета и одного сечения?

Цитата(haramamburu @ 27.2.2014, 22:18) *
имхо поможет, например - втыкаем движок в сеть , смотрим нужное вращение...


В таком случае необходимо знать фазировку сети испытательной, где в нем фаза 1, 2, 3, а это тоже неизвестно.

Про фазометр тоже понял, что не поможет. Спасибо за вразумление.

Сообщение отредактировал Eugenio - 27.2.2014, 20:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 27.2.2014, 20:52
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Eugenio @ 27.2.2014, 21:49) *
В таком случае необходимо знать фазировку сети испытательной, где в нем фаза 1, 2, 3, а это тоже неизвестно.
а неважно конкретно знать где 1, 2, или 3!!!!
главное узнать направление "вращения"!!!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 28.2.2014, 9:44
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(Eugenio @ 27.2.2014, 20:49) *
Вот просто интересно, КАК ты сможешь определить Фаза U, Фаза V, Фаза W по фото трех торчащих из коробки проводам одного цвета и одного сечения?


Посмотреть, если там просто три вывода обмоток, не вижу проблемы подключить двигатель без нагрузки, и посмотреть вращение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_выродок_*
сообщение 28.2.2014, 14:33
Сообщение #14





Гости






Слесаря впереди электриков бегут?Получили,установили,и только потом вызвали электриков?Неужели после получения с перемотки не проверили двигатель,да еще при ответственном насосном агрегате и надо было применить фазоуказатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio
сообщение 28.2.2014, 15:31
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 13.10.2012
Пользователь №: 28687



Все, тему можно закрывать. Тупо угадали вращение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zendo057_*
сообщение 7.3.2014, 18:13
Сообщение #16





Гости






Цитата(Eugenio @ 28.2.2014, 15:31) *
Все, тему можно закрывать. Тупо угадали вращение.