Ввод питающего кабеля в электрощитовую |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Ввод питающего кабеля в электрощитовую |
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
26.12.2013, 15:52
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Приветствую! Электрощитовая стоит на первом этаже, ввод питающего кабеля осуществляестя с подвала с тех.помещения открытым способом на кронштейнах. Кабель медный 240 квадрат бронированный, маркировку не помню. Заказчик оставил замечание: "отсутствует защитный корпус силового кабеля от подвального помещения до электрощитовой". Нужно ли как то защищать? Очень нужна ссылка на ПУЭ или СНиП. Спасибо!
|
|
|
|
|
26.12.2013, 16:02
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
ПУЭ
2.3.39. В кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации рекомендуется прокладывать небронированные кабели, а при наличии опасности механических повреждений в эксплуатации должны применяться бронированные кабели или защита их от механических повреждений.......... Ну и по логике- зачем тогда переплачивать за броню, если еще потом кабель защищать?))) |
|
|
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
26.12.2013, 16:21
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Заказчику не понравилось, что кабель в черной оплётке, видимо , просит одеть гофрированную трубу или трубу ПВХ, потому что он считает, что так положено. Доказывать что-либо бесполезно, просит официальный источниик, что защищать не нужно. Причем длина учаска кабеля 3м. Последнее замечание по объекту, что делать непонятно.
|
|
|
26.12.2013, 16:28
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Куда официальнее, чем ПУЭ-то?
Ну а если так напрягает заказчика "дизайн", то оденьте то, что он хочет, лишь бы его устраивало)). |
|
|
|
|
26.12.2013, 17:23
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Не устраивает цвет - покрасьте серебрянкой из стеклянной баночки, скажите урвали по случаю, типа нанотехнологии, но ради заказчика...
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.12.2013, 19:12
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.11.2013 Пользователь №: 36526 |
Выкати смету на доп работы на укладку в металическом кабель-канале.
|
|
|
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
26.12.2013, 19:53
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Спасибо всем за помощь! Вы очень помогли
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|