может фазы очень не равномерно нагружены однофазной нагрузкой?
Приблизительно равномерно
Так что загружайте все три фазы и будет вам счастье.
Контакт рубильника использую (третий) для ввода нулевого провода,нет заземляющего контура,я побаиваюсь завести ноль прямо на корпус.
нейтраль транса вывод от шпильки до шины РЕН
К сожалению,тр-р(высокая и низкая стороны) принадлежат снабжающей организации
Особенно это относится к трансформаторам со схемой Y/Y-o. То что у вас происходит вполне закономерно.
Почему без нагрузки на тр-ре такие высокие фзное и линейное
Цитата(uvk2 @ 9.2.2014, 6:09)

Не любят трансформаторы неравномерной нагрузки. Особенно это относится к трансформаторам со схемой Y/Y-o. То что у вас происходит вполне закономерно. Так что загружайте все три фазы и будет вам счастье. Ну и о чем говорил ez81, в посте №2 тоже проверьте.Если максимальный ток для данного ящика не был превышен, убедитесь, что ножи и губки сделаны не из стали.
Медь и алюминий, ящик на 100А
Цитата(ez81 @ 8.2.2014, 21:23)

Проблемы в нулевом проводнике, нейтраль транса вывод от шпильки до шины РЕН. Сегодня занимался таким же вопросом , шпилька ноля отсутствие надежного контакта. при нагрузке одной фазы на другой подскакивало до 300в.
Склоняюсь,что причина не у нас,но трудно объяснить