![]() Определение фазировки асинхронного двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Определение фазировки асинхронного двигателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 28687 ![]() |
Добрый вечер, друзья!
Задача, которая настигла меня сегодня на работе сначала показалось легкой и интересной, но оказалось все совсем не так. Интернет не то что пестрит, а толком ничего не говорит о решении проблемы. А она в следующем: Необходимо определить фазировку U,V,W (т.е. фаза 1, 2, 3) после перемотки асинхронного двигателя 5,5 кВт (3х400 В переменки). Т.е. нужно угадать с вращением. Насос в паре в системе, которую обесточивать никто не даст, а не угадать с вращением - убить систему. Помогите советом, прошу. Может кто сталкивался с проблемой, как узнать физировку (не обмоток!) а именно 3-ех концов в брне (фаза 1, фаза 2, фаза 3). Из оборудования для тестирования есть все что душе угодно: осциллограф Fluke 199C, тестер Fluke 289, любой источник напряжения, интрументы, руки... Благодарю за помощь! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А запитать его рядом с установкой, не подключая механически к ней и соблюдая фазы как они будут запитаны впоследствии религия не позволяет? Принесли, крутнули от той же сети, посмотрели направление вращения и сделали выводы о правильности
Цитата Насос в паре в системе, которую обесточивать никто не даст Тогда должен быть технологический резерв. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
пост №2 в помощь ТПС
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Фазоуказатель
прибор электромагнитной или индукционной системы, предназначенный для определения порядка чередования фаз в трёхфазных электрических цепях. Порядок чередования фаз определяет направления вращения электродвигателей трёхфазного тока; кроме того, от него зависит правильность работы некоторых измерительных приборов, устройств автоматического регулирования и т.д. Обычно Ф. выполняют в виде миниатюрного асинхронного электродвигателя, ротором которого служит алюминиевый диск, вращающийся под действием магнитного поля, возбуждаемого токами в трёх обмотках при их подключении к проводам контролируемой цепи. На зажимах Ф. обозначена некоторая последовательность фаз; если диск вращается в направлении изображенной на нём стрелки, то последовательность фаз цепи соответствует той, что указана на зажимах прибора. Существуют также универсальные Ф., с помощью которых можно определять коэффициент мощности и сдвиг фаз между напряжением и током. ![]() ![]() Сообщение отредактировал moshkarow - 27.2.2014, 14:32 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 28687 ![]() |
А запитать его рядом с установкой, не подключая механически к ней и соблюдая фазы как они будут запитаны впоследствии религия не позволяет? Не позволяет. Если б было все так просто. Система работает под управлением контроллеров и при включении расцепителя контроллер увидит подключенный насос - перейдет на него с возможным неправильным вращением и shutdown. Уажаемому moshkarow, громадное спасибо - срочно на приобретение такой приборчик. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Eugenio, и чем вам этот приборчик поможет???
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Давайте фото двигателя и клеммной коробки.
Фазометр вам ничем не поможет. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Вам ничего не поможет, только фактическое включение, потому как в какую сторону мотал обмотчик обмотки -одному ему известно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
После перемотки обмотчик какого провода вытащит первым, тот и будет первым. Кроме шуток. А на практике, при монтаже и наладке используется фазоуказатель.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
имхо поможет, например - втыкаем движок в сеть , смотрим нужное вращение, далее, втыкаем фазометр, и добиваемся щупами того же вращения - маркируем выводы движка согласно цветов указателя
Второе, идем "к пункту назначения", перекидываем щупы прибора до тех пор, пока не совпадет вращение - маркируем согласно цветов указателя. Третье, подключаем движок по маркированным цветам. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 28687 ![]() |
Давайте фото двигателя и клеммной коробки. Фазометр вам ничем не поможет. Вот просто интересно, КАК ты сможешь определить Фаза U, Фаза V, Фаза W по фото трех торчащих из коробки проводам одного цвета и одного сечения? имхо поможет, например - втыкаем движок в сеть , смотрим нужное вращение... В таком случае необходимо знать фазировку сети испытательной, где в нем фаза 1, 2, 3, а это тоже неизвестно. Про фазометр тоже понял, что не поможет. Спасибо за вразумление. Сообщение отредактировал Eugenio - 27.2.2014, 20:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В таком случае необходимо знать фазировку сети испытательной, где в нем фаза 1, 2, 3, а это тоже неизвестно. а неважно конкретно знать где 1, 2, или 3!!!!главное узнать направление "вращения"!!! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Вот просто интересно, КАК ты сможешь определить Фаза U, Фаза V, Фаза W по фото трех торчащих из коробки проводам одного цвета и одного сечения? Посмотреть, если там просто три вывода обмоток, не вижу проблемы подключить двигатель без нагрузки, и посмотреть вращение. |
![]() |
|
Гость_выродок_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Слесаря впереди электриков бегут?Получили,установили,и только потом вызвали электриков?Неужели после получения с перемотки не проверили двигатель,да еще при ответственном насосном агрегате и надо было применить фазоуказатель.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 28687 ![]() |
Все, тему можно закрывать. Тупо угадали вращение.
|
![]() |
|
Гость_zendo057_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 7:58 |
|
![]() |