dpm
сообщение 6.2.2014, 8:46
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Здравствуйте.
Электроснабжающая сетевая компания, чьим посредником при передачи эл.энергии конечному потребителю является наша электроснабжающая организация, требует от нас проверки масла заливаемого в эл. оборудование 6-10 кВ на ХАРГ. Полистав "объем и нормы испытания эл. оборудования" я не нашёл никаких требования по необходимости проверке масла 6-10 кВ на ХАРГ .
Имеют ли основания эти требования по выполнению проверок на ХАРГ ? Где и в каком документе или РД это прописано? smoke.gif


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.2.2014, 9:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



РД 34.45-51.300-97 гл. 25-трансформаторное масло.

Сообщение отредактировал ez81 - 6.2.2014, 9:12


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2014, 11:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



С какого перепугу сторонние дяди говорят что Вам делать? Они надзор что ли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 6.2.2014, 11:56
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Цитата(ez81 @ 6.2.2014, 9:12) *
РД 34.45-51.300-97 гл. 25-трансформаторное масло.

Это и есть "Объем и нормы испытания эл. оборудования" smoke.gif


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.2.2014, 11:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(dpm @ 6.2.2014, 11:56) *
Это и есть "Объем и нормы испытания эл. оборудования" smoke.gif

Это и есть объемы и нормы испытаний для help.gif автора вопроса. Других нормативов не встречал если требуют пусть укажут на что опираются. Вот тут обсуждали http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=16454

Сообщение отредактировал ez81 - 6.2.2014, 12:04


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 8.2.2014, 10:50
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Не требуется. На моей памяти это было только один раз- при этом и заказчик и подрядчик обоюдно хотели заработать. Но и там химики сделали ХАРГ только в протоколах (конечно после положительного ФХА анализа), пожалели заливать в дорогие хроматографы масло из трансформаторов КТП 10/0.4, которое бывает очень грязное, с водой, и отбраковывается уже на этапе ФХА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения