Гость_Владимир_*
26.12.2013, 15:52
Приветствую! Электрощитовая стоит на первом этаже, ввод питающего кабеля осуществляестя с подвала с тех.помещения открытым способом на кронштейнах. Кабель медный 240 квадрат бронированный, маркировку не помню. Заказчик оставил замечание: "отсутствует защитный корпус силового кабеля от подвального помещения до электрощитовой". Нужно ли как то защищать? Очень нужна ссылка на ПУЭ или СНиП. Спасибо!
shpinel
26.12.2013, 16:02
ПУЭ
2.3.39. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений..........
Ну и по логике- зачем тогда переплачивать за броню, если еще потом кабель защищать?)))
Гость_Владимир_*
26.12.2013, 16:21
Заказчику не понравилось, что кабель в черной оплётке, видимо , просит одеть гофрированную трубу или трубу ПВХ, потому что он считает, что так положено. Доказывать что-либо бесполезно, просит официальный источниик, что защищать не нужно. Причем длина учаска кабеля 3м. Последнее замечание по объекту, что делать непонятно.
shpinel
26.12.2013, 16:28
Куда официальнее, чем ПУЭ-то?
Ну а если так напрягает заказчика "дизайн", то оденьте то, что он хочет, лишь бы его устраивало)).
Не устраивает цвет - покрасьте серебрянкой из стеклянной баночки, скажите урвали по случаю, типа нанотехнологии, но ради заказчика...
Выкати смету на доп работы на укладку в металическом кабель-канале.
Гость_Владимир_*
26.12.2013, 19:53
Спасибо всем за помощь! Вы очень помогли