Пытаюсь поставить АВ 20 А.
В табличке расчета нагрузок (в основном из-за компов - по СП31 cos 0,65, и остальное по-честняку) общий соs получается 0,81, Iрасч.=16,67А
Ленэнерго пытается урезонить до 16 - третий раз завернули проект на офис(ик) в жилом доме.
"В расчете нагрузок коэффициент мощности (cos фи) выбрать не менее 0,944 (tg не должен превышат 0,35)".
Заметьте, не расчитать, а выбрать, такой чудесный универсальный коэффициент. Интересуюсь основанием.
Ссылаются на Приказ 49 Мин.пром и энергетики РФ.
Окрыл, он для потребителей более 150 кВт.
Есть желание побадаться немного. А что б не зазря - интересуюсь другими неизвестными мне документами на эту тему.