Здравствуйте.
Электроснабжающая сетевая компания, чьим посредником при передачи эл.энергии конечному потребителю является наша электроснабжающая организация, требует от нас проверки масла заливаемого в эл. оборудование 6-10 кВ на ХАРГ. Полистав "объем и нормы испытания эл. оборудования" я не нашёл никаких требования по необходимости проверке масла 6-10 кВ на ХАРГ .
Имеют ли основания эти требования по выполнению проверок на ХАРГ ? Где и в каком документе или РД это прописано?
РД 34.45-51.300-97 гл. 25-трансформаторное масло.
С какого перепугу сторонние дяди говорят что Вам делать? Они надзор что ли?
Цитата(ez81 @ 6.2.2014, 9:12)

РД 34.45-51.300-97 гл. 25-трансформаторное масло.
Это и есть "Объем и нормы испытания эл. оборудования"
Цитата(dpm @ 6.2.2014, 11:56)

Это и есть "Объем и нормы испытания эл. оборудования"

Это и есть объемы и нормы испытаний для

автора вопроса. Других нормативов не встречал если требуют пусть укажут на что опираются. Вот тут обсуждали
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16454
Andreywitaljevich
8.2.2014, 10:50
Не требуется. На моей памяти это было только один раз- при этом и заказчик и подрядчик обоюдно хотели заработать. Но и там химики сделали ХАРГ только в протоколах (конечно после положительного ФХА анализа), пожалели заливать в дорогие хроматографы масло из трансформаторов КТП 10/0.4, которое бывает очень грязное, с водой, и отбраковывается уже на этапе ФХА.